Aha, asi už rozumím.

Ty hodnoty, které měřím na MPPT, jsou při zátěži.
Pokud zátěž odpojím, tj. je nabitá baterka a zároveň zakázané přetoky (zakážu já nebo ČEZd aktivuje HDO 0 %), pak by mohl nastat problém.

Dnes odpoledne budu mluvit s firmou, tak je nechci přímo vyplašit spíš chci získat informace.
1) Jestli jsou tam skutečně tyto panely.
2) Jestli to zapojení je skutečně tak, jak je nakresleno v projektu (3s+3p + 1 plonkový).
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 193
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Youda »

vk_1 píše: pon led 23, 2023 10:41 pm Jen rychlej výpočet: KVElektro píše, že 6 mm² bývá odpor na 1 metr vodiče 3.39 mOhm.

Baterii máš cca 55V, maximum regulátoru 100A, takže to vezme ze střechy max 5500 W na jeden regl, tj. na jeden ten pár vodičů. Při 110V z panelů je to proud 50A v jednom tom vodiči.

0.00339 * 50² = 8.5W

Vodiče tam jsou 4, takže budou topit dohromady výkonem 34W na jeden metr. To všechno v té uzavřené chráničce, která ze střechy vede. Nevím, kolik to máš metrů. 34W si vynásob délkou té chráničky.

Mám tam někde chybu? Třeba mě tu někdo opraví, případně řekne, jestli je to v uzavřené chráničce OK. Já jsem ajťák, nejsem revizák, ber mě s rezervou.
Ano, vyšlo mi to podobně, při 50A tepelná ztráta asi 7W na metr toho solárního kabelu (použit Voltage Drop Calculator z aplikace ElectroDoc).

Každopádně to ani nemusíš počítat přes výkon, ale stačí se podívat do specsheetu těch 500Wp panelů:
Mají tam Impp = 12,31A, takže když vezmeš 5 panelů paralelně, tak je to 5 x 12,31= 62A, což je masakr.
Chtělo by to, aby každých 2s5p bylo staženo dolů pomocí 3 x 6mm2(+) a 3 x 6mm2(-). Pak by každým vodičem teklo cca 21A, což je OK.

Proč:
Originální solární vodič 6mm2 sice podle normy pro PV kabely EN 50618 utáhne až 57A, ale to platí pro dva vodiče volně položené vedle sebe, při okolní teplotě 60°C a stavu, kdy jádro vodiče už má teplotu 120°C. To je maximální teplota, kterou solární kabel zvládá. A nevím tedy jak běžný solárník, ale já mám rád, když veškeré vodiče a kabely, které doma mám, nejsou o moc teplejší než okolí. Kabel, který by měl v letních třicítkách běžně 90°C, bych tažený barákem mít nechtěl.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Díky všem za rady a připomnky.

1) Pro případné zastínění komínem je vhodnější realizovat stringy 2s než 3s. Navíc je dělitelnost beze zbytku, pro 10 panelů: 10 / 2 = 5p. Pro 3s 3p je celkem jenom 9 panelů.
2) Pokud bych chtěl zachovat 3s, musel bych místo MPPT 150/xxx použít MPPT 250/xxx.
3) Pokud bych chtěl použít 2s, snížím napětí ve stringu a tím MPPT začne vyrábět později. Poznám rozdíl v celkové výrobě???
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od vk_1 »

Momo píše: pon led 30, 2023 8:44 am 3) Pokud bych chtěl použít 2s, snížím napětí ve stringu a tím MPPT začne vyrábět později. Poznám rozdíl v celkové výrobě???
Toho napětí bych se nebál. Victron MPPT potřebuje napětí na panelech o 5V vyšší, než na baterii, aby začal vyrábět.
Typicky je tam dostatečné napětí i za velmi špatných světelných podmínek. Tady máš graf ze včerejška, kdy u nás bylo dost zataženo:

Screenshot 2023-01-30 at 14.01.35.png
Screenshot 2023-01-30 at 14.01.35.png (245.7 KiB) Zobrazeno 3704 x

Stejný graf si můžeš naklikat ve VRM sám.
Předpokládám, že baterii máš cca 50-55V?
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Děkuji všem za rady.

Nakonec jsem zvolil tři stringy:
- východ 10x 15°,
- západ 10x 15°,
- jih 4x 37° (první řada, aby méně stínila zadní řadě) + 6x 43° (zadní řada).

Vše v zapojení 2s5p s vodiči 6 mm2 s odjištěním na střeše.
Zapojení 2s5p s ohledem na MPPT 150/100-Tr a eliminaci vlivu komína zejména v zimním období. Série 2s tomu budou odpovídat.
Do domu 3x2 vodiče 25 mm2 s odjištěním a přepěťovou ochranou před MPPT.

Předpokládám, že ty různé sklony by na jižní string neměly mít výrazný vliv.
Jak se to tady nedávno psalo v jiném vláknu.

Doplním také baterie. K původní 10 kWh (16s 200 Ah) doplním dvě nové samostatné 16s 134 Ah, tj. 2x 6,86 kWh.
Takže celkem 468 Ah, nabíjení a vybíjení proto celkem nízkými proudy.
Zapojení baterií paralelně, BMS původní baterie řídí napětí MPPT, další dvě BMS budou samostatné pro danou baterii bez řízení MPPT.

----------

Když už se v tom budu hrabat, možná bych doplnil přesné měření gridu, aby se optimalizovaly přetoky. MP2 to měří nepřesně.

Mám 3x MP2 5 kVA.
Uvažuju o ET 340 3F. EM 540 je asi už zbytečné.
Plánuju automatiku likvidace přebytků v závislosti na aktuálních spotových cenách, aktuálním SOC a aktuální výrobě.
Jestli by to nepomohlo přesnějšímu nastavení nuly přetoků.
(v létě jsem měl nastavenu rovnováhu na -30 W, v zimě jsem tam dal 0 W)

Můžu se zeptat, co bych s tím grid metrem všechno získal? Cenovka je asi 4k.
Používáte někdo něco podobného a máte zkušenosti?

Případně doplnit Smart Shunt k bateriím, jak tu psal Diablo1st?

FVE_Kladno_final.png
FVE_Kladno_final.png (66.27 KiB) Zobrazeno 3501 x
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Dagus
Příspěvky: 209
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Dagus »

Gridmetr je na měření průtoku pomalejší než ty měřící cívky. Civky budou levnější.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Realizace postupuje, konstrukce pro panely je hotová, stačí dotáhnout šrouby a montovat panely.

Ale ještě před tím bych chtěl rozhodnout o hromosvodu. To dosud nebylo řešeno, rád bych to udělal správně.

Buď ochránit panely, nebo je spojit.
Rámy pro panely (ty trojúhelníky) jsou v přesných roztečích jako je délka panelů, mohu tam použít izolační tyče pro vodič, třeba Tremis 93 cm.
https://www.emas.cz/vyhledavani?f%5Bq%5D=ty%C4%8D+93
Nebo krajní rámy využít pro oddálený jímač. a tyto umístit do rohů - SZ, SV, za severní řadou panelů.

Další vysoký jímač by mohl být na komíně. Na komíně bude na severní straně viset rozvodnice pro FVE se svodiči T1+T2.
Na atikách bych mohl jímače zvýšit.

Polohu vedení na atikách bych upravil, aby byla vzdálenost od panelů minimálně 600 mm. Jímače klidně zahustit.
Řez severní atikou je výše, vrch panelů bude asi 60 cm nad atikou, je jasné, že to vedení po atice panely neochrání.

Anténní stožár půjde pryč.

Valící se koule průměru 20 m?


Našel by se tu odborník na hromosvody?

Díky.

Konstrukce.jpg
Konstrukce.jpg (270.47 KiB) Zobrazeno 3249 x
Hromosvod.jpg
Hromosvod.jpg (225.67 KiB) Zobrazeno 3249 x
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Nebyl by mi někdo ochoten pomoci o Velikonocích s připojením panelů do střešního rozvaděče?
Potřebné vybavení: krimpovací kleště na MC4 (6 mm2), případně kleště na průřezy 16/25/35 mm.
Místo: Kladno.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Díky všem za cenné rady a náměty.

Jsem oficiálně připojen jako výrobna bez licence s instalovaným a rezervovaným výkonem 15 kWp.

Časová náročnost:
já - 250 hodin
rodina a kamarádi - 50 hodin
elektrikáři (pouze část zapojení, zbytek sám) - 40 hodin

Pokud by vás zajímalo video, je na YT:
https://www.youtube.com/watch?v=Kq3XPzXSWWA

A nezapomeňte dát lajk a odběr :) :) :)
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od vk_1 »

Pěkné to máš :) Gratulace ke zprovoznění.
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Kodl69 »

pěkný řešení, zvýšený vedení uprostřed se moc často nevidí. Podle oka mi přijdou nízký ty zadní jímací tyče, předse jenom by mezi valící se koulí a panely měla zůstat vzdálenost s, a neměl by růst ten břečťan po jednom svodu. Ale možná je to klam z videozáznamu... Tohle by se mělo šířit, a ne prasobastly s hromosvodem pod panelama.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Jj, ty zadní tyče se mi zdají taky nízké.
Hromosvoďák začal na 2,0 m a když to viděl, tak mu stačily 1,50 m. Můžu zkusit udělat svislý řez mezi jímači a vložit tam kružnici.

Nebo tyto dvě tyče rovnou vyměnit za dvoumetrové a bude......
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
pave1155
Příspěvky: 13
Registrován: pon dub 17, 2023 10:21 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od pave1155 »

Hezké to máš, akorát v zimě nesmí nasněžit, pak by ti ty half cut panely položené na bok moc nevyráběly ;)
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

V zimě jsem sníh uklízel, aspoň něco to vyrábělo. Kdybych to nedělal, na těch panelech se sklonem 15° by ležel hodně dlouho. Na těch jižních by to mělo spadnout samo.

Dříve jsem uvažoval o nějaké webové kameře, ale zatím jsem to nerealizoval.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od eduard22 »

Doporučuji kamerku Tapo C310, apka je v češtině :-)
Mám od nich i 16A WiFi zásuvky 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Díky za tip, tenhle typ jsem kdysi v hledáčku neměl. Ta čeština :)

Koukal jsem na to, dotáhnout tam UTP a napájecí kabel, ten asi střihnout a prodloužit.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od eduard22 »

Momo píše: stř kvě 31, 2023 9:15 pm Díky za tip, tenhle typ jsem kdysi v hledáčku neměl. Ta čeština :)

Koukal jsem na to, dotáhnout tam UTP a napájecí kabel, ten asi střihnout a prodloužit.
No tak jednak to Wi-Fi má docela velkou citlivost příjmu i silu vysílání Jen netuším, má-li to možnost napájet i po TP???

A druhak: není lepší spíš prodlužka 230V blíže ke kamerce, než véct to malonapěťové DC vedení? Tedy pokud je možnost. A dát to origo trafo do nějaké skříňky IP 64 s vodotěsnými průchodkami?

Má fakt dobrej obraz i vnoci 8-) Toto jsou jen scrreny z mobilu...
Screenshot_20230505-061217_Tapo.jpg
Screenshot_20230505-061217_Tapo.jpg (843.03 KiB) Zobrazeno 2560 x
Screenshot_20230503-223019_Tapo.jpg
Screenshot_20230503-223019_Tapo.jpg (527.38 KiB) Zobrazeno 2560 x
Screenshot_20230503-223015_Tapo.jpg
Screenshot_20230503-223015_Tapo.jpg (304.82 KiB) Zobrazeno 2560 x
Screenshot_20230503-213501_Tapo.jpg
Screenshot_20230503-213501_Tapo.jpg (409.75 KiB) Zobrazeno 2560 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Fotky vypadají pěkně.

Na střeše mám poblíž jenom DC rozvaděč, to je nepoužitelné.
Buď do DC zavést 230, to se mi nechce, nebo tam dotáhnout těch 5 V nebo kolik tam bude. Je to tak 10 m.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Díky vk_1 za doporučení způsobu ovládání ostrovního/hybridního režimu.
Zkusím to pomocí toho Disable feed-in. Uvidím, co na to noční spotřeba/dodávka před opatřením a po něm. Hlavně na PND.
Zvolil jsem jednoduché podmínky - spojení pouze v čase 4-22 (pokus) a nebo pod SOC 25 %. Jinak rozpojení. Test každých pět minut (zbytečné, později prodloužit).
Disable_feed-in.png
Disable_feed-in.png (18.03 KiB) Zobrazeno 2416 x

Kód: Vybrat vše

var currentTime = new Date()
var currentHour = currentTime.getHours()
var SOC = global.get("SOC_aktualni")

var disable_feed_in = 0

if ((currentHour >= 4 && currentHour < 22) || SOC < 25)
    {
    disable_feed_in = 0
    }
else
    {
    disable_feed_in = 1
    }

msg.payload = disable_feed_in

return msg;
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Testoval jsem "Disable feed-in" a nepozuruju žádné změny.

Po bližším zkoumání a testovacím nastavení okamžitého zapnutí "Dsisable feed-in" jsem zjistil, že se z hodnoty 1 po několika sekunádách sám přepne zpátky na 0. Budu hledat, čím to je. Napadá mě povolení přetoků, jestli třeba současně nezakázat přetoky. Jejich povolení by mohlo současně vyvolat deaktivaci "Disable feed-in". Ale těch souvislostí tam může být víc.

Bylo by dobré, ovládat do softwarově bez dalšího relé, ale odpojení stykače propojení FVE s DS funguje na 100 %.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od vk_1 »

Jak jsem psal, ja osobne to resim prepnutim do ostrovu, viz ten muj puvodni priklad. To funguje spolehlive, ale stridace a baterie musi utahnout cely dum, coz ne kazda instalace splnuje.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Vracím se k rozboru k možnosti posunutí výroby orientací V/J/Z, zejména s Youdou, který tehdy doplnil grafy.

Vybírám zatím nejvyšší výrobu v nové konfiguraci a s již aktivním a registrovaným výrobním EANem ze dne 3.6.2023.
Na prvním obrázku je vidět celková výroba 98 kWh.
východ + západ - 15°, 2x 5 kWp
jih - 40°, 5 kWp
Ztráta na měničích nějakých 7 %.
Výroba celkem.png
Výroba celkem.png (40.75 KiB) Zobrazeno 2196 x
Na dalším obrázku jsou jednotlivé stringy, vpravo průběh kW, vlevo kumulovaně denní výroba v kWh.
Výroba po MPPT.png
Výroba po MPPT.png (63.6 KiB) Zobrazeno 2196 x
Celková denní výroba:
východ - 31,4 kWh
jih - 34,6 kWh
západ - 32,3 kWh
celkem - 98,4 kWh

ZÁVĚR:
Zdá se, že rozložení V/J/Z je poměrně vhodné z těchto důvodů:
1) Omezení polední špičky
Maximální hodnoty stringů a čas špičky:
východ - 4,0 kW - 10:45-12:15
jih - 4,5 kW - 12:45
západ - 3,8 kW - 13:15-14:45
Maximální součtová špička cca 12 kW ve 12:45.
Pokud bych dal vše na jih (ale s nižším sklonem, aby nebyly stíny), měl bych polední špičku 13,5 kW a na to by mi už nestačily střídače.
2) Rozložení výroby po celý den
Je vidět, že východ a západ pomůže přesunutí výroby. Ale na úkor výroby těch V/Z stringů, východ a západ vyrábí -8 % proti jihu.
3) Zimní výroba
Pro zimní výroba by byla naopak lepší všechno na jih, pokud náhodou v zimě zasvítí, všechno potáhne jih, V/Z přispějí jenom zlomkem. Naopak pokud není sluníčko, ploché panely vyrábějí více než šikmé.

Zatím se zdá, že polední špička nepřesahuje maximální výkon měničů. Viděl bych v grafech nejspíš nějaké oříznutí. To se možná stane při nižších teplotách, ale to bude slunce níže nad obzorem, takže ty výkony budou nižší.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od eduard22 »

Nevadí bude-li celkový výkon panelů o něco vyšší než povolený vstupní výkon měniče a i kdyby byly světelné podmínky ideální a výkon z panelů v součtu maximální, měnič si prostě víc nevezme 8-)

*Pouze" napětí panelů v sérii nesmí být v součtu vyšší než maximální dovolené vstupní měniče! A celkový proud paralelních větví by neměl opět přesáhnout maximálně dovolený vstupní proud měniče!

Cinema experta King 2 s PV vstupem Max 6kW, a má to "přeplanelované" na 8kWp.

Měníč syna prostě víc nevezme a přitom jej nemá co poškodit, neb max napětí ani proud z panelů nemohou přesáhnout jeho maximální dovolené hodnoty PV vstupu. 😎 (většinu času ty panely těchto maximálních hodnot ani nedosahují...)

(Má na ploché střeše mírný sklon na jihozápad 2×á 9ks á 445Wp = 8kWp a 9x50V=450V a.2xá12A=24A, kdy jediný PV vstup Kinga II má max. dovolené hodnoty: 6kWp, 500V a 27A. Obě paralelní pole jsou "jen" oddělena oddělovacími diodamia samostatnými pojistkami na plus a mínus vedení a až po té mechanicky spojena)

Hlídej hlavně celkové špičkové napětí !!! (Případně proud)
20230613_063624.jpg
20230613_063624.jpg (167.07 KiB) Zobrazeno 2141 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od Momo »

Statistika za 2023/06:
2023-06.png
2023-06.png (45.2 KiB) Zobrazeno 1948 x
2023-06-tabulka.png
2023-06-tabulka.png (77.43 KiB) Zobrazeno 1948 x
PVGIS.png
PVGIS.png (15.65 KiB) Zobrazeno 1948 x

Výroba DC: 2.129 kWh nebo 2.131 kWh (mírně se liší údaje z MPPT a celková výroba).
Spotřeba: 599 kWh (jede bazén, bojler teď topím elektrikou, až do minulého týdne přihřívání bazénu, teď není potřeba)
Přetok do sítě: 1.394 kWh, elektroměr 1.434 kWh, elektoměr vykázal o 3 % více než Victron.
Přícuc ze sítě: 26 kWh, na elektroměru 24 kWh, elektroměr vykázal o 8 % méně než Victron.
Přetoky/přícucy mi Victron pravidelně ukazuje lehce v můj neprospěch.

Je to červen, nejdelší dny, nejkratší stíny. Takže stíny ovlivňovaly výkon minimálně.

---

Průměrné denní hodnoty výroby kWh/kWp:
- východ - 4,66 kWh/kWp/den
- jih - 4,86 kWh/kWp/den
- západ - 4,69 kWh/kWp/den

Východ a západ jsou téměř stejné. Západ je mírně vyšší, mám dům otočený o 7° proti světovým stranám, tak to odpovídá.

---

Porovnání skutečné výroby s předpokladem výroby PVGIS:
- východ - 700/646 = +8 %
- jih - 728/627 = +16 %
- západ - 704/650 = +8 %
Je možné, že bylo více slunečných dní než je dlouhodobý průměr. Pak vyrábí všechny stringy více, ale jižní nejvíce.

---

Hodnotu síťového odběru jsem měl nastavenu na -30 W, raději trvale dodávat než odebírat.
Včera jsem změnil na -50 W, uvidím, jak se to projeví.

Pořád jsem se nedostal k odpojování od DS, funkce ve Victronu mi neúčinkovala, nemám třetí relé pro ovládání vazebního stykače.
Pak bych mohl dát hodnotu síťového odběru ještě vyšší, ale v noci by se mi zbytečně nevybíjela baterka.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu

Příspěvek od brumlaj »

Odpojování od DS bych být Tebou zkusil. Rozdíl je i zvukový. Tedy alespoň u mne Studer je-li připojen k síti, hraje jako piáno. Až jsem se obával o jeho zdraví. Tomas popsal proč, a kolik tomu dáme energie z akumulátorů můžeme jen odhadovat.