Stránka 1 z 1

Připojení OnGrid střídače k Victronu

Napsal: stř bře 29, 2023 10:16 am
od TAU2
Zdravím
V současnosti mám sestavu Victron 3 x MPII 3000VA s třemi regulátory
Pro potřeby (částečně testovací) bych potřeboval připojit OnGrid střídač
(např. GoodWe , FoxEss) s pár panely

OnGrid bych chtěl zapojit na AC In Multiplusu
1. - lze to tak zapojit bez problémů ?
2. - lze použít pouze 1fázový ongrid střídač na 3fázový Victron ?
3. - lze výrobu ongrid střídače zobrazit ve VRM ?

Re: Připojení OnGrid střídače k Victronu

Napsal: stř bře 29, 2023 11:03 am
od Diablo1st
1. Ano
2. NA ACin strane je to jedno
3. Treba použiť smartmeter ET112 a nastaviť ho v Cerbe pre PV Inverter