Stránka 1 z 1

Instalace Multiplusů 5000 nad sebou

Napsal: úte led 03, 2023 9:38 pm
od Beny
Řeším umístění měničů ve sklepě RD.
Vidm, že skoro každý dává Victrony vedle sebe. Musel bych kvůli tomu rozebrat část regálu, který chci využít pro batery packy.
Chci použít měděnou pásovinu, jako bussbar. Baterie budou vlevo od měničů. Jeden pol chci napojit na jednu stranu busbaru, druhý pol na druhou stranu. Musel bych jeden kabel vezt přes celou délku busbaru, byl by o cca 1m delší než druhý pol, což se mě moc nezdá.

Tedy bych je chtěl dát nad sebe, s většímy rozestupy než jsou u https://www.meintechblog.de/2022/03/ope ... er-2-200e/ viz. příloha.
Ale teplota by mohl být asi problém co?

Re: Instalace Multiplusů 5000 nad sebou

Napsal: úte led 03, 2023 9:48 pm
od Diablo1st
Budeš ich tak zaťažovať, že by tá teplota mohla byť problém? Pri bežnom používaní sa mi nechce veriť, že by až tak vzrástla teplota. Pri najhoršom sa dá použiť mobilná klíma na schladenie miestnosti.

Re: Instalace Multiplusů 5000 nad sebou

Napsal: úte led 03, 2023 9:56 pm
od Beny
Si odpovím sám. Je to prostě kravina, to bych upek s výkonem cca 9 kW.
Takže vedle sebe.

Re: Instalace Multiplusů 5000 nad sebou

Napsal: ned led 29, 2023 7:01 pm
od Jindra_S
Mám instalaci od "profi" firmy a ti je montují do uzavřeného rozvaděče - viz foto. Byť si o kvalitách této firmy myslím svoje, s tímto řešením nebyl ani v létě problém a Victrony se nepřehřívaly. Výkon měničů je 3*3000VA