chci se zeptat, zda máte nápad, jak posílat přebytky do 1f 200l bojleru bez toho aniž bych musel pořizovat nějaký wattrouter nebo greenbono či podobné zařízení. Budu mít cca 9,3 kwp a samozřejmě bych byl rád, aby se bojler začal nahřívat v momentě kdy budou vznikat přebytky. Na druhou stranu je potřeba zabezpečit do, že pokud ten den svítit nebude, tak aby se bojler nahřál odpoledne mezi 15 - 18 hod, kdy máme NT, ať máme večer teplou vodu. :)

Co se týče technologie, tak budu mít Solax G4. Nějaké řešení budu chtít navrhout po montážní firmě, jen bych rád znal jaké jsou možnosti, ať mi zbytečně nevymýšlí něco složitého a drahého. Měl jsem ještě jinou nabídku na GoodWe, kde dodavatel navrhoval u takto „malého“ odběru využití kontaktu střídače, který lze nastavit tak, že při překročení přetoků 2kW+ připne bojler. Což je sice primitivní řešení a regulace typu všechno nebo nic, ale asi by posloužilo. Nevíte jestli něco podobného jde udělat i u Solaxu? Mě napadlo využít nějaké chytré zásuvky, která by se sepnula, když něco ...

Výhledově, když budu měnit bojler, tak ho vyměním už za 3f a tam už pak nějaká regulace pomocí wattrouteru asi bude potřeba, ale zatím to vidím jako zbytečné.

Re: Jak na přebytky do 1f bojleru bez wattrouteru

Napsal: ned úno 05, 2023 3:34 pm
od Diablo1st
Solax G4 má tiež dry conctact, ktorý sa dá využiť na zopnutie stykača pre špirálu.

Je možné do toho 200L bojler pridať špirálu? Dražický OKCE to umožňuje do 6/4" nátrubku.

Takže ako najjednoduchšie riešenie je doplniť do bojlera druhú špirálu aj s termostatom (aby bola niekde v polovici bojlera) a túto zapojiť priamo do DS na NT.
Špirála, ktorá je dole, by sa spínala pomocou Dry contact.

Re: Jak na přebytky do 1f bojleru bez wattrouteru

Napsal: pon úno 06, 2023 8:45 am
od tomm
Mám Dražice OKCEV 200, z roku 2009 nebo 2010. Nevím jestli tam jde přidat, musel bych zjistit. Tu spirálu dělají taky Dražice? Přijde mi to jako dobrý nápad, jen bych musel ještě nějak zajistit, aby se mi ta přidaná spirála nezapínala v noci, protože tam máme taky NT ( 00:00 - 05:00) a samozřejmě po večerním sprchování tam bude studená voda.

EDIT: I když tady píšou, že u toho dry contactu jde nastavit napevno sepnutí spotřebiče ve dvou stanovených intervalech, takže možná ani ta přídavná spirála by nebyla třeba, ale jen by se tam nastavilo pevné spínání od 15-18 hod. Pokud bude voda nahřátá ze slunka, termostat bojler nesepne, jinak ano. Jen ráno bychom měli studenou vodu :-)

U Zimního režimu bych pak přidal i noční nahřívání :-)

Re: Jak na přebytky do 1f bojleru bez wattrouteru

Napsal: pon úno 06, 2023 9:23 am
od Diablo007
Kontakt bude nahřívat jen plnym výkonem spirály neumí vytěžování jako takové takže se může klidně stát situace že bude do sítě posílá 4h 1200w protože nebyl dost velký přetok aby se Zaplo nahřívání a pak si to vezmeš zpátky za peníze večer protože studenou vodu nechceš. Na tohle je prostě vytěžování přes SSR relé lepší pošle do spirály každý wat který by měl jít do přetoků

Re: Jak na přebytky do 1f bojleru bez wattrouteru

Napsal: pon úno 06, 2023 1:26 pm
od tomm
Aha. A s tím SSR relé by to zapojení vypadalo jak prosím? To se propojí se střídačem a nastavení se dělá přes střídač? Možná se ptám blbě, jen bych rád rozumněl tomu, jak to celé bude sestaveno.

Re: Jak na přebytky do 1f bojleru bez wattrouteru

Napsal: pon úno 06, 2023 1:43 pm
od Diablo007
tomm píše: pon úno 06, 2023 1:26 pm Aha. A s tím SSR relé by to zapojení vypadalo jak prosím? To se propojí se střídačem a nastavení se dělá přes střídač? Možná se ptám blbě, jen bych rád rozumněl tomu, jak to celé bude sestaveno.
SSR relé je řízené právě tím grenbonem či watrouter bohužel

Re: Jak na přebytky do 1f bojleru bez wattrouteru

Napsal: pon úno 06, 2023 9:06 pm
od mobilik
Lacnejšia verzia a veľmi dobrá a jednoducha je SOLIC200.

Re: Jak na přebytky do 1f bojleru bez wattrouteru

Napsal: úte úno 07, 2023 1:02 am
od vata
Tohle se dá relativně jednoduše napsat pro levné SDS Micro - s PWM výstupem, 2 optickými vstupy nebo 1AD. To nejsložitější pro mě, protože s tím nemám zkušenosti, je měřit separátně přetoky, pokud to nějak jde, nebo obousměrný tok mezi DS a měničem s extra signálem "přetok" (třeba dry contact přetok>0), nejlépe 1f impulsním elektroměrem. Nebo použít nějaké AC proudové senzory s převodem proudu na napětí (mluví o nich v manuálu Solax, ovšem není z těch textů patrné, jaký je výstup těch senzorů). To by bylo celé ještě jednodušší, protože by odpadnul přepočet frekvence impulsů na okamžitou spotřebu. Kód v SDS by podle okamžité hodnotu přetoku otevíral PWM zpětnovazebně tak, aby udržoval přetoky pod nějakou hodnotou.
Zbytek je jednoduchý - úprava PWM na 0-10V signál a fázové SSR mezi jistič a bojler. Jedna ze spirál se připojí na měnič, další přímo na DS. Jestli je bojler 1f, pak se prostě zapojí normálně za měnič. Pokud měnič nezvládne přes den dostatečně nahřát, dohřeje se v nízkém tarifu nebo časovačem k večeru.