Zdravím,
mám Solax X3 hybrid G4 a teď jsem zkusil přejít ze self use módu který používám cca. 3 měsíce na feed in priority. Měl jsem za to, že veškerá vyrobená energie tím pádem půjde do DS. Chová se to, ale tak, že nejprve pokrývá spotřebu RD a opět tlačí do DS pouze přebytky. Udělal jsem update FW a nastavil Pgrid Bias = DISABLE a Export Control = 300000 W. Cílem je zkusit dosáhnout, aby veškerá výroba šla do DS. Máte s tím někdo zkušenosti? Díky

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: stř úno 01, 2023 2:53 pm
od eduard22
A Jaká energie by pak měla pokrýt tu spotřebu domácnosti???

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: čtv úno 02, 2023 1:13 pm
od mobilik
Si napojený na jeden kábel k elektromeru.

Laicky povedané vždy sa spotrebuje najprv energia v dome a až tak prelezie von do DS.

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: čtv úno 02, 2023 6:57 pm
od cvrcek.radovan
mobilik píše: čtv úno 02, 2023 1:13 pm Si napojený na jeden kábel k elektromeru.

Laicky povedané vždy sa spotrebuje najprv energia v dome a až tak prelezie von do DS.
Tak už mám vyřešené. V prvním dotazu jsem se zapomněl zmínit o baterce. To, že pokryje nejdříve RD vím, ale mne se to chovalo stejně jako self mode takže to dobíjelo zároveň i baterky a pak teprve to šlo do DS. Teď jsem nastavil, že baterka se může dobíjet jen v určitou hodinu a už to funguje. Jde o to, že momentálně nakupuji levněji než prodávám, takže baterku dobíjím nad ránem z DS, během dne budu potřebu RD sosat z baterky+výroba a přetoky na max. zpátky do DS.

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: čtv bře 16, 2023 7:07 pm
od SolaxVB
Mám obdobný problém, proto naváži...
Nejde mi nasměrovat přetoky do DS. Baterka je nabitá na 100% a přesto výroba pokrývá jen mou spotřebu a do DS nedodávám nic.
Dnes jsem úspěšně upgradoval na verzi 1.27/1.29. Před pár dny výměna elektroměru, proto ta snaha o prodej..
Pracovní režim = Vlastní spotřeba
Řízení exportu = 6.000W
Pgrid Bias = Zakázáno

Poradí někdo, prosím?

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: pon bře 20, 2023 3:14 pm
od SolaxVB
Tak vyřešil to až reset a nové nastavení od elektrikáře, který to zapojoval. Po výměně elektroměru musel nějaké hodnoty přenastavit - ještěže se jde připojit na dálku ...

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: čtv zář 28, 2023 9:46 am
od RadekX3
Zdravím všechny, mám nove FVE s tímto střídacem + baterie a řeším opačný problém a to, že chci dočasně zamezit pretokum do sítě. Požádám o radu kde nastavení najdu. Výsledkem by mělo být napájení domu z FVE, nabíjení baterie ale ne pretoky. Předem děkuji za pomoc. Radek

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: čtv zář 28, 2023 10:35 am
od eduard22
RadekX3 píše: čtv zář 28, 2023 9:46 am Zdravím všechny, mám nove FVE s tímto střídacem + baterie a řeším opačný problém a to, že chci dočasně zamezit pretokum do sítě. Požádám o radu kde nastavení najdu. Výsledkem by mělo být napájení domu z FVE, nabíjení baterie ale ne pretoky. Předem děkuji za pomoc. Radek
Jen čistě ze zvědavosti: proč jste koupil takovýto měnič, když nechcete přetoky??? :o Dokonce chcete jet v ostrovu!!! :shock: Nebo jen dočasně? 8-)

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: pát zář 29, 2023 8:07 am
od RadekX3
Zdravím, ano bude to jen dočasně. Jedná se o smluvní podmínky ohledně virtuální baterie, kdy mě příliš velké přetoky stojí větší paušál.

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: pát zář 29, 2023 9:23 pm
od ClonyXXL
V aplikaci dole Zarizeni /ozubene kolecko / nastaveni / heslo 2014 / pokrocile / rizeni exportu / napsat nulu a vpravo ULOZIT (pripadne jine cislo ve W)

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: ned říj 01, 2023 8:12 am
od RadekX3
Díky moc Clony XXL za návod. V aplikaci jsem to dle návodu našel tak jak jsi psal a heslo sedi. Radek

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: pon říj 02, 2023 12:08 pm
od ClonyXXL
Tak super 👍
Ja ted resim neco podobneho. Teoreticky mam za pretoky vydelano 29500. Tudiz bez dane. Pokud dodam za 30001 Kc - budu platit dan z cele castky. Pretoky jsem tedy vypnul. Kdybych dodaval jeste tech par slunecnych dni co budou - nevydelam uz ani na tu dan.

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: pon lis 13, 2023 6:08 pm
od richmond
Dobrý den,

Clony XXL v září popsal, kde nastavit přetoky
V aplikaci dole Zarizeni /ozubene kolecko / nastaveni / heslo 2014 / pokrocile / rizeni exportu / napsat nulu a vpravo ULOZIT (pripadne jine cislo ve W)

Netušíte z jakého důvodu mi aplikace nechce uložit nastavenou změnu. Neakceptuje žádnou zadanou hodnotu, napíše mi "Nastavení se nezdařilo".

Děkuji R

Re: Solax X3 hybrid G4 nastavení přetoků

Napsal: stř led 10, 2024 7:53 am
od ClonyXXL
Me to dela jen kdyz je menic v rezimu spanku (baterky vybite a jedu ze site).
Da se vzbudit - hned na dalsi strance po ozubenem kolecku / nahore Zap/Vyp
Mozna chvilku pockat (treba 10 s) a pak uz se to ulozi
Dokud menic normalne bezne maka, tak se mi to jeste nestalo.