ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Odpovědět
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od eduard22 »

Nevím co je to: reverzovaná... součástka??? :o
Poloostrovům zdar! :sun2:
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Cmrnda »

Abrams píše: čtv úno 22, 2024 4:43 am .... vychází účinnost skutečné dvojí konverze na maximálně 87,4% .
Takhle optimistický bych teda nebyl, největší snižování účinnosti tvoří několika stupňový MPPT, je - li vůbec několika stupňový. Při malém výkonu je účinnost větší, ale při větším to rapidně klesne, odhad kolem 70%.
Ale lepší je že se většina ztrátových MPPT chová alespoň takto. :)
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
skybor
Příspěvky: 63
Registrován: úte kvě 02, 2023 5:50 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od skybor »

Myslím, že Abrams má na mysli účinnost koverze AC-DC-AC, a ta opravdu vychází cca 85%.

A co se týká té AC-DC-AC konverze u měniče Axpert King, tak všude čtu, že by to měl být opravdu snad jediný kombi měnič, který separátní ACDC nabíječku má. Takže by mne opravdu zajímalo, jak to vlastně je ? ;)
SkyFVE 5 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 36s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od pibi »

7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od josse »

skybor píše:Myslím, že Abrams má na mysli účinnost koverze AC-DC-AC, a ta opravdu vychází cca 85%.

A co se týká té AC-DC-AC konverze u měniče Axpert King, tak všude čtu, že by to měl být opravdu snad jediný kombi měnič, který separátní ACDC nabíječku má. Takže by mne opravdu zajímalo, jak to vlastně je ? ;)
Jak může mít separátní nabíječku když tam je jediný transformátor?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
leoshavla
Příspěvky: 12
Registrován: úte bře 22, 2022 9:59 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od leoshavla »

Zkusím objednat toto a udělám rozborku jak to vypadá uvnitř 😀
https://www.hadex.cz/t549e-automaticky- ... p-pro-fve/
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od pibi »

josse píše: pát úno 23, 2024 11:05 am Jak může mít separátní nabíječku když tam je jediný transformátor?
Jde to i bez trafa. :ugeek:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od josse »

pibi píše:
josse píše: pát úno 23, 2024 11:05 am Jak může mít separátní nabíječku když tam je jediný transformátor?
Jde to i bez trafa. :ugeek:
Mezi 325V a 48V při 5kW rozhodně bez "určitého objemu magnetického obvodu" ne.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od pibi »

Příliš jsem odpověď zjednodušil, jde to i bez druhého trafa.
Koukni na Ampérákovo video, co postuji o pár příspěvků výše, je to celkem jednoduché. 230V ze sítě usměrní a pomocí podobného step-up měniče jako v MPPT dodává výkon do stejnosměrného meziobvodu střídače, do kterého je připojen i výstup MPPT a výstup trafa, které zvyšuje napětí akumulátorů.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Cmrnda »

pibi píše: pát úno 23, 2024 5:39 am https://www.youtube.com/watch?v=0k6zC6ZeMo0
Na video jsem se podíval, dokonce od začátku až do konce, což u mě bývá spíš extrém. :) Za nejpodstatnější považuji informaci o dvojí konverzi vytvářenou podle Ampéráka usměrňovačem a zvyšovačem napětí. Když si představím tu "kravskou" cívku která je tam uplně zbytečně (nebo by měla být), tak si okamžitě musím položit otázku, kdo je ujetej, jestli ty firmy co to takhle údajně patlaj nebo Ampérák. :lol:
Právě to napětí na vstupu sekundárního, nebo nazývaného i jako post driveru by mělo být přizpůsobeno právě napětímu ze sítě, tj.těch 325V. Při zdvojení 650V, a i při 120V zdvojených, kdyby nějaká firma měla "120V mozek". Např. u frekvenčních měničů nic takového jako "zvyšovač napětí"není. 8-) 8-) 8-)

Informace o výstupním kmitočtu z měniče na 50kHz v obdélníku a díky cívce a kondenzátoru který přemění výsledek na sinus je při nejmenším velice špatně interpretováno.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

ampérákovo video vysvětluje druhou tlumivku - dvě velké vedle sebe :
King pajšl.png
King pajšl.png (737.17 KiB) Zobrazeno 597 x
Pokud by oním obvodem byl aktivní PFC , měl ve videu chybu .
450VDC ze 325VDC je janý , ale co 450VDC polarita vůži N potažmo PEN ? Horní půlvlna je OK , jenže spodní půlvlna je v opačné polaritě .
Že by tato "nezávislá" nabíječka nabíjela pouze horní půlvlnou ? Tedy 50% ?

Jedinou funkčnost spatřuji ve DC/DC step up obvodu vlečeném synchronní síťovou frekvencí .

Stále mi to připadá jako prasopes :lol: .

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,
leoshavla píše: pát úno 23, 2024 11:12 am Zkusím objednat toto a udělám rozborku jak to vypadá uvnitř 😀
https://www.hadex.cz/t549e-automaticky- ... p-pro-fve/
Uvnitř nic složitýho není :D . Jednoduchej přepínač . V něčem až moc jednoduchej , přesněji nedomyšlenej . Viz mé příspěvky výše o jeho úpravách .
Nedávno je v šopu ještě neměli ... už je nebudu kupovat v chině :mrgreen: .

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od eduard22 »

Jen připomínám že AC vstup (spíše jen napájení nabíječky) u Kingů nemá spojen N s výstupním N (výstup je však defacto PEN i kdž má samostatný svorky PE a N...)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od josse »

pibi píše:Příliš jsem odpověď zjednodušil, jde to i bez druhého trafa.
Koukni na Ampérákovo video, co postuji o pár příspěvků výše, je to celkem jednoduché. 230V ze sítě usměrní a pomocí podobného step-up měniče jako v MPPT dodává výkon do stejnosměrného meziobvodu střídače, do kterého je připojen i výstup MPPT a výstup trafa, které zvyšuje napětí akumulátorů.
Toto vysvětlení nesplňuje slovní spojení "separátní nabíječka".
Obousměrný měnič přebírá funkci nabíjení, nikoliv separátní.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od pibi »

Ok, nemá separátní nabíječku, ale pokud se neprorazí usměrňovač a není zapnuté bypass relé, tak nemůže dělat přetoky do sítě, což je pro mě smysl zdejší diskuze.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
leoshavla
Příspěvky: 12
Registrován: úte bře 22, 2022 9:59 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od leoshavla »

Abrams píše: pát úno 23, 2024 1:00 pm Zdravím ,
leoshavla píše: pát úno 23, 2024 11:12 am Zkusím objednat toto a udělám rozborku jak to vypadá uvnitř 😀
https://www.hadex.cz/t549e-automaticky- ... p-pro-fve/
Uvnitř nic složitýho není :D . Jednoduchej přepínač . V něčem až moc jednoduchej , přesněji nedomyšlenej . Viz mé příspěvky výše o jeho úpravách .
Nedávno je v šopu ještě neměli ... už je nebudu kupovat v chině :mrgreen: .

Elektronům zdar :cloud:
A jsou v to cívky na DC nebo na AC
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od josse »

pibi píše:Ok, nemá separátní nabíječku, ale pokud se neprorazí usměrňovač a není zapnuté bypass relé, tak nemůže dělat přetoky do sítě, což je pro mě smysl zdejší diskuze.
S tímto by už skoro šlo souhlasit...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Cmrnda »

Abrams píše: pát úno 23, 2024 12:55 pm Zdravím ,

ampérákovo video vysvětluje druhou tlumivku - dvě velké vedle sebe :
King pajšl.png
Pokud by oním obvodem byl aktivní PFC , měl ve videu chybu .
450VDC ze 325VDC je janý , ale co 450VDC polarita vůži N potažmo PEN ? Horní půlvlna je OK , jenže spodní půlvlna je v opačné polaritě .
Že by tato "nezávislá" nabíječka nabíjela pouze horní půlvlnou ? Tedy 50% ?

Jedinou funkčnost spatřuji ve DC/DC step up obvodu vlečeném synchronní síťovou frekvencí .

Stále mi to připadá jako prasopes :lol: .

Elektronům zdar :cloud:

Tohle je nějaká srajda, na tý fotce. Jinak si myslím že ty dvě veliké tlumivky a jedna menší vedle jsou odrušovací AC výstupu, celkem 4 cívky, ty dvě na malém jádru jsou konečné výstupní na 230V.
Ta EI je nabíječka a ten menší kroužek může být MPPT, Ale spíš bych řekl, že zde není vůbec.

Na tom Ampérákovu z jiných videí, jak opravuje tu větší bednu, tam už je to OK.

https://www.youtube.com/watch?v=WyXeNTJQSUI

Je tam 2x jednostupňový MPPT, down a UP.
Nakonec jak vidím, tak co jsem měl ty krabičky co jsou jen MPPT měniče, tak ty jsou oproti těmto bednám na vyšším levlu. :lol:

Když to má můstek na dvojí konverzi tak vstup AC nemůže být spojen s AC výstupem ani v jednom póle, takový poznávadlo, jen tak naokraj.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Cmrnda »

leoshavla píše: pát úno 23, 2024 3:13 pm A jsou v to cívky na DC nebo na AC
To tě nemusí vůbec zajímat, ovládání je DC. Ale ať se k tomu vyjádří daleko větší odborníci na tohle harampádí. :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

zdejší odvážný člen szyslak Kinga II otevřel a nafotil : https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=18186#p18186 .
King uvnitř vypadá až na tu zmíněnou druhou tlumivku stejně jak Powland , Easun , Must , Vevor atd . Je to jedna topologie :headbang: .

Ad zelený ampérákův 3kW měniček - sfajrovanejch Infinisoláru jsem likvidoval cca 14 ;) žádná sláva .
leoshavla píše: pát úno 23, 2024 3:13 pm A jsou v to cívky na DC nebo na AC
Jsou tam DC civky . Vstupní AC jde přes koncové vypínače do usměrňovače , pak do cívky . Koncový vypínač vypne AC napájení cívky po přepnutí . Narozdíl od jiných ATS kde přerušuje usměrněný proud :pissedoff2: . I toto je popsáno výše .

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Cmrnda »

Nj, o těhlech fotkám sem nevěděl, a právě ta horní deska bude pravděpodobně MPPT. Jinak vše potvrzuje co jsem konstatoval výše. Všechno je to na jedno brdo, akorát dražší firma si nechává zaplatit za "značku", možná použije trošku lepší nějakou součástku, ale jinak nic. Možná tu bude lepší krabice, jakožto přepravní obal. :)
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
willcz
Příspěvky: 295
Registrován: pát dub 09, 2021 8:48 am
Bydliště: Rosice

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od willcz »

King 1 ani 2 nema separatni nabiječku viz servisní manual.
king1topo.PNG
king1topo.PNG (35.27 KiB) Zobrazeno 462 x
Tlumivka PFC je na separatnim plosnaku v pravem horni rohu (pri povesenem menici na zdi), proto nema king 1 vedle sebe dve velke tlumivky

King ma tuto tlumivku vedle civky v invertoru 48/450V, je tam proto, protoze oproti Kingu 1 neni misto v hornim rohu (je tam ta velka HV MPPT deska)
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
skybor
Příspěvky: 63
Registrován: úte kvě 02, 2023 5:50 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od skybor »

No, když už tu máme ten elektrokroužek o měničích Axpert a jejch ACDC a DCAC konverzích, co tohle?

Axpert_3kVAservicemanual.jpg
Axpert_3kVAservicemanual.jpg (69.77 KiB) Zobrazeno 400 x
Axpert_VM_3KW.jpg
Axpert_VM_3KW.jpg (593.24 KiB) Zobrazeno 400 x
SkyFVE 5 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 36s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od eduard22 »

skybor píše: sob úno 24, 2024 12:05 pm No, když už tu máme ten elektrokroužek o měničích Axpert a jejch ACDC a DCAC konverzích, co tohle?
.......
Možná se to zá být od tématu, ale začalo to mojím podivem (a tak trochu nepřímým dotazem) , s obavami, nad tím - proč vymejšlet nebezpečnej (pod zátěží přepínající) přepínač sítí, když jeden měnič umí "přepínat" sítě programovatelně(!) sám!?

Ty " " nejsou ve slově "přepínat" pro nic za nic! Neb díky dvojí konverzi nic nepřepíná a dokonce jen "přicucává" chybějící rozdíl energie ze střechy a ne přepínat jen extrémy - mezi střechou a nebo sítí i kdyby jen 10W chybělo na spotřebu... A to programovatelně - buďto nejprve přicucne z aku a při jejím nastavitelném "vycucnutí" na zvolenou mez aktivuje výpomoc ze sítě, aniž by musel cokoliv přepínat... 8-)

Nebo lze nastavit aby "přicucnul" rovnou primárně ze sítě, ale opět jen chybějící(!!!) energii ze střechy. Tedy např. těch chybějících 10W (+50W ztrátu konverzí), ale ne celou spotřebu hned ze sítě např 4kW! pro chybějících jen 10W... (to pokud chcete aku raději zachovat pro případ blackoutu)

Nic se nepřepíná, nic nikde nejiskří, nehoří 8-) (jen je při tom větší ztráta pro tu dvojí konverzi a jen někdy, jen když chybí energie ze střechy, nebo se příliš vybily aku 8-) )

A i když nepřímá, tak moje otázka k zamyšlení byla: jeli to (měnič co si "přepíná" sítě sám a umí "přicucnout" jen rozdíl! :D ) lepší a hlavně bezpečnější a bez jiskření a bez výpadků(!!!!!!) proudu v domě :D , než nějaký tupý automatický přepínač - co neumí hlídat průchod sepnutí v nule (jak by asi tak dal tupej mechanickej přepínač pokyn měniči aby synchronizoval Hz sítě a jeho výstupu? :lol: ) a bude mít prodlevy a tedy v domě budou výpadky při přepnutí a napěťové prdy (nesychronizací Hz sítě a Hz měniče) a co se blbě programuje to kdy vlastně má přepnout?... :(

Pro někoho, jak to tady tak čtu, je tedy bezpečnější přepínání sítí ač automatickým tak hloupým a jiskřícím a hořícím čínským přepínačem??? :o :(

Mám jen ruční 4P přepínač sítí 1-0-2 Hager mezi FVE a sítí a domem a na ten po celej rok nesahám! (leda při servisu na FVE, nebo při její případné poruše) Proč taky, když si moje FVE s Kingem žije vlastním životem (funguje autonemně) a ze sítě si automaticky umí přicicnout (a ne něco přepínat s výpadky...) případně jen chybějící energii 8-) A celej dům mi jede permanentně jakoby v BackUpu nebo jak se to píše správně :D Jako UPSka u PC jen trochu větší a silnější - na celej barák :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: ATS automatický přepínač 2 siti z ali

Příspěvek od Cmrnda »

skybor píše: sob úno 24, 2024 12:05 pm No, když už tu máme ten elektrokroužek o měničích Axpert a jejch ACDC a DCAC konverzích, co tohle?


.Axpert_3kVAservicemanual.jpg

.Axpert_VM_3KW.jpg
To je "haraburdus", tvl. Mínus Celsius. :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“