Nechcene Dobijanie zo siete

Odpovědět
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

Zdravím už si neviem rady tak idem otravovať. Zostavu mam 3krat multiplus 3krat mppt Victron a batérie Pylontech. Problém je v tom že sa mi pripája na sieť a dobíja batérie aj keď je v multipluse zákaz nabíjania Viem že to roby pylontech a DVCC ktoré sa nedá v cerbe vypnúť je možne to nejako spraviť Premýšľam nad Victron bmv monitor a odstavenie Pylontech v nadstavení v cerbe len neviem ci to pôjde
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od Diablo1st »

Nepoužívaš náhodou ESS s "optimized with batteryLife"?

Ak budeš mať v systéme aj smartshunt, vieš povedať Cerbu, ktorý shunt má brať ako východzí.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Attimcz
Příspěvky: 28
Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od Attimcz »

Pokud je to hybrid v ESS mode, potom je DVCC natvrdo zapnuté. Nicméně mám to podobně a baterie se mi tedy ze sítě v normálním režimu nenabíjí. Stane se to pouze v případě, že buď nastavím nabíjení manuálně (Scheduled charging), anebo pokud je v ESS nastaveno "Keep batteries chrarged". V ostatních případech jsem si nikdy nevšiml, že by byly baterie nabíjeny ze sítě - vyjma nějakých přechodových stavů, např. kdy přepnu MPII z "On" na "Charger only", ale to je jen chvíli, než se MPII srovná a potom už dobíjí baterii jen z MPPT.
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

Ess nemôžem používať koli prietokom do siete. Cez Vconfig mam len pri preťažení nad 2500w nadstavene nech sa pripojí a ono sa pripája aj kde je mala spotreba a napíše externe ovládanie
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od Diablo1st »

Pylontech batérie sa nedajú konfigurovať?
Ak nie tak potom jedine kúpiť victron smartshunt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

Diablo1st píše: sob led 07, 2023 12:51 pm Nepoužívaš náhodou ESS s "optimized with batteryLife"?

Ak budeš mať v systéme aj smartshunt, vieš povedať Cerbu, ktorý shunt má brať ako východzí.
Este teraz ked to citam tak ma napadlo ako monitor baterie dat Multiplus co to bude robyt nevie niekto? Skusim to a uvidim.
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od Diablo1st »

Ako núdzové riešenie sa to použiť dá, ale moc presné to nie je. Multiplus má hallove sondy a SoC vypočítava. Preto je lepšie kúpiť smartshunt, ktorý je najpresnejší. Tých 130€ už nie je až taká položka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

A potom už sa bude dať nadstaviť pri akom soc sa ma pripájať a odpájať lebo teraz si to roby čo chce?
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od Diablo1st »

Ja by som odporučil riešiť odpájanie a pripájanie nie podľa SoC, ale podľa napätia batérie. Takto som fungoval cca. 2 mesiace než mi prišlo Cerbo. Mal som nastavené pripojenie na DS pri 3,1V na článok a odpojenie na 3,3V na článok. Samozrejme treba vypnúť nabíjanie zo siete.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

OK skusim to kupit. Vdaka za cas
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od PK23 »

Hele ne. Máš-li Cerbo, jeď přes něj. Chce to víc info, protože je tam někde něco blbě. Hoď sem screeny, jak máš konfiguraci v Cerbu a případně MP, pokud nějak kombinuješ s ignore ACin tam. Pylontechy máš do Cerba přes Ve.CAN a jede to podle nich? Pozoruješ SoC, nebo jiný parametr, při kterém se to připojí k DS? Jedeš 3f z DS fázi na každý MP, nebo to máš jinak? Tohle bude řešitelné. Ve výchozím VS módu to samozřejmě okamžitě dobíjí, je-li přebytek příkonu nad výkonem. To je vlastnost, ne chyba. Máš nějak omezený ACin? Max. proud apod?

Někde je nějaký trigger, který to připojí na síť i mimo toho přetížení. Hoď sem screen advanced grafů VRM z alespoň dvou period, kdy se Ti nechtěně připojila DS, ať vykoumáme s čím to má souvislost. Nemáš tam nějakou minimální dobu připojení, nebo periodu, jak dlouho to má být připojené po dosažení podminky? Na jaké podmínce se to má odpojit? Pokles pod nějaký odběr? Atd. Atd. Prostě pošli configy a grafy z VRM. Určitě tam něco najdem.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

Už som prišiel na chybu (asi) ja mam cez asistenta nadstavený hub1 a ten to asi niečo mieša. Neviem ani za pána sám cez asistenta vypnúť sieť ACin lebo potrebujem AC2Aut Cez Vrmportal mi to ide nadstaviť a všetko funguje ale nejde AC2Aut Cez Vconfig to neviem ignorovať stále je pripojený už som tam dal všetkých asistentov a nejde mi to kde robím chybu? Takto by som to chcel viz foto
Přílohy
Snímka obrazovky (28).jpeg
Snímka obrazovky (28).jpeg (47.72 KiB) Zobrazeno 1740 x
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od PK23 »

Tak dle mého je blbost vázat tu podmínku na napětí baterií na čas 1s. Při zátěži se Ti může stát, že pod to spadneš a připojí se to na minimálně tu minutu. Takže v první řadě bych tam hodil nejméně 120 s. Ono se fakt nic nestane, když budeš mít baterku 2 minuty pod 48,5V. A uvidíš. Každopádně máš-li Cerbo, našel bych, jak to dělat přes SoC a vůbec bych se nezabýval řízením podle napětí. ;-)

Se podívej na tohle:

Obrázek

Jen jsem si ráno vařil čaj, odběr necelých 2,4kW a jsem pod 48,5V a pokud to máš na 1s, tak už se to připojí a dobíjí, pokud odběr klesne pod limit na ACin. A ten zřejmě nemáš nijak výrazně snížený, tak Ti to bere max, co MP2 umí.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

Mam to len krátko tak musím laborovať a som samouk. V cerbe žiadne nadstavenia niesu keď je zapnute DVCC ktoré sa vypnúť nedá, len nabíjací prúd, nič iné. Na tu jednu sekundu to mam preto že mam nárazové prúdy dosť veľké a nechcem ničiť baterku
PK23
Příspěvky: 184
Registrován: čtv srp 25, 2022 4:15 pm

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od PK23 »

To jsme na tom podobně. Podle podpisu máš 4 moduly Pylontech 3000, nebo ekvivalent. Tím pádem máš max. stálý nabíjecí/vybíjecí proud tedy někde 147A. Krátkodobé peaky v minutách to snese bez problémů i 130%, 150%. Přes 10kW odběru. Baterku máš připojenou předpokládám přes Ve.BMS, jak to má být, takže hodnotu uvidíš v Cerbu. Obava je tedy zbytečná, baterií v zásadě nezatížíš pro ni problematickým způsobem. Neřeš. Mohu doporučit svoji cestu, kterou popisuju ve vlákně Victron a prietoky. Přepni relé 1 v Cerbu na generátor. Kup 24V trafo a stykač s řízením 24V. Připojuj DS jako generátor. Tam si pak můžeš nastavit jednak proudové omezení na ACin, podle toho, jak chceš zatížit domovní rozvod. Prodleva připojení kvůli synchronizaci se vstupem nehraje v Tvé konfiguraci roli. Baterie i MP to dají. Podmínky nastavíš přímo v Cerbu v menu generátor. A bude po problémech.

V Tvé sestavě je jiný drobný problém. Díky zvolenému MPPT (máš-li jen jeden kus uvedeného) je limit nabíjecího proudu 70A, což Ti ořízne výkon ze střechy na cca 3,5kW, ať svítí, nebo ne. V principu to pro off-grid nemusí být problém, protože v létě stejně nevíš co s tím, ale v zimě prostě ze střechy ten solidní výkon panelů nestáhneš, což uvidíš sám, jak bude omezující. Z mého pohledu dost, protože 3,5kW na 8kWp výrazně omezí výrobu.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
mabin
Příspěvky: 9
Registrován: sob led 07, 2023 12:01 pm
Bydliště: GB
Výkon panelů v FVE [Wp]: 771
Kapacita baterie [kWh]: 534
Kontaktovat uživatele:

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od mabin »

Mne strašne chyba nejaké nadstavenie u tých Pylontechou ako píšeš keď das generátor tak už môžeš robiť hoci čo preto som chcel obísť to DVCC tým bmv monitorom.
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Nechcene Dobijanie zo siete

Příspěvek od Diablo1st »

BMV monitor neber, zober Smartshunt, ktorý je o polovicu lacnejší a plní tú istú funkciu, len nemá relé, čo ty nepotrebuješ keďže máš Cerbo.
Potom stačí v nastaveniach prehodiť battery monitor na smartshunt a obmedziť nabíjací prúd v DVCC podľa toho, koľko zvládnu tehly od Pylontech.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Odpovědět

Zpět na „Baterie“