Stránka 1 z 2

EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 6:40 am
od Mezekien
Zdravím všechny co by mohli pomoct jak postupovat když nás EGD nechce připojit do sítě prý kvuli slabé trafostanici a také někdo kdo ví jak nastavit střídač Goodwe 10 kw nějak divně se chová i když není připojen do sítě.. Lokalita Rakvice Děkuji moc

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 8:04 am
od Diablo007
Připojí tě v režimu bez přetoků. Jinak.byba dobrým zvykem prvně dávat žádost
pak stavět člověk ví do čeho jde. Jinak divné chování když není připojený do sítě je hodně široký pojem to bude lepší specifikovat.

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 8:39 am
od Mezekien
Ahoj díky . samozřejmě že je to dobrým zvykem ale když ji chceš tak trochu doufáš že v civilizované obci kde jich ani moc není problém nebude...
Nicméně i při vyplích přetocích se chová střídač takto : Když je odběr v domě spustí příslušný výkon i z panelů a dodává do domu : OK
Když odběr v domě není a slunce stejně trochu i teď v zimě svítí (vím na 100% že by daly třeba i 2 kw) tak nedávají nic ani do baterie která má v tu chvíli třeba jen 40% !! Proč aspoň nenabíjí ?? A druhá extravagance :
Baterie má 40% , dům sepne odběrem třeba 1,5 kw a stejně to jde ze sítě.. čekal bych že vše povalí z baterie...

Děkuji za nějaké postřehy nebo info
Dan

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 8:53 am
od Diablo007
Mezekien píše: úte led 03, 2023 8:39 am Ahoj díky . samozřejmě že je to dobrým zvykem ale když ji chceš tak trochu doufáš že v civilizované obci kde jich ani moc není problém nebude...
Nicméně i při vyplích přetocích se chová střídač takto : Když je odběr v domě spustí příslušný výkon i z panelů a dodává do domu : OK
Když odběr v domě není a slunce stejně trochu i teď v zimě svítí (vím na 100% že by daly třeba i 2 kw) tak nedávají nic ani do baterie která má v tu chvíli třeba jen 40% !! Proč aspoň nenabíjí ?? A druhá extravagance :
Baterie má 40% , dům sepne odběrem třeba 1,5 kw a stejně to jde ze sítě.. čekal bych že vše povalí z baterie...

Děkuji za nějaké postřehy nebo info
Dan
Tak říkal.jsinze se chová divně když není připojený do sítě a pak mluvíš o přetoku a že ze sítě bere.

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 9:45 am
od Mezekien
Tak pardon...blbě jsem to řekl....do sítě je...nejsou povoleny na střídači přetoky. Situaci jsem popsal výše....

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 10:49 am
od Diablo007
Permanentně se tu řeší problémy s goodwe a dost často pomáhá udělat aktualizaci tedy otázka je jakou verzi softu máš jestli by nestačilo novější

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 1:01 pm
od Mezekien
fajn rada, ale na foru o elektro a solarech by člověk čekal lepší rady a jasný postup co udělat nebo jak to zjistit... Proto jsem tu, protože tomu nerozumím... Rady typu možná by stačilo elektrárnu vyměnit, nebo ji nemít mi moc nepomůžou... Dan Až budete chtít někdo vyrobit reklamy na cnc strojích, taky se nebudu ptát já vás jak to udělat, ale dám vám jasné instrukce co lze a jak to udělám...

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 1:17 pm
od danidani
Pročti fórum, rada prostě neexistuje. Tenhle měnič není primárně pro bezpřetokový režim, blbě jsi vybral. To je jak kdybs koupil vrtačku a chtěl s ní soustružit.

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 1:26 pm
od pave69
Já bych to trochu posunul. Je potřeba mít v mobilu nainstalovaný PV Master a přes něj se podívat, jak je Goodwe nastavený. Hlavně, jaký je režim, jak jsou nastavena procenta vybíjení baterie. Jinak "bez přetoků" je normální, že do spotřeby cca 200 W to dům cucá ze sítě.

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 2:57 pm
od pave69
A ještě bych se zeptal, páč jsme to tu už řešili tak měsíc zpátky - takže baterka se za celou dobu nikdy ani trochu nedobila? Tj. pořád klesá? Nebo někdy nějak trochu jo?

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 4:57 pm
od beethowen
Mezekien píše: úte led 03, 2023 1:01 pm fajn rada, ale na foru o elektro a solarech by člověk čekal lepší rady a jasný postup co udělat nebo jak to zjistit... Proto jsem tu, protože tomu nerozumím... Rady typu možná by stačilo elektrárnu vyměnit, nebo ji nemít mi moc nepomůžou... Dan Až budete chtít někdo vyrobit reklamy na cnc strojích, taky se nebudu ptát já vás jak to udělat, ale dám vám jasné instrukce co lze a jak to udělám...
Předpokládám, že ti to realizovala nějaká firma a nedělala to zadarmo. Pokud se to nechová správně, měli by to v rámci nějaké reklamace asi dořešit, ne?
Jako samozřejmě si můžeš nainstalovat ten PVmaster, jak psal kolega výše a hrabat se v tom. Ale to bude při případné reklamaci pro firmu spíše důvod ti to dát sežrat. Myslím, že to nestálo úplně málo peněz a máš právo dostat něco, co funguje správně.
To že Goodwe na ten bezpřetokový režim není úplně to ideální tu už bylo řečeno. A žádat o rezervovaný výkon před realizací snad má být úplně normální. Podle odpovědi distributora se přeci potom rozhodnu, co dál. Navíc toto vždycky slibují ty realizační firmy, že to zařídí, vše kolem připojení. Dost často si za to nechávají i platit.
Ale ono je to vlastně pořád dokola a teží z toho hlavně ty realizační firmy, které se k řešení problémů nemají a za chvíli, kdy nebudou dotace, či se jim to nějak jinak nebude vyplácet, zase tak rychle zmizí, jak rychle se objevily.

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: úte led 03, 2023 5:09 pm
od Diablo007
Mezekien píše: úte led 03, 2023 1:01 pm fajn rada, ale na foru o elektro a solarech by člověk čekal lepší rady a jasný postup co udělat nebo jak to zjistit... Proto jsem tu, protože tomu nerozumím... Rady typu možná by stačilo elektrárnu vyměnit, nebo ji nemít mi moc nepomůžou... Dan Až budete chtít někdo vyrobit reklamy na cnc strojích, taky se nebudu ptát já vás jak to udělat, ale dám vám jasné instrukce co lze a jak to udělám...
A já bych čekal že když už sem někdo dojde a dostane radu že má aktualizovat software jako první věc tak jeho reakce nebude arogantní stylu čekal bych lepší radu a jasný postup? Pokud jsi si to dělal sám tak nevím co děláš něco čemu nerozumíš aspoň podle toho že až po instalaci se divíš že tě nechtějí připojit kdyby to dělal firma tak začne žádosti a pak se dělá instalace což se evidentně nestalo.

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 6:42 am
od Mezekien
1. když mi dá někdo radu že mám aktualizovat soft, tak bych čekal alespoň radu prvního kroku jak...přes kterou aplikaci atd... vím hovno
2. vysvětlovat mi že jsem měl prvně žádat o připojení je něco co vím, co se posralo a nepředpokládalo..ale už se to stalo. Takže člověk čeká radu a ne chytré řeči jak se to mělo...že jsem debil to vím , na to nepotřebuju solarforum!

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 6:45 am
od Mezekien
danidani píše: úte led 03, 2023 1:17 pm Pročti fórum, rada prostě neexistuje. Tenhle měnič není primárně pro bezpřetokový režim, blbě jsi vybral. To je jak kdybs koupil vrtačku a chtěl s ní soustružit.
No konečně jasná informace....díky. Teď by to chtělo aspoň trochu poradit jak to spastit..např. nějaký režim provozu toho střídače změnit nebo něco aby to trochu fungovalo
DAN

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 6:51 am
od Mezekien
pave69 píše: úte led 03, 2023 2:57 pm A ještě bych se zeptal, páč jsme to tu už řešili tak měsíc zpátky - takže baterka se za celou dobu nikdy ani trochu nedobila? Tj. pořád klesá? Nebo někdy nějak trochu jo?
Ahoj
Když vysvitne slunce a zapne se spotřeba v domě něčeho, tak sepnou docela dobře i panely a uspokojí dům...potom se trouba pečení vypne a je stejné slunce ale solár nedává ty samé kilowaty aspoň do baterie... prostě se panely jakoby zas odpojí a přitom v baterii je třeba 40% a mohla by se nabít do plna
A ano... kapacita lítá mezi cca 20 až 43 % ... někdy se zničehonic rozhodne střídač že ji dobije, ale zatím ne víc než nad 43 % NEVÍIM PROČ.
PV MASTER jsem zkoušel ale moc se v něm nevyznám a ty dvě okýnka kam se vyplňuje jak moc vybíjet baterii mi přišlo že když chci přepsat tak to nejde... nechce to uložit nebo co...
DAN

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 7:57 am
od dumi
A co Ti na to rekla forma co to instalovala?

Jinak upgrade FW goodwe dela dodavatel ci vyrobce

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 7:59 am
od Mezekien
firma řekne že se na to dálkově podívá.... to je asi tak vše

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 8:04 am
od pave69
Mezekien píše: stř led 04, 2023 6:51 am Když vysvitne slunce a zapne se spotřeba v domě něčeho, tak sepnou docela dobře i panely a uspokojí dům...potom se trouba pečení vypne a je stejné slunce ale solár nedává ty samé kilowaty aspoň do baterie... prostě se panely jakoby zas odpojí a přitom v baterii je třeba 40% a mohla by se nabít do plna
A ano... kapacita lítá mezi cca 20 až 43 % ... někdy se zničehonic rozhodne střídač že ji dobije, ale zatím ne víc než nad 43 % NEVÍIM PROČ.
PV MASTER jsem zkoušel ale moc se v něm nevyznám a ty dvě okýnka kam se vyplňuje jak moc vybíjet baterii mi přišlo že když chci přepsat tak to nejde... nechce to uložit nebo co...
DAN
Můžeš sem prosím dát graf z 27.12., kdy bylo celý den jasno? A případně upřesnit, jestli někdy (a kdy) během dne dochází k zastínění, a jaká je orientace panelů?

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 8:08 am
od eduard22
Mezekien píše: stř led 04, 2023 6:45 am
danidani píše: úte led 03, 2023 1:17 pm Pročti fórum, rada prostě neexistuje. Tenhle měnič není primárně pro bezpřetokový režim, blbě jsi vybral. To je jak kdybs koupil vrtačku a chtěl s ní soustružit.
No konečně jasná informace....díky. Teď by to chtělo aspoň trochu poradit jak to spastit..např. nějaký režim provozu toho střídače změnit nebo něco aby to trochu fungovalo
DAN
Já tě před vším tímto varoval již v létě před instalací! :evil: Ale komu není rady .... :-(

Asi bude nutné nastavit vyšší napětí nabíjení aku, při kterém má odpadnout nabíjení ze sítě, nebo naopak nižší a nebo zcela zakázat nabíjení ze sítě a povolit jen z panelů!?

Těžko mohu já radit konkrétněji, tento měnič neznám :-/ Vím jen obecně že neostrovní měniče neumí fungovat hladce bez sítě :-( Taky možná u tohoto nejdou změnit po mobilu z apky všechny důležité parametry. (asiaby ti to nekjakej hacker schválně nepoškodil?)

Tedy jít do rizika - že nebudeš nakonec připojen s povolenýma přetokama do sítě a nezvolit pro jistotu alespoň měnič, co by pak uměl jet leghálně alespoň v "poloostrovu" (nepřetlačoval by se sítí, neb by byl jeho výstup připojen pouze do domu a ze sítě by byla jen možnost dobíjení aku při špatném zimním počasí nebo večer, nebo přícuc ale přes DC nabijecí napětí, nebo bypasem) a tak bez rizika přetoků, ba již trestanejch i jen mikropřetoků(!)..., bylo neprozřetelné ignoranství mojí dobře míněné rady již před instalací :evil:

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 12:09 pm
od Mezekien
pave69 píše: úte led 03, 2023 1:26 pm Já bych to trochu posunul. Je potřeba mít v mobilu nainstalovaný PV Master a přes něj se podívat, jak je Goodwe nastavený. Hlavně, jaký je režim, jak jsou nastavena procenta vybíjení baterie. Jinak "bez přetoků" je normální, že do spotřeby cca 200 W to dům cucá ze sítě.
Šlo by mi poradit co nastavit v pv masteru do tech dvou kolonek u nastavení baterie ?? Díky

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 12:35 pm
od willcz
Proč to neřešíte s dodavatelem? Hrabat do nastavení bude jen voda na jejich mlýn že to není jejich vina.

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 1:01 pm
od Diablo007
Protože to podle mne firma nedělala už to tam sice nevidím ale mam pocit že měl v příspěvku že to dělal sám to již zmizelo

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: stř led 04, 2023 6:35 pm
od eduard22
Mezekien píše: úte led 03, 2023 6:40 am Zdravím všechny co by mohli pomoct jak postupovat když nás EGD nechce připojit do sítě prý kvuli slabé trafostanici a také někdo kdo ví jak nastavit střídač Goodwe 10 kw nějak divně se chová i když není připojen do sítě.. Lokalita Rakvice Děkuji moc
Doporučím Ti poslechnout si, byť polopatistické (lidovou terminologií podané), rady "ampéráka" na YT, zejména od času video 7:45!
https://www.youtube.com/watch?v=A_-NsEx1OCs

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: čtv led 05, 2023 6:00 pm
od Mezekien
Mezekien píše: úte led 03, 2023 6:40 am Zdravím všechny co by mohli pomoct jak postupovat když nás EGD nechce připojit do sítě prý kvuli slabé trafostanici a také někdo kdo ví jak nastavit střídač Goodwe 10 kw nějak divně se chová i když není připojen do sítě.. Lokalita Rakvice Děkuji moc
Proboha najde se tady někdo, kdo aspoň rozumí nastavení V PV MASTERU s jistotou ? Někdo kdo ví jak to má být nastavené třeba v SEMS ??
Někdo kdo je ochotný zavolat a nastavit se mnou a probrat potíž ??
To tu mají všichni jen kecy co se udělalo špatně a na co kdo upozorňuje ?? Tomu říkám fakt odborná poradna...inženýři. To můžeme diskutovat na idnes... :stupidme: :sun2:

Re: EGD nepřipojilo + Chování Goodwe 10 kw EKT

Napsal: čtv led 05, 2023 6:15 pm
od pave69
Hele, ptal jsem se na graf z 27.12. a nic z tebe nevypadlo. Takže prosím začni u sebe.
Ta dvě pole v PV master "DOD" označují povolenou hloubku vybití v %. Takže když třeba nechceš, aby se baterka vybíjela pod 30% SOC (nabití), tak DOD bude 70.