Spatne zapojeni mericich civek smart meteru?
Napsal: stř bře 08, 2023 10:12 pm
Ahoj,
mohl by nekdo prosim potvrdit, ze mam merici civky smart meteru zapojene na spatnych fazich a to je pricina abnormalni spotreby?
Spravne zapojeni piny
CT A = L1 piny 7, 8
CT B = L2 piny 5, 6
CT C = L3 piny 3, 4
Moje zapojeni
CT A = piny 7,8
CT B = piny 3,4
CT C = piny 5,6
Mel jsem vyvazeny vystup na vsechny faze, zakazane pretoky a denni spotrebu kolem 4-5kW. Po povoleni pretoku a nevyvazenem vystupu mam nasobne vetsi spotrebu, pritom bych ocekaval spotrebu 1kW a zbytek pretoky. Pokud zapojim spotrebic do ruznych zasuvek nevidim v PV masteru, ze by se zvedla na konkretni fazi spotreba, ktera by spotrebici odpovidala. Celkove aplikace ukazuje naprosto jina data nez elektromer a musel jsem to opet omezit. V elektromeru vidim, ze Smart meter je sparovan se spatnymi fazemi, prohozen 2 a 3. Nevim, ale proc to stridac nevyhodnocuje jako chybu a proc to tak zapojili? Cekam na instalacni firmu, ale trva jim to.
Mel jsem za to, ze v PV masteru jsem schopen v sekci Data-->System data--> Output (on grid)1,2,3 videt kolik odebiram na jednotlivych fazich. Takze napr shodim vsechny jistice krome wifi, ktera je na zasuvkovem okruhu na L2 a uvidim spotrebu tohoto okruhu, nahodim jistic na L3 pro bojler a na Output(on grid)3 uvidim spotrebu 1,8kW.
Jaka jsou rizika, pokud bych si ty merici civky smart meteru prehodil sam?
CT B = L2 piny 5, 6
CT C = L3 piny 3, 4
Vyskoci jen fault na stridaci? Budou aplikace ukazovat jen spatna data?
Mel bych pred jakoukoliv manipulaci s draty vyzkouset Meter test? Firma jej nechtela provest a stridac jim po tomhle padal do chyby.
Mam Goodwe stridac 10kW ET, hybridni trifazovy, k tomu baterie. Sems a PV master. Mohu poskytnout jakakoliv data z minulosti i odbery po jednotlivych fazich, ale sam se v tom nevyznam, prijde mi jak by nekde byla zdvojene spotreba nebo jak to popsat. Uplne nejvic me na cele situaci prekvapuje, ze mam revizi i UTP a presto se to cele chova divne. Budu rad za jakoukoliv radu. Dekuji
mohl by nekdo prosim potvrdit, ze mam merici civky smart meteru zapojene na spatnych fazich a to je pricina abnormalni spotreby?
Spravne zapojeni piny
CT A = L1 piny 7, 8
CT B = L2 piny 5, 6
CT C = L3 piny 3, 4
Moje zapojeni
CT A = piny 7,8
CT B = piny 3,4
CT C = piny 5,6
Mel jsem vyvazeny vystup na vsechny faze, zakazane pretoky a denni spotrebu kolem 4-5kW. Po povoleni pretoku a nevyvazenem vystupu mam nasobne vetsi spotrebu, pritom bych ocekaval spotrebu 1kW a zbytek pretoky. Pokud zapojim spotrebic do ruznych zasuvek nevidim v PV masteru, ze by se zvedla na konkretni fazi spotreba, ktera by spotrebici odpovidala. Celkove aplikace ukazuje naprosto jina data nez elektromer a musel jsem to opet omezit. V elektromeru vidim, ze Smart meter je sparovan se spatnymi fazemi, prohozen 2 a 3. Nevim, ale proc to stridac nevyhodnocuje jako chybu a proc to tak zapojili? Cekam na instalacni firmu, ale trva jim to.
Mel jsem za to, ze v PV masteru jsem schopen v sekci Data-->System data--> Output (on grid)1,2,3 videt kolik odebiram na jednotlivych fazich. Takze napr shodim vsechny jistice krome wifi, ktera je na zasuvkovem okruhu na L2 a uvidim spotrebu tohoto okruhu, nahodim jistic na L3 pro bojler a na Output(on grid)3 uvidim spotrebu 1,8kW.
Jaka jsou rizika, pokud bych si ty merici civky smart meteru prehodil sam?
CT B = L2 piny 5, 6
CT C = L3 piny 3, 4
Vyskoci jen fault na stridaci? Budou aplikace ukazovat jen spatna data?
Mel bych pred jakoukoliv manipulaci s draty vyzkouset Meter test? Firma jej nechtela provest a stridac jim po tomhle padal do chyby.
Mam Goodwe stridac 10kW ET, hybridni trifazovy, k tomu baterie. Sems a PV master. Mohu poskytnout jakakoliv data z minulosti i odbery po jednotlivych fazich, ale sam se v tom nevyznam, prijde mi jak by nekde byla zdvojene spotreba nebo jak to popsat. Uplne nejvic me na cele situaci prekvapuje, ze mam revizi i UTP a presto se to cele chova divne. Budu rad za jakoukoliv radu. Dekuji