Máme doma následující problém:
V říjnu nám namontovali fotovoltaiku a ČEZ přišel vyměnit el. hodiny. Vše fungovalo perfektně, souhlasila spotřeba i přetoky jak na aplikaci pro FVE, tak na el. hodinách. V listopadu jsme namontovali tepelné čerpadlo a požádali na ČEZ o změnu sazby. Opět nám přišli namontovat nové hodiny a od té doby nastal problém. Nasouhlasí spotřeba ani přetoky. Vše jsme reklamovali, přišel pracovník ČEZ, kterému jsme problém vysvětlili a nevyřešilo se nic. O vánocích jsme měli víc času a tak jsme vše poctivě sledovali a zapisovali. Spotřeba el. energie na elektroměru nesouhlasí a načítají se neustále přetoky, které v tomto období (opravdu) nemáme. Když jsme si vše hodili do tabulek zjistili jsme, že spotřeba na elektroměru je vyšší právě o hodnotu přetoků na elektroměru. K dnešku dělá rozdíl asi 85 kWh. Volali jsme na ČEZ, ti nás odkázali na realizační firmu, ta se problémem začala včera zabývat. Uvidíme co zjistí.
Měl někdo podobný problém?

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 6:02 pm
od Diablo007
Po montáži fve proběhlo první paralelní připojení tedy jste dostali nový elektroměr. Tím je realizační firma z obliga jelikož kdyby bylo něco špatně tak vás ani nepřipojí tedy to že distributor teď zkouší aby jste hledali chybu u sebe či u instalační firmy je docela humorné a docela by mne zajímalo jak tohle dopadne protože aby elektroměr přičítal přetoky do spotřeby opravdu nemůže být problém nikde jinde než u elektroměru distributora toto není instalace schopna jakkoliv ovlivňovat

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 6:24 pm
od jarka
Taky jsme zvědaví jak to dopadne a už jsme z toho celkem otrávení.

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 7:14 pm
od pave69
No, já si tedy nejsem jistý, jestli to dobře chápu, protože pokud přetoky nemáte, tak se o ně těžko může něco zvyšovat...??
Ale protože neuvádíte žádné detaily o střídači atd, tak se nedá úplně vyloučit, že jde jen o rozdíl mezi součtovým a fázovým měřením, tj. chyba není nikde a vše je správně. Součtově měří FV střídač, fázově elektroměr. A po připojení TČ se to mohlo projevit proto, že bez něj byly ty rozdíly tak malé, že nebyly vidět.
Asi by bylo potřeba se podívat na nějaké grafy po fázích, jestli tam jsou vidět nějaké překmity do přetoků. Taky by bylo dobré zkontrolovat to ve dni, kdy FV nic nedodá - pokud ten den přetoky nejsou, tak by to mohlo indikovat právě tuto situaci.

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 7:47 pm
od jarka
Právě třeba o vánocích jsme tepelko měli 14 dnů vyplé, přetoky a vyšší spotřeba na elektoměru byla.

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 8:20 pm
od pave69
Spíš jde o to, kdy je mimo provoz fotovoltaika. Tehdy by se rozdíl neměl objevit. Jinak se rozdíl může objevit prakticky kdykoli, když jsou fáze nestejně zatížené.
Viz např zde: viewtopic.php?f=83&t=527

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 8:36 pm
od visis
Máte aktivovaný portál naměřených dat u čezu?
Tam by to bylo vidět po 1/4 hodinách.

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 10:24 pm
od danidani
Prohozené fáze po druhé výměně elektroměru?

Re: elektroměr

Napsal: úte led 03, 2023 10:30 pm
od Diablo007
danidani píše: úte led 03, 2023 10:24 pm Prohozené fáze po druhé výměně elektroměru?
Když dáváš elmer na kříž aby jsi popletl fáze ani nejde to je všechno značené a vyvedené do pozice

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 5:00 pm
od brumlaj
Proč vám měnili podruhé elekroměr? Bylo to pouze kvůli změně sazby (stačilo by přeprogramovat ten původní)? Nebo jste měli jednofáz a nyní máte třífáz? TČ je jednofázové, nebo je třífázové?

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 5:58 pm
od jarka
Změna elektroměru byla z důvodu změny sazby, prý to jinak nešlo. Měli jsme do měsíce 2x nový elektroměr.

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 6:01 pm
od josse
jarka píše:Změna elektroměru byla z důvodu změny sazby, prý to jinak nešlo. Měli jsme do měsíce 2x nový elektroměr.
Poslat foto El měru?

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 6:21 pm
od brumlaj
jarka píše: stř led 04, 2023 5:58 pm Změna elektroměru byla z důvodu změny sazby, prý to jinak nešlo. Měli jsme do měsíce 2x nový elektroměr.
Není to pro vás jarko, okomentuji jen debilitu distribučního systému. Místo použití HDO na volbu VT/NT se používá přímo elektroměr, který si přepíná VT/NT vnitřně sám a je z něj vyveden signál pro spínání daných spotřebičů (TČ, bojler .....) . Potud v pohodě. Ale v elektroměru je i datový modul. To že nejsou ochotni časy spínání měnit dálkově osobně považuji za demenci distribuce. Přesně v tomto případě.

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 6:57 pm
od redcrown
Přesně, a to už 15 let budují chytrou síť, haha

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 8:00 pm
od jarka
A to jsme na ČEZ měli žádost na připojení fotovoltaiky a v té době jsme podali žádost na změnu tarifu z důvodu připojení tepelka. Dalo se to vyřešit najednou. Z ČEZ mi volali, že nemůžeme mít podané dvě žádosti najednou a museli jsme jednu stáhnout. Na fotovoltaiku byly navázány dotace, proto jsme stáhli tepelko. Až se vyřešila fotovoltraika, obratem jsme podali druhou žádost.

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 10:50 pm
od brumlaj
Tak toto je už na podání stížnosti na ERÚ. Protože ty dva výjezdy si ta verbež naúčtuje a my to zaplatíme v regulovaných distribučních poplatcích. Nemožnost změnit sazbu v průběhu budování FVE a to ještě když zákazník navrhuje vše vyřešit v jednom kroku je řekl bych zhovadilost.

Re: elektroměr

Napsal: stř led 04, 2023 11:28 pm
od kybos
ČEZ má takových specialit více. Třeba není možno v samoobsluze zadat samoodečet k 31.12. a následně požádat o mimořádnou fakturaci ke konci roku. Dokonce to po zadání samoodečtu nezvládnou ani operátoři na help lince. Druhý odečet, kterým je podmíněna žádost o mimořádné vyúčtování, totiž není možno zadat, protože k danému dni již jeden zadán byl. Dokonce to nelze provést ani v případě, že jsou oba odečty na vlas stejné. A vůbec nevadí že má klient jen hloupý elektroměr, který dálkové odečty neumožňuje.

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 5:28 pm
od jarka
Dobrý den, dnes jsem dostala odpověď od realizační firmy:
Vysvětlím Vám to nyní trošku technicky:

Na trhu jsou symetrické a asymetrické střídače. U nás v ČR máme měření po fázích, ale v jiných zemích EU (je jich většina) mají tzv. součtové měření.

 

Pakliže si pustíte rychlovarnou konvici o výkonu 2000W, tak symetrický střídač (který máte nainstalován a které Solartec montuje) začne dodávat do každé ze tří fází 666W, protože symetrický střídač neumí dodávat energii přesně do té fáze, kde je to potřeba. Proto se stane to, že 666W jde z fotovoltaiky, a zbylých 1333W se dokupuje z distribuce na dané fázi, kde je rychlovarná konvice. Na zbylých dvou fázích díky symetrické dodávce vzniká přetok 666W x2, tedy celkem 1333W. Solartec montuje Huawei systémy, protože Huawei je přední výrobce a na prvním místě ve fotovoltaických systémech. Aplikace Huawei bohužel tuto skutečnost, že se na jedné fázi (kde je konvice) 1333W nakupuje a na zbylých dvou fázích 1333W dodává do distribuční sítě skrývá. Aplikace zde žádnou spotřebu z distribuce nebo přetok neukazuje, a to je ten rozdíl, který vidíte mezi aplikací a elektroměrem.

 

(Asymetrické střídače dokáží dodat 2000W přesně na dané fázi, kde je to třeba, tedy 100% spotřeby, ne pouze 33% a na zbylých dvou fázích nedodávají nic, žádný přetok nevzniká. Jsou to ideální střídače do našich podmínek, ale bohužel mívají kratší životnost z důvodu většího počtu komponentů, složitosti a zatěžování střídače mnohdy pouze jednostranně což vede k nadměrnému zatěžování, proto se montují symetrické).

 

Jelikož nemáme na elektroměru součtové měření, ve vašem případě a v případě zapnuté oné konvice na elektroměru začnou naskakovat hodnoty jak ve spotřebě, tak v přetoku. Jsme jednou z posledních zemí v EU, kde součtové měření nemáme, v jiných zemích mají součtové měření, to znamená, že elektroměr stojí a nenaskakují na něm žádná čísla v případě, kdy se 1333W odebírá na jedné fázi a na zbylých dvou fázích 1333W dodává. V těchto zemích se nemusí zabývat tím, čím se zabýváte nyní vy, na elektroměru se jim nic objevovat nebude a aplikace Huawei bude přesně korespondovat s tím, co uvidí na elektroměru. V naší republice to takto není a vznikne rozdíl, kterého jste si všimla.

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 5:53 pm
od Kostěj
Co takhle toto:
Vážený dodavateli.
Vaše marketingové informace udávají: "Huawei Energy Meter je obousměrný elektroměr určený pro optimalizaci vlastní spotřeby, evidenci křivky zatížení a řízení různých toků energie. Díky vysoké přesnosti měření a rychlé komunikaci prostřednictvím rozhraní Modbus RTU je možné v případě omezení dodávek energie do sítě dosáhnout rychlejší a přesnější dynamické regulace než u elektroměrů S0. V kombinaci s aplikací Huawei Cloud Energy Meter přehledné zobrazení spotřeby vlastního proudu. V rámci řešení pro ukládání energie od společnosti Huawei je Energy Meter zárukou dokonale sladěného managementu jednotlivých toků energie, a tím také optimalizace celého energetického managementu."
Cítím se v tomto ohledu podvedena, protože z Vaší odpovědi plyne, že to výše uvedené neplatí. Žádám Vás o instalaci a zprovoznění takového monitoringu, kde nebude tak obrovský rozpor mezi údaji Vašeho monitoringu a fakturačním elektroměrem. Je mi úplně jedno, zda toho dosáhnete vlastním či upraveným softwarem na stávajícím hardware, nebo mi doinstalujete jiné měření, které nebude tak hrozným způsobem lhát.
Prosím berte toto jako reklamaci ve smyslu platných zákonů. Současně Vám totéž posílám doporučeným dopisem.
S pozdravem
...

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 6:37 pm
od pave69
Vy jste dvojka :D (jarka a Kostěj)
to jarka: Měření po fázích a z toho plynoucí nutnost asymetrického střídače je nejčastější téma a brečení na všech fórech o FV. Místo opisování elektroměru do Excelu zkuste trochu používat strýčka Googla a to pole Hledej... tady vpravo nahoře. Pokud jste si koupili symetrický střídač a nelíbí se vám přetoky, tak jediná pomoc je ho zahodit a koupit asymetrický.

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 7:18 pm
od jarka
Já se jen chtěla poradit, v tu samou dobu jsme problém řešili. Firma nám situaci vysvětlila. Když jsem zde dala dotaz, přišlo mi správné dát i vysvětlení. Nic víc za tím nehledejte.

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 7:55 pm
od Diablo007
Děkujeme za informaci a tím pádem to i začíná dávat víc logiku proč se tak chová. A popravdě firma která v ČR montuje symetrické střídače by měla.dostat přes držku jedinej syntetický střídač u nás dává smysl jako čistý ongrid u výrobny tedy rozhodně ne na barák. Tohle je prostě na zákazníka prostě bouda nikdy nedosáhne slušné úspory

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 7:56 pm
od Diablo007
Diablo007 píše: čtv led 05, 2023 7:55 pm Děkujeme za informaci a tím pádem to i začíná dávat víc logiku proč se tak chová. A popravdě firma která v ČR montuje symetrické střídače by měla.dostat přes držku jedinej syntetický střídač u nás dává smysl jako čistý ongrid u výrobny tedy rozhodně ne na barák. Tohle je na zákazníka prostě bouda nikdy nedosáhne slušné úspory

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 8:02 pm
od jarka
Já si zase myslím, že při letošní změně legislativy a možnosti prodeje přetoků se na návratnosti moc nemění. Dle našich zkušeností se navýší odběr el.energie, ale o tu samou hodnotu se nám navýší přetoky. Momentálně máme přidělený druhý EAN a řešíme nabídky firem na odkup přetoků. Nebo se mýlím?

Re: elektroměr

Napsal: čtv led 05, 2023 8:11 pm
od Diablo007
jarka píše: čtv led 05, 2023 8:02 pm Já si zase myslím, že při letošní změně legislativy a možnosti prodeje přetoků se na návratnosti moc nemění. Dle našich zkušeností se navýší odběr el.energie, ale o tu samou hodnotu se nám navýší přetoky. Momentálně máme přidělený druhý EAN a řešíme nabídky firem na odkup přetoků. Nebo se mýlím?
Vždy bude horší ekonomika v tom to prodat za méně než to nakoupím. A za druhé pokud je to hybrid z baterií tak místo aby nabíjel baterku tak to posílá do sítě aby kompenzoval spotřebu na jiné fázi