Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET

Odpovědět
Flip1111
Příspěvky: 2
Registrován: pon pro 26, 2022 10:54 am

Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET

Příspěvek od Flip1111 »

Zdravím,
Chtěl bych požádat o radu. Plánuji zvětšit stávající FV elektrárnu. Stáří instalace je cca 2 roky.
Měnič je Goodwe GW 8K-ET
Obrázek
Stávajících panelů je 16 ks Longi LR6-60HPH – 310 W. Orientace - východ, sklon 8°
Obrázek
Panely jsou zapojeny do 1. stringu. 2. string je volný. Vzhledem k malému sklonu jsou panely schopny (při polojasné obloze) a období kolem slunovratu dávat krátkodobě téměř 6 kW. Např:
Obrázek
při stabilním svitu, v období kolem slunovratu, výkon FV panelů jen lehce překračuje 4 kW.
Chtěl bych instalovat co možná největší výkon, ale tak aby byla zachována stabilita a spolehlivost elektrárny.
Orientace a sklon nových panelů bude stejný jako stávajících.
Pochopil jsem, že musím vybírat takové nové panely, které mají nižší Imp(A), z důvodu omezení měniče (12,5A). např.:
Obrázek
Chtěl bych poprosit o odpovědi na následující otázky:
1. Byl by z nějakého důvodu problém přidat ke stávající instalaci 10 ks výše uvedených panelů 445W? (celkem nominál 9,4 kW)
2. Co se stane, když dojde k překročení PV max měniče (9600W)?
3. Má někdo zkušenost s provozem podobného měniče na hraně výkonu (teploty, výpadky, chování MPP trackeru)
4. Nějaké další rady nebo poznámky?

Budu vděčný za odpověď.
Filip
Naposledy upravil(a) Flip1111 dne pon pro 26, 2022 3:52 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

1. nejsou vidět obrázky ,
2. stávající FVE sis stavel sám ? ,
3. není stávající FVE připojena k DS ? ,4. jedná se o poloostrovní FVE ? ,
4. nepřijal jsi jakoukoli dotaci ?

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Flip1111
Příspěvky: 2
Registrován: pon pro 26, 2022 10:54 am

Re: Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET

Příspěvek od Flip1111 »

S vkládáním obrázků jsem se trochu pral :) .
FV elektrárna je připojena k síti a byla realizovaná odbornou firmou s přípravou na rozšíření. Administrativní věci nechme s dovolením stranou. Byl by někdo ochotný se podělit o zkušenost? Nebo nepamatuje si někdo název vlákna kde by se tyto věci řešili. Snažil jsem se něco podobného najít, ale né moc úspěšně.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET

Příspěvek od Diablo007 »

Ono u té administrativní části je to že máš nějaký rezervovaný výkon který zaznamenává 4Q elektroměr a pokud přidáš panely tak tě vesele nabonzuje a distributor to ještě veseleji zpoplatní. Proto zní otázka budeš distributira žádat o navýšení rezervovaného výkonu nebo to nebudeš řešit? Technické dopojeni panelů je řešitelné . Pokud jde o měnič jako takový tak chlazení se doplňuje větráky na spodek chladiče aby jsi ho teplotně udržoval na nižší teplotě když mu hodláš přidat práce
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo1st
Příspěvky: 976
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Rozšíření FV elektrárny z 4,96 kW na ?? kW. Měnič Goodwe GW 8K-ET

Příspěvek od Diablo1st »

Ono sa dá aj panely pridať a aj obmedziť výkon dodávaný do siete za pomoci EZmetera.

Výkon v paneloch môže byť aj nad max PV power, len viac menič nespracuje (samozrejme to netreba preháňať :lol: ). Treba byť hlavne v limite so zimný Voc a s Isc. Pokiaľ tieto hodnoty nie sú prekročené nemal by byť problém.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“