Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Zdravím ve spolek!
Chtěl bych se zeptat ohledně backup okruhu. Zrovna jsem ve fázi přípravy otázek pro dodavatele, které mám v plánu v nejbližší době oslovit ohledně nabídek. Rád bych stavěl FVE o výkonu 10 kwp panely, 10 kwh baterka, hybridní asymetrický střída + wallbox.
Chtěl bych, aby součástí byl také backup okruh, abych v případě výpadku dodávky ze sítě mohl stále fungovat ať už z baterky nebo přímo ze slunce. Táta nyní také poptává FVE se stejnými parametry. Už u něj byli i nějací obchoďáci a ti mu tvrdí, že backup okruh není možné udělat u starých rozvodů (dům je z roku 1991). Že mu jen udělají pár zásuvek, které budou vždycky pod proudem.
Jelikož také bydlím ve starém domě, kde sice byly v jednom patro el. rozvody již vyměněny před 10 lety, část domu má stále původní rozvody v hliníku z konce 70. let. Bude se to také měnit, ale později.
Chci se zeptat, zda je opravdu nějaký problém s backup okruhem nebo je to jen lenost/neochota dodavatele se tím zabývat. Laicky v tom nevidím problém, respektive nevidím rozdíl mezi staršími a novějšími rozvody zrovna pro tyto účely.
Stejnou argumentaci dodavatel použil také v případě modulárního systému typu Victron. Prý na tyto starší rozvody to není možné instalovat. Opět se mi to nějak nezdá (daný dodavetel Victron nabízí).
Děkuji
Chtěl bych se zeptat ohledně backup okruhu. Zrovna jsem ve fázi přípravy otázek pro dodavatele, které mám v plánu v nejbližší době oslovit ohledně nabídek. Rád bych stavěl FVE o výkonu 10 kwp panely, 10 kwh baterka, hybridní asymetrický střída + wallbox.
Chtěl bych, aby součástí byl také backup okruh, abych v případě výpadku dodávky ze sítě mohl stále fungovat ať už z baterky nebo přímo ze slunce. Táta nyní také poptává FVE se stejnými parametry. Už u něj byli i nějací obchoďáci a ti mu tvrdí, že backup okruh není možné udělat u starých rozvodů (dům je z roku 1991). Že mu jen udělají pár zásuvek, které budou vždycky pod proudem.
Jelikož také bydlím ve starém domě, kde sice byly v jednom patro el. rozvody již vyměněny před 10 lety, část domu má stále původní rozvody v hliníku z konce 70. let. Bude se to také měnit, ale později.
Chci se zeptat, zda je opravdu nějaký problém s backup okruhem nebo je to jen lenost/neochota dodavatele se tím zabývat. Laicky v tom nevidím problém, respektive nevidím rozdíl mezi staršími a novějšími rozvody zrovna pro tyto účely.
Stejnou argumentaci dodavatel použil také v případě modulárního systému typu Victron. Prý na tyto starší rozvody to není možné instalovat. Opět se mi to nějak nezdá (daný dodavetel Victron nabízí).
Děkuji
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Hliník jako takový není problém.
Problém ale je, pokud jsou rozvody v baráku udělané jako TN-C, tedy jen dva dráty do každé zásuvky. Ne, že by backup v takovém případě nebylo možné zapojit, většina střídačů s tím nebude mít problém. Včetně Victronu. Potíž ale je, že takové zapojení by bylo nebezpečné a proti současným předpisům, takže firmy se chrání tím, že to odmítají dělat.
Možných problémů s backupem je více než jen TN-C rozvody, například to, že střídač nedokáže bez DS vygenerovat dostatečně silný proud, potřebný ke shození jističů v případě zkratu na některém zálohovaném okruhu. S tím si ale hlavu dělá jen málo firem. A i toto lze řešit, například elektronickými jističi, které jsou určené právě pro použití s UPS a backupy.
Problém ale je, pokud jsou rozvody v baráku udělané jako TN-C, tedy jen dva dráty do každé zásuvky. Ne, že by backup v takovém případě nebylo možné zapojit, většina střídačů s tím nebude mít problém. Včetně Victronu. Potíž ale je, že takové zapojení by bylo nebezpečné a proti současným předpisům, takže firmy se chrání tím, že to odmítají dělat.
Možných problémů s backupem je více než jen TN-C rozvody, například to, že střídač nedokáže bez DS vygenerovat dostatečně silný proud, potřebný ke shození jističů v případě zkratu na některém zálohovaném okruhu. S tím si ale hlavu dělá jen málo firem. A i toto lze řešit, například elektronickými jističi, které jsou určené právě pro použití s UPS a backupy.
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
No jelikož pan uvádí že má kombinace nového a starého tam to ještě vidím na to že pokud na nové někdo dal proudový chránič tak se teď nedá spojit nové se starým pro backup w chránič by vypadával. Vše je ale dnes technicky řešitelné ale vždy to je o tom že to někdo musí chtít řešit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
U Victronu je jeden problém s TN-C - pri dodržaní oficiálnych pripojovacích podmienok sa NEPRIPOJÍ do siete! Je to kvôli tomu, že Grid code pre EU vyžaduje mať TN-S sieť.
Je potrebné použiť iný Grid code, ktorý už nie je v súlade s pripojovacími podmienkami, s čím firmy môžu mať problém.
Inak nie je problém fungovať s Victronom na TN-C a byť pripojený na sieť. Len to nie je úplne s kostolným poriadkom.
Je potrebné použiť iný Grid code, ktorý už nie je v súlade s pripojovacími podmienkami, s čím firmy môžu mať problém.
Inak nie je problém fungovať s Victronom na TN-C a byť pripojený na sieť. Len to nie je úplne s kostolným poriadkom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Díky za reakce!
V případě mých rozvodů doma, tak si myslím, že ke každé zásuvce mi vedou 3 dráty, aspoň co si pamatuju, jak jsme tahali kabely, tak obsahovaly 3 vodiče .
Co se týče spojení starého a nového. Tak jedná se o 2 bytové jednotky (přízemí a 1. patro + samostatně stojící garáž), kde je jeden hlavní rozvadeč pro celý dům, ale samostatné okruhy (a jističe) pro jednotlivá patra. U nových rozvodů mám i proudový chránič. Staré samozřejmě nic takového nemají.
Problém je i s tím, že prostě ty staré rozvody jsou dělané "nějak", aby to fungovalo a dneska už nikdo není schopen zjistit co a jak je pospojováno. Proto do budoucna počítám s tím, že se to natáhne komplet znova. Nevím jestli by s instalací FVE bylo vhodné udělat nějakou přípravu pro ty budoucí nové rozvody v přízemí.
Co se týče připojení nových a starých rozvodů do backupu, mě by stačilo, pokud by se tam daly připojit ty nové rozvody, staré by bylo možné nyní ignorovat (než se to vymění).
V případě mých rozvodů doma, tak si myslím, že ke každé zásuvce mi vedou 3 dráty, aspoň co si pamatuju, jak jsme tahali kabely, tak obsahovaly 3 vodiče .
Co se týče spojení starého a nového. Tak jedná se o 2 bytové jednotky (přízemí a 1. patro + samostatně stojící garáž), kde je jeden hlavní rozvadeč pro celý dům, ale samostatné okruhy (a jističe) pro jednotlivá patra. U nových rozvodů mám i proudový chránič. Staré samozřejmě nic takového nemají.
Problém je i s tím, že prostě ty staré rozvody jsou dělané "nějak", aby to fungovalo a dneska už nikdo není schopen zjistit co a jak je pospojováno. Proto do budoucna počítám s tím, že se to natáhne komplet znova. Nevím jestli by s instalací FVE bylo vhodné udělat nějakou přípravu pro ty budoucí nové rozvody v přízemí.
Co se týče připojení nových a starých rozvodů do backupu, mě by stačilo, pokud by se tam daly připojit ty nové rozvody, staré by bylo možné nyní ignorovat (než se to vymění).
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
S novými není problém ale spíš to nechtějí řešit a rovnou říkají že to nejde
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Pak to mohou ještě udělat přepínačem sítí, kdy se celý barák manuálně přepne na backup výstup měniče.
Sice člověk přijde o tu automatiku aka UPS ale je to taky možnost.
Sice člověk přijde o tu automatiku aka UPS ale je to taky možnost.
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Nechápu co to řeší za problém rozdíl mechanickým přepnutím a automatickém stykači nemá na to vliv
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Patrně řeší selektivní backup.
To znamená předrátovat jen některé větve ve starém rozvaděči tak aby jely z backup výstupu měniče.
No a v tom starém rozvaděči se nechtějí vrtat. Je pro ně asi jednoduší pouze "prohodit" vstup do toho rozvaděče.
To znamená předrátovat jen některé větve ve starém rozvaděči tak aby jely z backup výstupu měniče.
No a v tom starém rozvaděči se nechtějí vrtat. Je pro ně asi jednoduší pouze "prohodit" vstup do toho rozvaděče.
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Ano ale selektivní backup je o práci s předražováním rozvaděče ti jestli bude přepínání přepínačem síti nebo relé kaskádou na tom nic nezmění
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Backup okruh a problem u starsich rozvodu?
Všetko sa da jednoducho napojiť, veď nepoznam nikoho, čo mu do domu z verejnej siete prichadza zvlašť nulovy a zemiaci drôt. Deli sa to až v rozvadzači, teda nechapem čo za problem sa rieši.
Ja trebars mam skoro uplne všetko dvojlinkou napojene, iba nove veci napajam aj so zemou.