jaký zvolit bojler

Odpovědět
oncin
Příspěvky: 17
Registrován: stř lis 30, 2022 11:58 am

jaký zvolit bojler

Příspěvek od oncin »

Zdravím, mohl by mě někdo poradit jaký zvolit bojler pro ukládaní přebytku z FVE?
potřebuju 200 litrový bojler , hádám že by měl mít 2 elektrické topné tělesa a jedno z nich 3 fázove.
jaký přikon by mely mít? našel sem 2kw/2kw, 2kw/4kw i 2kw/6kw
budu rád i za konkrétni tipy.
firma co mi bude instalovat elektrarnu mi sdelila, at se podivam po 3 fazovem bojleru a misto wattrouteru maji od solaxu nejake zarizeni co dela to same jako wattrouter, je to dobre reseni?
budu mit elektrarnu o vykonu 10kw,
Frantom
Příspěvky: 92
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od Frantom »

Mám to podobně, FVE 10kWp a bojler 300l.
Spirálu mám 3F tedy 3x2kW a kdybych mohl dát větší (nemohu) tak použiju aspoň 3x3kW nebo ještě více ;)
Ještě bacha 3F spirály existují jak do hvězdy tak do trojúhelníku.
Pro vytěžování z FVE je potřeba aby spirála šla zapnout do hvězdy tedy měla přívod pro nulák.
Momo
Příspěvky: 641
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od Momo »

Mám dražice OKCE 200. Závěsný, ne stacionární.
Je kombinovaný na nepřimotopný plyn (z kotle) a topnou patronu. Ta je 3F, výkon 4 kW. Jde u ní zapojit střed trojúhelníku, takže se může rozdělit na 3x 1,3 kW. A může být zapojována kaskádovitě 0/1,3/2,6/4,0 kW.
Dělají toho spoustu typů, klidně jenom elektrický nebo se dvěma patronami atd.
Nejlip do Dražic zavolat. Pokud se nejde dovolat, poslat mail, budou volat zpátky.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
oncin
Příspěvky: 17
Registrován: stř lis 30, 2022 11:58 am

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od oncin »

no, díval sem se zatím na tento model

Kód: Vybrat vše

https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okce-2-2-2-4#vice-informaci
ale jestli ma spravny typ spiraly, netuším.
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od visis »

U třífázové spirály musí být vždy možnost zapojení na 3x230V. Jinak nepujde přes wattrouter vytěžovat přebytečný výkon.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
oncin
Příspěvky: 17
Registrován: stř lis 30, 2022 11:58 am

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od oncin »

Diky, v dokumentaci pisou
1/N/PE~ 230V/50Hz pro 2kw
3/N/PE~ 230V/50Hz pro 4kw
Takze je to ten spravny
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od visis »

oncin píše: stř led 11, 2023 8:30 am Diky, v dokumentaci pisou
1/N/PE~ 230V/50Hz pro 2kw
3/N/PE~ 230V/50Hz pro 4kw
Takze je to ten spravny
No to je nějaké zvláštní. Jestli má jedna patrona na 230v 2kw, tak 3 patrony by měli mít 6kw...
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
antoni_sk
Příspěvky: 69
Registrován: ned říj 24, 2021 12:50 am
Bydliště: Liptov
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od antoni_sk »

no tak podľa tvojej logiky ked ma jedna fáza 230V tak dve by mali mať 460V ? :D
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech 280 (840Wp), Pwm 30A
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), Pwm 30A
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar 235 (940Wp), 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), Pwm 30A
Carspa 3000W (špičk.9000W), 16x 200Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 07, 2021 6:32 am

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od JonasPP »

antoni_sk píše:no tak podľa tvojej logiky ked ma jedna fáza 230V tak dve by mali mať 460V ? :D
????????????????????????
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
danidani
Příspěvky: 316
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od danidani »

visis píše: stř led 11, 2023 9:10 am
oncin píše: stř led 11, 2023 8:30 am Diky, v dokumentaci pisou
1/N/PE~ 230V/50Hz pro 2kw
3/N/PE~ 230V/50Hz pro 4kw
Takze je to ten spravny
No to je nějaké zvláštní. Jestli má jedna patrona na 230v 2kw, tak 3 patrony by měli mít 6kw...
Jsou tam dvě patrony, jedna na 230 V s výkonem 2 kW, druhá na 3 × 230 V s výkonem 3 × 1,33 kW. Každá se zapojuje samostatně, typicky ta 2 kW do zásuvky na noční proud a ta 4 kW na Wattrouter.
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od visis »

No takže tam jsou teda defacto 4?
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
danidani
Příspěvky: 316
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od danidani »

Teď nevím, na co se ptáš. Patrony jsou fyzicky dvě, každá má svůj termostat. Pokud bys pustil obě naráz, máš spotřebu 6 kW rozloženou tak, že ze dvou fází bereš po 1,33 kW a z třetí fáze bereš 3,33 kW.

Pro vytěžování v kombinaci s Wattrouterem a SSR se hodí ta 3 × 230 V patrona, protože použiješ přebytek dle fáze až do limitu 1,33 kW na fázi.
Kodl69
Příspěvky: 1329
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od Kodl69 »

Jestli je to DZD, tak na ty 3f pozor, obvykle jsou zapojený jako 3x400V, tj po přepojení na 3x230V mají cca 1/3 výkonu. Už jsem to řešil kvůli sitonu, a museli jsme vyměnit 4.5kW/3x400V za 6.5kW/3x400V aby se z toho daly využít aspoň ty 2kW co dává siton z panelů...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
xmasin
Příspěvky: 307
Registrován: stř pro 29, 2021 11:08 am

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od xmasin »

Mám bojler OKHE 4kW a těleso je zapojené do hvězdy, takže pokud je potřeba používat jen část tělesa (principiálně to jsou tři spirály po cca 1300W) tak je potřeba dopojit nulu, jinak si těleso dělá nulu samo.
oncin
Příspěvky: 17
Registrován: stř lis 30, 2022 11:58 am

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od oncin »

Kodl69 píše: stř led 11, 2023 12:02 pm Jestli je to DZD, tak na ty 3f pozor, obvykle jsou zapojený jako 3x400V, tj po přepojení na 3x230V mají cca 1/3 výkonu. Už jsem to řešil kvůli sitonu, a museli jsme vyměnit 4.5kW/3x400V za 6.5kW/3x400V aby se z toho daly využít aspoň ty 2kW co dává siton z panelů...
je do bojler od dražice
danidani
Příspěvky: 316
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od danidani »

Zrovna ten OKCE 2/4 kW, co odkazuješ výše, má zapojení 3 × 230 V (viz Návod k obsluze a instalaci OKCE 2/2 kW a 2/4 kW), takže je pro FVE a Wattrouter vyhovující. Mám ho na zdi funguje, jak píšu zde.
oncin
Příspěvky: 17
Registrován: stř lis 30, 2022 11:58 am

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od oncin »

danidani píše: stř led 11, 2023 2:24 pm Zrovna ten OKCE 2/4 kW, co odkazuješ výše, má zapojení 3 × 230 V (viz Návod k obsluze a instalaci OKCE 2/2 kW a 2/4 kW), takže je pro FVE a Wattrouter vyhovující. Mám ho na zdi funguje, jak píšu zde.
super, diky, trochu sem se lekl moc nizkeho vykonu jak psal kodl69, aby mi to fungovalo. s 10kw elektrarnou bych snad mel mit dostatecny vykon.
Kodl69
Příspěvky: 1329
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od Kodl69 »

ok, takže varování platí pro OKCE S a přírubu TPK https://dzd.cz/component/phocadownload/ ... 9-2017-pdf a vidím, že to zase změnili, dnes už mají 400V tělesa jenom v 9 a 12kW verzi. Moje informace je cca 5 let stará, tj platí pro už dřív nainstalovaný boilery, i to DZD dělá nějaký změny
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od visis »

Já mám těleso typ tpk 210-12/3-6kw, které bylo originál zapojeno na 1x400v, ale proti nule se přepojila každá fáze zvlášť. Dokonce v každé té modré trubce jsou 2x 1kw odpory se zvlášť vyvedeným kontaktem, takže by to šlo i pěkně škálovat na 1-2-3 kw a 2-4-6 kw
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: jaký zvolit bojler

Příspěvek od petrys44 »

Používám Dražice 200l a na zakázku vyrobené topné těleso 3x800W.
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky ... esne/okcev
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ?ItemIdx=0
A - Z ROUTER s touto kombinací šlape na jedničku.
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
Odpovědět