Stránka 1 z 1
Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: čtv bře 30, 2023 4:36 pm
od jaroslav.lzicar
Dobrý den, mám ostrovní čínský měnič EASUN iSOLAR SMW 8kW. Po připojení spotřebiče na výstup z měniče vždy měnič začal posílat potřebný výkon a ukazoval output odpovídající spotřebiči (+vlastní spotřebu). Nyní, když připojím spotřebič nestane se nic, stále ukazuje output cca 80W (vlastní spotřeba) a spotřebič se nezapne. Někdy třeba trvá 10 minut než začne proudit odpovídající výkon, ale jen na chvíli, pak opět spadne na 80W a spotřebič se vypne. Nevěděl by někdo, kde je chyba?
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: čtv bře 30, 2023 5:33 pm
od josse
Dokážete opsat nastavení? Začal bych s SBU, Standby, ... Ideálně všechno, fotku displeje, fotku štítku...
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: pát bře 31, 2023 1:02 am
od Diablo007
Systém je z baterií nebo bez?
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: sob dub 01, 2023 9:28 pm
od JonasPP
Je tam zapnute šetrenie energie a to často blbne, lebo nevie určiť, že je dajaka spotreba. Už som to na paru meničoch zbadal, že časom to prestalo fungovať.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned dub 02, 2023 1:02 pm
od jaroslav.lzicar
JonasPP píše: ↑sob dub 01, 2023 9:28 pm
Je tam zapnute šetrenie energie a to často blbne, lebo nevie určiť, že je dajaka spotreba. Už som to na paru meničoch zbadal, že časom to prestalo fungovať.
Děkuji, a lze s tím něco dělat? Nebo je to na odpis.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: pon dub 03, 2023 12:18 pm
od NESKOM
Zatím všechny měniče Easun co nám přišly na servis šly do šrotu.
Servisáci opravili za loňský rok cca 2000 měničů ale Easun se nepodařil ani jeden.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 3:07 pm
od Míla63
Zdravím, měniče Easun jsou tak nekvalitní? Když uvádíte nemožnost opravy?
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 3:43 pm
od Jirka77
Doval to kouknem se, diag. ano/ne je zdarma, bud ti reknu tohle nema smysl nebo ze to zkusime, zalezi na poskozeni, je to klasicky axpert design tedy lowcost takze cena opravy muze prevysovat cenu noveho. Uz jsem jich par opravil a uspesne, ale delam to pouze jako konicek.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 6:39 pm
od kuba47
NESKOM píše: ↑pon dub 03, 2023 12:18 pm
Zatím všechny měniče Easun co nám přišly na servis šly do šrotu.
Servisáci opravili za loňský rok cca 2000 měničů ale Easun se nepodařil ani jeden.
Na tom střídači není nic, co by se nedalo opravit - klidně i v domácích podmínkách.
Jiná otázka je, jestli se to vyplatí. Rozebrat a složit ho může klidně zabrat 2 hodiny, hlavně kvůli tomu lepidlu na konektorech. Cena práce tak snadno překročí cenu nového kusu.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 6:49 pm
od Jirka77
Vetsinou lupnou tranzistory v boosteru nebo v menici, to se vetsinou da opravit, pokud je nekde shorela deska a zuhelnately soucastky ktere neznam tak to je gameover. Rozhodne casove to je narocnejsi a kdybych si nechat na ferovku zaplatit veskery cas tak to casto neni rentabilni, ale pro me to je konicek takze to zas tolik nehrotim, to ale neznamena ze to budu delat zadara.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 6:57 pm
od VojtechBrumla
Zajímavé čtení, díky! Budu to muset taky vyzkoušet.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 7:13 pm
od kuba47
JonasPP píše: ↑sob dub 01, 2023 9:28 pm
Je tam zapnute šetrenie energie a to často blbne, lebo nevie určiť, že je dajaka spotreba. Už som to na paru meničoch zbadal, že časom to prestalo fungovať.
Je to parametr 04, pokud ho střídač má. Některé ho nemají. Musí být nastaven na "SdS", aby se výstup sám nevypínal.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 7:20 pm
od Abrams
Zdravím ,
Míla63 píše: ↑ned bře 08, 2026 3:07 pm
Zdravím, měniče Easun jsou tak nekvalitní? Když uvádíte nemožnost opravy?
Nejsou apriory nekvalitní , nemají výkonovou rezervu - chiňani vydávají maximální hodnoty za nominální . No a jelikož jsou tyto hodnoty použity při návrhu systémů , není divu že dlouho nevydrží . Mé pravidlo je nominálně zatěžovat na 60% . Vše mi takto v pohodě funguje mnoho let .
Že třeba Viktor se moc nesere není zázrak , ale marketing . Krabice s deklarovaným nominálním výkonem 3000VA má komponenty nominálně dimenzované na dvojnásobek a ochranu nastavenou na 1,5násobek . Kdyby chiňan 5,5kW měnič deklaroval jako 3kW s nastavenou ochranou na 4,5kW , bude fungovat dekády

.
Mimochodem , dostal jsem jeden měnič od výše zmíněných servisáků vytažený z popelnice na hraní . Opravil sem jej . Sice již nemá solární regl - ten byl v pořádku tak si jej nechali , funguje i bez něj

. Jedinej měnič kterej se mi nepovedlo opravit byl origo Axpert

tomu zjevně umřel procesor .
Elektronům zdar

Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 7:37 pm
od kuba47
Abrams píše: ↑ned bře 08, 2026 7:20 pm
Jedinej měnič kterej se mi nepovedlo opravit byl origo Axpert

tomu zjevně umřel procesor .
I ten se dá vyměnit, jen se musí nejdřív něčím rozpustit ten lak. Ale divil bych se, kdyby jen tak odešel procesor a nic okolo něj.
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Napsal: ned bře 08, 2026 7:42 pm
od eduard22
Abrams píše: ↑ned bře 08, 2026 7:20 pm
......
Nejsou apriory nekvalitní , nemají výkonovou rezervu - chiňani vydávají maximální hodnoty za nominální . No a jelikož jsou tyto hodnoty použity při návrhu systémů , není divu že dlouho nevydrží . Mé pravidlo je nominálně zatěžovat na 60% . Vše mi takto v pohodě funguje mnoho let ......
No,... Můj originál od Voltronic (tuším Korea) : Axpert King II (Made in PRC...), má nominální hodnoty: PV IN pracovní rozsah: min 120V DC a max: 450V DC, Max. 500V DC! a 6kWp. Ale přitom reálně zvládá až 540V DC a až pak hodí chybu a "jen" nouzově odpojí panely... Po resetu normálně funguje dál.
A "přepanelování" na 9kWp (2x4,5kWp) na jedinej PV vstup mu nevadí a namísto deklarovaných max 6kW z PV IN, zvládá travale příkon přes 7kW!
AC OUT má psaných max 5kW trvale, 10kW nárazově nekolik s, ale trvale vydrží i přes 5,2kW a 6kW vydrží i minuty! A neshodí jej ani start 2,2kW 1f pily
nebo kalové čerpadlo ani fén přes diodu, i když je třeba souběh s ohřevem TUV 2,2kW + režije domu 500W + baba žehlí a vaří kafe a j. a tedy jde o posledních 2,2kW do max výkonu
Všech 7 Axpertů v rodině běží bez zakopnutí nonostop už cca 5. rokem
Poloostrovům zdar a Kingům zvláště!