Žádost o připojení EGD

Odpovědět
Mirek27
Příspěvky: 2
Registrován: čtv bře 09, 2023 4:11 pm

Žádost o připojení EGD

Příspěvek od Mirek27 »

Plánuji FVE Victron, a rád bych předem zjistil zda mi povolí přetoky. Poradili mi, že mám vyplnit online žádost na EGD. Na konci formuláře je položka "Způsob připojení výrobny". Budu mít 3x1f střídač Multiplus-II 48V 5000VA. Kterou položku zatrhnout? Společný střídač - 3xstřídač - 1f 15kW nebo 3xstřídač - 3f 15kW???? Nebo položka Jiný způsob připojení. Děkuji za radu začátečníkovi.
Přílohy
2023-03-09 (1).png
2023-03-09 (1).png (150.43 KiB) Zobrazeno 3081 x
2023-03-09.png
2023-03-09.png (172.78 KiB) Zobrazeno 3081 x
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Žádost o připojení EGD

Příspěvek od Diablo007 »

6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Mirek27
Příspěvky: 2
Registrován: čtv bře 09, 2023 4:11 pm

Re: Žádost o připojení EGD

Příspěvek od Mirek27 »

Ano, tam jsem se díval, zatím v pořádku. Nemusí to být ale aktuální. Třeba tam mají už v řadě zatím nezpracované žádosti. V ulici roste jedna FVE za druhou. Chtěl bych žádost podat co nejdříve. Taky abych věděl kolik mi povolí.
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Žádost o připojení EGD

Příspěvek od Momo »

Toto řešení mám povolené u ČEZd. Přesně takto se neptali. Uvedl jsem "fotočlánkový se střídačem" s připojením "3F", celkem 3 ks.

Taky jsem musel přiložit jednopolové schéma, kde nejsou rozlišeny fáze, tak to z toho není poznat.
Dále budeš muset uvést typ a počet panelů, stringy apod.

Nebude to úplně jednoduché, pokud se v tom přesně neorientuješ.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Frenk
Příspěvky: 1
Registrován: čtv srp 31, 2023 4:48 pm

Re: Žádost o připojení EGD

Příspěvek od Frenk »

Dobrý den,
jak Vám dopadlo připojení k EGD?

Já jsem se dost zasekl na souladu výrobního modulu A2 (respektive formulář 022_g29).

Nikde jsem nedohledal že by tohle Victron vůbec mohl splňovat, zejména bod 7.
Victron MP2 ani podle datasheetu ani v nastaveni nedovolí pod 77% Un, Bod 7 chce 30%
Bod 6 a 8 je zřejmě holý nesmysl (?) pro A2 je požadována jen "příprava" ? Respektive se asi nikomu nechtělo řešit ale podpis chtějí...

Nebo prostě tenhle papír vůbec neřešit ? Nastavit v Multiplus EU gridcode (+ samozřejmě parametry, zatím jsem neprocházel) s N0% na Aux1?

Nelze nutnost A2 obejít např. snížením hodnoty hlavního jističe na 16A? Přiznat méně panelů?
Odpovědět

Zpět na „Victron komunita“