Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Harry
Příspěvky: 27
Registrován: úte dub 12, 2022 8:01 am

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Harry »

Queta píše: ned úno 19, 2023 10:13 pm
VITEK píše: ned úno 19, 2023 10:06 pm A bylo jeden den z poslednich 7 cely den slunko aby bylo videt ze vykon za slunka to da??? Tohle je jak z Vestecke koule
Jj, 16.2. bylo slunečno a vyrobili jsme 5,5kWh, což je náš rekord.
mě to vyrobilo 11,8KWh
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 199
Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 48

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od beethowen »

Do těch grafů, co dáváte, nejde dát i napětí baterie? Případně velikost přetoků? Takto je to takové blbě čitelné, co se může dít.
Evidentně ten string na MPPT2 nedává nic, buď nezapojeno, případně může být střelená přepěťovka, atd.
Když vidím, slyším, kdo to dnes montuje, tak je možné cokoliv. Ty revize na to nebývají taky úplně koše. Někdy se ten revizák ale i objeví na místě, abych jim tolik nekřivdil :evil:
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Diablo007 »

Diablo007 píše: ned úno 19, 2023 2:51 pm Ta teplota 3 stupně Celsia bude asi taky dost špatně
V jaké teplotě je technologie ty 3 stupně tam je chyba nebo to je někde venku?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Harry
Příspěvky: 27
Registrován: úte dub 12, 2022 8:01 am

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Harry »

teplota je a) nesmysl nebo b) x10, to by mohlo odpovídat
ale mám to tak v SEMS teď taky, zřejmě se to číňanovi nějak pomotalo.
mám na střídači chlazení s čidlem na boku střídače a vnitřní teplota x10 by mohla sedět.
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

beethowen píše: pon úno 20, 2023 1:55 pm Do těch grafů, co dáváte, nejde dát i napětí baterie? Případně velikost přetoků? Takto je to takové blbě čitelné, co se může dít.
Evidentně ten string na MPPT2 nedává nic, buď nezapojeno, případně může být střelená přepěťovka, atd.
Když vidím, slyším, kdo to dnes montuje, tak je možné cokoliv. Ty revize na to nebývají taky úplně koše. Někdy se ten revizák ale i objeví na místě, abych jim tolik nekřivdil :evil:
Napětí baterie se mi snad povedlo přidat. Další ukazatel navíc už mi to nedovolí. Jedině na separé grafu. Snad jsem vybrala správné ukazatele. Pro mě to je, bohužel, jak by na mě někdo mluvil čínsky :roll:
Přílohy
Screenshot_2023-02-20-17-32-38-130_com.android.chrome~2.jpg
Screenshot_2023-02-20-17-32-38-130_com.android.chrome~2.jpg (113.84 KiB) Zobrazeno 2690 x
Screenshot_2023-02-20-17-30-33-631_com.android.chrome~2.jpg
Screenshot_2023-02-20-17-30-33-631_com.android.chrome~2.jpg (120 KiB) Zobrazeno 2690 x
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Diablo007 píše: pon úno 20, 2023 3:48 pm
Diablo007 píše: ned úno 19, 2023 2:51 pm Ta teplota 3 stupně Celsia bude asi taky dost špatně
V jaké teplotě je technologie ty 3 stupně tam je chyba nebo to je někde venku?
To musí být chyba. Je to uvnitř při teplotě asi 13 stupňů
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Diablo007 »

Mě tam strašně do očí bije to že je omezení vybíjecího proud 9A to je straně málo
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Diablo007 píše: pon úno 20, 2023 6:41 pm Mě tam strašně do očí bije to že je omezení vybíjecího proud 9A to je straně málo
To je v případě nízkého nabití baterie. Pokud je nabízí aspoň na 40%, tak se to zvedne na 22A
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Diablo007 »

Queta píše: pon úno 20, 2023 6:44 pm
Diablo007 píše: pon úno 20, 2023 6:41 pm Mě tam strašně do očí bije to že je omezení vybíjecího proud 9A to je straně málo
To je v případě nízkého nabití baterie. Pokud je nabízí aspoň na 40%, tak se to zvedne na 22A
Tak to je jiná
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Jabu
Příspěvky: 5
Registrován: úte úno 21, 2023 12:24 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Jabu »

Ahoj,
u nás máme panely v jednom stringu, druhý je zatím neobsazený. V tom, bu kde jsou panely mě Sems ukazuje něco přes 588V. U toho prázdného 64,2V.
A tu teplotu mě Sems ukazuje 3,2. V homeassistant už 32 stupňů. Tedy chyba zobrazení teploty bude na straně Sems.
H.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Diablo007 »

Jabu píše: úte úno 21, 2023 12:30 pm Ahoj,
u nás máme panely v jednom stringu, druhý je zatím neobsazený. V tom, bu kde jsou panely mě Sems ukazuje něco přes 588V. U toho prázdného 64,2V.
A tu teplotu mě Sems ukazuje 3,2. V homeassistant už 32 stupňů. Tedy chyba zobrazení teploty bude na straně Sems.
H.
Takže se pot rdilo že druhý string bez panelů i když ukazuje 60v
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Jabu píše: úte úno 21, 2023 12:30 pm Ahoj,
u nás máme panely v jednom stringu, druhý je zatím neobsazený. V tom, bu kde jsou panely mě Sems ukazuje něco přes 588V. U toho prázdného 64,2V.
A tu teplotu mě Sems ukazuje 3,2. V homeassistant už 32 stupňů. Tedy chyba zobrazení teploty bude na straně Sems.
H.
Ahoj, děkuju za příspěvek. Firma už po 3 měsících konečně uznala, že je tam " něco špatně". Teď se z nich pro změnu snažím vylámat termín na návštěvu technika. O tom špatném zobrazení teploty tu psalo víc lidí a je fakt, že dřív to ukazovalo uvěřitelné hodnoty
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Ahoj všem,
tak jsme dostali termín pro příchod technika až za měsíc. :x A ráda bych se na jeho návštěvu aspoň připravila. Pokud bychom tu měli třeba ještě něco na...vené, abychom mu to ukázali při jednom.

Našla by se tu dobrá duše, co by koukla na PrintScreen z wattrouteru? Máme AZ router smart. Je normální, že u L2 a L3 jsou záporné hodnoty W? Máme instalovamý bojler, ale při tak nízké výrobě z FVE to nemůžeme ani odzkoušet. Ještě jsme nikdy plně nenabili baterku. :stupidme:
Přílohy
Screenshot_2023-02-23-21-49-02-819_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2023-02-23-21-49-02-819_com.android.chrome.jpg (263.2 KiB) Zobrazeno 2371 x
Jabu
Příspěvky: 5
Registrován: úte úno 21, 2023 12:24 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Jabu »

Azrouter označuje kladnou hodnotou přetok, zápornou příjem ze sítě. Ale to je za předpokladu správného zapojení proudových transformátorů.
Zde je info z manuálu, jak ai to lze ověřit. Strana 16.

8. Proveďte kontrolu připojení proudových transformátorů, resp. jejich směru. a. Odpojte FVE nebo vypněte střídač. b. Zajistěte alespoň malý odběr na každé měřené fázi (zapněte spotřebiče > 50 W) c. Zkontrolujte, že pod každým znakem fáze je ikona listu šedá, nikoliv zelená. V případě zelené ikony listu otočte směr proudového transformátoru na dané fázi.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 199
Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 48

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od beethowen »

Queta píše: čtv úno 23, 2023 10:10 pm Ahoj všem,
tak jsme dostali termín pro příchod technika až za měsíc. :x A ráda bych se na jeho návštěvu aspoň připravila. Pokud bychom tu měli třeba ještě něco na...vené, abychom mu to ukázali při jednom.

Našla by se tu dobrá duše, co by koukla na PrintScreen z wattrouteru? Máme AZ router smart. Je normální, že u L2 a L3 jsou záporné hodnoty W? Máme instalovamý bojler, ale při tak nízké výrobě z FVE to nemůžeme ani odzkoušet. Ještě jsme nikdy plně nenabili baterku. :stupidme:
Jaké je místo instalace? On by se možná někdo našel na nějakou rychlou kontrolu, ať víš, co je tam úplně blbě.
Nějaká detailní oponentůra by asi byla za peníze. Ale takové rychlé omrknutí by asi byl ochoten zvládnout za příspěvek na cestu.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Tak já se vracím, abych poreferovala, co to u nás bylo. Opravdu nejel jeden string. Závada byla na střeše - vadný konektor. Po odstranění závady jsme vyrobili 24KWh.

Ovšem "zábava" ještě nekončí :stupidme: Konečně slušně vyrábíme a máme tedy přetoky do DS, ze kterých se nám má nahřívat voda v bojleru. A nenahřívá.
AZ router asi i ukazuje správně přetoky (s kladnou hodnotou). Ale bojler se sepne jen ve chvíli, kdy je aspoň na jedné fázi hodnota záporná. Což je ve slunný den jen chvilkově. To pak začne konečně posílat všechny přetoky do bojleru. Jenže to trvá jen těch pár minut nebo i sekund a zase se bojler vypne. A to i když vypnu skoro celou domácnost, takže odběr minimální, přetoky velké.
Máme bojler Dražice s třífázovou patronou a měnič Goodwe GW10K-ET.
Nesetkal se s takovým divným chováním náhodou někdo?
Diablo1st
Příspěvky: 976
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Diablo1st »

Asi špatne nastavený AZ Router, lebo by mal zopnúť relé akonáhle detekuje pretok do DS.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Diablo1st píše: sob bře 18, 2023 4:46 pm Asi špatne nastavený AZ Router, lebo by mal zopnúť relé akonáhle detekuje pretok do DS.
Ahoj, já tak nějak tuším, že problém bude v AZ routeru. Kontrolovala jsem na nastavení podle manuálu, ale netrklo mě nic podezřelého. Netuším, na co se zaměřit.
A taky mě dost štve, že se mi nedaří spárovat ten az router s az router cloudem. Takže nemám z toho routeru žádné statistiky. Vidím do toho jen přes lokální síť.
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Diablo1st píše: sob bře 18, 2023 4:46 pm Asi špatne nastavený AZ Router, lebo by mal zopnúť relé akonáhle detekuje pretok do DS.
Teď například už FVE nevyrábí a bojler se začal dohřívat z baterie :(
Diablo1st
Příspěvky: 976
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Diablo1st »

Podľa manuálu je to celkom jednoduché zapojenie takže sa to dá vcelku jednoducho skontrolovať.

Spravil by som to takto:
- pozrel by som sled fázy pripojených do AZ routera
- pozrel by som sled fázy pre prúdové sondy, či sonda pre L1 je fyzicky na L1 vodiči
- pozrel by som smer prúdových sond, postup je v manuáli
- pozrel by som sled fázy v regulátore, či sedia s meracou jednotkou
- pozrel by som nastavanie regulačnej jednotky, môže tam byť nejaká sprostosť

Btw. nemala by toto riešiť firma, ktorá ti to inštalovala?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Diablo1st píše: sob bře 18, 2023 6:31 pm Podľa manuálu je to celkom jednoduché zapojenie takže sa to dá vcelku jednoducho skontrolovať.

Spravil by som to takto:
- pozrel by som sled fázy pripojených do AZ routera
- pozrel by som sled fázy pre prúdové sondy, či sonda pre L1 je fyzicky na L1 vodiči
- pozrel by som smer prúdových sond, postup je v manuáli
- pozrel by som sled fázy v regulátore, či sedia s meracou jednotkou
- pozrel by som nastavanie regulačnej jednotky, môže tam byť nejaká sprostosť

Btw. nemala by toto riešiť firma, ktorá ti to inštalovala?
Děkuji za reakci. Firmu zas samozřejmě oslovím a seřvu. Na co tady sáhli, to je blbě. Bohužel, minule jsem čekala na jejich techniky skoro měsíc.
jarda62
Příspěvky: 89
Registrován: pát pro 03, 2021 6:10 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od jarda62 »

A máš zapojený silový přívod k patronám v bojleru MEZI proudové sondy střídače a sondy AZ routeru?
Queta
Příspěvky: 21
Registrován: ned úno 19, 2023 12:45 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Queta »

Hele, nevím. Vůbec tomu nerozumím. Ovšem byl tu technik od instalační firmy a prý je to špatně zapojené. Že je bojler napojený na back-up a přetahuje se azrouter se střídačem. S tím taky odjel a že sem pošle instalační partu k přezapojení. A zase se čeká :stupidme:

To člověk jenom žasne, co všechno je možný zvorat v jedný zakázce.
jarda62
Příspěvky: 89
Registrován: pát pro 03, 2021 6:10 pm

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od jarda62 »

Queta píše: pon dub 03, 2023 8:36 am Hele, nevím. Vůbec tomu nerozumím. Ovšem byl tu technik od instalační firmy a prý je to špatně zapojené. Že je bojler napojený na back-up a přetahuje se azrouter se střídačem. S tím taky odjel a že sem pošle instalační partu k přezapojení. A zase se čeká :stupidme:

To člověk jenom žasne, co všechno je možný zvorat v jedný zakázce.
Dali Ti k tomu schéma skutečného provedení?
Pokud je bojler zapojenej na backup, tak je to zaručeně blbě. Silové přívody spotřebiče pro vytěžování musí být napojené z pohledu střídače až ZA jeho smartmeterem (tedy blíže k elektroměru). Střídač o tom odběru bojleru tedy vlastně NEVÍ, posílá ven do sítě přetoky a ty zachytává měřící sonda AZ routeru a řídí ta SSR relátka, která jsou napojená právě MEZI oba ty měřáky. Takhle to funguje u Greenbona i Wattrouteru. Počítám, že u AZ routeru to bude obdobné. To by se asi dalo vykoukat i z těch drátů v rozváděči...
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Nízký výkon FVE - špatné zapojení?

Příspěvek od Diablo007 »

Queta píše: pon dub 03, 2023 8:36 am Hele, nevím. Vůbec tomu nerozumím. Ovšem byl tu technik od instalační firmy a prý je to špatně zapojené. Že je bojler napojený na back-up a přetahuje se azrouter se střídačem. S tím taky odjel a že sem pošle instalační partu k přezapojení. A zase se čeká :stupidme:

To člověk jenom žasne, co všechno je možný zvorat v jedný zakázce.
Ten technik je od toho aby to opravil ne jen diagnostikoval závadu a zase měsíc čekejte. Kdo že to istsloval za firmu?
Nabízel sem ti audit a čím déle to tu čtu tím sem si jistější že o správném provedení dle ČSN si můžete nechat jen zdát . Bojler na backup kde nedokáže reagovat jistič je dost slušná prasárna firmě gratuluji
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“