Domovní rozvaděč - chránič typu B
-
- Příspěvky: 1001
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Ptal jsem se mojí lišty a prej se neurazila
Ale kombinovaný jednomodulový chráničojistič neobyčejný, ještě docela nedávno, byl!
V době kdy jsem to dělal, to moc výrobců nedělalo a mnoho ani elektrikářů neznalo. A v prodeji v "kamenných" obchodech je neměl fyzicky skladem skoro nikdo :-/ A to bylo teprve nedávno cca 3 roky? Tak proč ten posměch???
Kdo z vás tady má jednomodulové podružné chráničojističe!?
Ale kombinovaný jednomodulový chráničojistič neobyčejný, ještě docela nedávno, byl!
V době kdy jsem to dělal, to moc výrobců nedělalo a mnoho ani elektrikářů neznalo. A v prodeji v "kamenných" obchodech je neměl fyzicky skladem skoro nikdo :-/ A to bylo teprve nedávno cca 3 roky? Tak proč ten posměch???
Kdo z vás tady má jednomodulové podružné chráničojističe!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
- kybos
- Příspěvky: 222
- Registrován: čtv srp 05, 2021 5:49 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Já se přiznám. Mám mám malý rozvaděč (většina adeptů do tohoto stavu jednou dojde) a chyběly mi pozice. Dvoumodulové chráničojističe musely ven a místo nich jsem osadil jednomodulové Bonegy. A hned se nějaké to místo ušetřilo. Ale není to s jejich kvalitou žádná sláva. 10 % už jsem jich musel vyměnit.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Některé jističe nebo jističochrániče měním na hřebenech i pod napětím. Což při propojením drátem ze svorky do svorky není možné pokud tam nejsou dvojité dutinky i tak je potom utrpení měnit 3f, jistič když tam plandají tři konce pod napětím. Takže výměna na hřebech má u mne + , pokud to tedy nejsou přístroje u kterých to nejde, ale tu už moc často nevidím.
Přívod na hřeben se snažím dělat co nejvíce uprostřed nebo na oba konce pak se zátěž rozloží na dvě strany. Není pak problém přes ten 16 mm2 přenášet třeba i 100 A a nikde se to nehřeje. A když je na hřebenu i nulák tak přivedu na můstek oba konce hřebenu, už se mi několikrát stalo že ho někdo odpojil.
Přívod na hřeben se snažím dělat co nejvíce uprostřed nebo na oba konce pak se zátěž rozloží na dvě strany. Není pak problém přes ten 16 mm2 přenášet třeba i 100 A a nikde se to nehřeje. A když je na hřebenu i nulák tak přivedu na můstek oba konce hřebenu, už se mi několikrát stalo že ho někdo odpojil.
-
- Příspěvky: 1001
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
kybos píše: ↑ned čer 18, 2023 5:25 pmJá se přiznám. Mám mám malý rozvaděč (většina adeptů do tohoto stavu jednou dojde) a chyběly mi pozice. Dvoumodulové chráničojističe musely ven a místo nich jsem osadil jednomodulové Bonegy. A hned se nějaké to místo ušetřilo. Ale není to s jejich kvalitou žádná sláva. 10 % už jsem jich musel vyměnit.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
-
- Příspěvky: 1001
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Přesně! Taky mám N na krajách a posílen navíc uprostřed lišty
OT: mohu přívéct nové zemění (PE) do rozvaděče samostaným zelenožlutým Cu drátem ( 8mm ) a můžebýt přímo pod omítkou? Nebo je třeba "husí krk" nebo nějaká další podmínka? Sem to nikde nenašel
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
CU drát žlutozelený v 8mm2 žádný není, je v 8mm průměru, a ano lze jej umístit pod omítku neizolovaný, přímo do zdi. Je nutno ale prověřit specifické prostory a prostředí kde by mohlo toto umístění být na závadu. Samozřejmě jen jako PE, nikoliv PEN.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
NJ., to lze i s lanky, akorát tak do 25A jištěné jističem/B. Jinak při šlusu při vyšší hodnotě je zánět spojivek ve vítězství.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
-
- Příspěvky: 1001
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Děkuji za info, ano Jde pouze o PE!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Jedině ten poslední jistič, bez hřebenu se to rozpojí a jiskří a to není dobré.
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
No to je alibismuz normalizátorů, co si pod tím mám vysvětlit, nevím, zjevně jednoduché oddělení je co? Jak to mohu změřit? Může mě někdo vysvětlit kam zařadit níže uvedený měnič? Nezabývám se fotovoltaikou, možná mě něco uniká.
V opatření mj. píší, přeloženo translatorem Google:
"3. Připojte střídač k zátěži. Doprostřed nepřipojujte žádný vzduchový spínač ani spínač ochrany proti úniku. Tvrdý provoz nejenže selže v ochraně, ale poškodí střídač."
Odkaz:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ec%21CZ%21
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
Tento měnič je pouze a jen pro jeden spotřebič s dvojitou izolací, tedy třídy 2. co nepotřebuje uzemnění a ochranu nulováním. Správně by tam měla být pouze dvoupólová zásuvka, ale to by Číňanovi snížilo prodejnost. Z toho měniče s velkou pravděpodobností leze 2 x 115V, to do TN sítě bez trafa stejně nepřipojíte, takže je to s jeho zařazením jasné.
Naposledy upravil(a) tomas dne pon čer 26, 2023 4:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B
V obrázku je zmíněno dvakrát. V druhém případě je zmíněn oddělovací transformátor. Jinak souhlas s nejasností, ale důležité je, že je možnost jak kolem chráničového šílenství bez úrazu projít.