Stránka 1 z 1

Svorkovnice

Napsal: ned čer 20, 2021 12:47 pm
od Diablo007
Asi častý problém s není od věci občas zkontrolovat termokamerou jelikož ti má výkonu není nijak výrazně poznat
IMG_20210617_144426.jpg
IMG_20210617_144426.jpg (704.2 KiB) Zobrazeno 2478 x
IMG_20210617_142652.jpg
IMG_20210617_142652.jpg (752.21 KiB) Zobrazeno 2478 x
IMG_20210617_142939.jpg
IMG_20210617_142939.jpg (730.23 KiB) Zobrazeno 2478 x
IMG_20210617_150057.jpg
IMG_20210617_150057.jpg (675.48 KiB) Zobrazeno 2478 x

Re: Svorkovnice

Napsal: ned čer 20, 2021 1:17 pm
od dumi
Cp to je za panel?

Re: Svorkovnice

Napsal: ned čer 20, 2021 2:25 pm
od Diablo007
Hele v týdnu můžu zjistit je to na elektrárně každopádně problém je spíš u krabičky jako takové ne ve výrobci panelů. Ale na obranu výrobce je to spíše lajdáctví výstupní kontroly jelikož to hoří kvůli nezasunuti toho vývodů od článku donsvornice ale jen přitlačení

Re: Svorkovnice

Napsal: ned čer 20, 2021 6:21 pm
od brumlaj
Naštěstí je tam na každé straně jedna volná pozice pro opravu. Asi vědí proč ji tam maj ;-) Je to tak, masová výroba plodí i občas zmetek.

Re: Svorkovnice

Napsal: ned čer 20, 2021 8:37 pm
od Diablo007
Pozice tam je ale není tam průchodka na kabel a ani tam nedosáhne plíšek od řady a dioda takže to je celkem velké předělávání

Re: Svorkovnice

Napsal: pon čer 21, 2021 7:12 am
od Kodl69
já bych to propájel a neřešil dál.

Re: Svorkovnice

Napsal: pon čer 21, 2021 7:16 pm
od Diablo007
Doma si to můžeš dovolit u zákazníka nikoliv.

Re: Svorkovnice

Napsal: pon čer 21, 2021 8:01 pm
od redcrown
Na co to tedy tipuješ? Špatná montáž svorkovnice? Conergy nebyl zase tak shitovej výrobce.

Re: Svorkovnice

Napsal: pon čer 21, 2021 8:05 pm
od Diablo007
Většina těch pásových vývodů odskočila jako papír takže nebylo zasunuto jen dotlačeno. Jestli to dělala mašina a nebo člověk nevím ale je to prostě chyba z výroby

Re: Svorkovnice

Napsal: pon čer 21, 2021 8:35 pm
od Abrams
Zdravím ,

daň za rychlou levnou výrobu :( . Zda-li zasunutí pásků provádí vymakaný CNC nebo zaučená vopice je jedno , de o prachy s tolerancí pár % zmetků je holt byznys .
Je-li pásek letovatelnej (není to hliník) tak sletovat . Pokud to nejde , tak panel vyhodit do :trash: ... :steaming: .

Elektronům zdar :cloud:

Re: Svorkovnice

Napsal: úte čer 22, 2021 7:39 pm
od Kodl69
to Diablo 007: u zákazníka bych vyhodnotil špatnej panel, ani bych to nerozdělával, a reklamoval nebo měnil jako celek. Měl jsem za to, že je to u tebe doma

Re: Svorkovnice

Napsal: úte čer 22, 2021 8:23 pm
od brumlaj
u zákazníka se toto mělo reklamovat v rámci záruky. Jenže málokterý zákazník šel na dřeň (čest vyjimkám... ). K tomu jej nutí až nynější politika všeobecného odsouzení baronů. Holt všude je chéb vo dvou kůrkách .....

Re: Svorkovnice

Napsal: úte čer 22, 2021 10:16 pm
od Diablo007
On je spíš problém v tom že některé tyto firmy si nechaly postavit fve s tím že je to absolutně bezúdržbový a tím pádem se ani žádná neprováděla pravidelně vždy až něco nejelo a ono když necháš problému dost času aby pracoval dopravuje to podstatně dále. Panel po 10 letech můžeš reklamovat akorát tak na lampárňe ty firmy už často neexistují.
Jinak k tomu dostatečnému času na to aby problém pracoval v rozmezí 14 dni kdy sem dělal.kontrolu termokamerou sem.nasel špatný kontakt na přívodu od stringu do střídače takže na ayky 600 teplota na svorce 180 stupňů. 10 let nic a pak stačí 14 dni a vše je jinak

Re: Svorkovnice

Napsal: stř čer 23, 2021 5:45 pm
od brumlaj
Moje zkušenost byla, že hned 2012 jsme nalezli všechny chyby na asi 20MWp elektráren . Potom v následujících letech se už žádné další neukázaly. Prostě buď to bylo uděláno dobře, nebo ne. Takže kontrola v záruce je základ. A to jak dlouho to hořelo, to holt je asi loterie. Kecám, objevily se po bouřce vadné obtokové diody, ale to bylo vidět na monitoringu. Za tím se nemuselo na pole.