Stránka 1 z 1

Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 4:39 pm
od danidani
Ahoj,

potřebuju spojit dva existující stringy do jednoho. Panely jsou zapojeny v sérii, to zůstane (do limitu napětí se vejdu).

Aktuální zapojení:
  • Na střeše jsou dvě FV pole
  • Na půdě je každé pole samostatně jištěné (pojistkový odpínač + svodič přepětí)
  • Z půdy je každý string samostatně veden do měniče

Nové zapojení:
  • Na střeše zůstanou dvě FV pole
  • Na půdě obě pole spojím sériově, vše bude na jednom pojistkovém odpínači + svodiči přepětí
  • Z půdy budou obě pole vedeny do měniče jako jeden string

Provedení: Na lištu přidám řadovou svorku a v té propojím mínus z jednoho pole s plus z druhého pole. Zbylé mínus a plus vodiče z obou polí dám do jednoho pojistkového odpínače.

Prosím o kontrolu, zda je na následujícím obrázku návrh přepojení správně:

RPV1-2 - kopie.jpg

Děkuji.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 6:37 pm
od eduard22
danidani píše: pát bře 31, 2023 4:39 pm
  • Na půdě obě pole spojím sériově, vše bude na jednom pojistkovém odpínači + svodiči přepětí
Sériově!? :shock: No ale pak už to bude jakoby jedno pole a všechny panely v sérii! (Lhostejno kde který panel je fyzicky umístě.)

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 6:57 pm
od danidani
Omluva, pokud to nebylo jasné. Ano, cílem je mít jedno pole.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 7:09 pm
od Diablo1st
Aký je dôvod spájať ich sériovo?
Sú rovnako orientované?
Nie sú na nich tiene?

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 7:17 pm
od danidani
Potřebuju na měniči uvolnit jeden string, neb tam půjde další pole.

Panely jsou stejné, orientace také, stín není. Spojené napětí (cca 800 V max při -20°C) měnič zvládné, vyšší proud by naopak nedal.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 7:27 pm
od Diablo1st
Fyzicky to možné je, ale najprv by som sa pozrel na tie prepäťovky a poistkové odpínače, lebo ak dobre vidím ani jedno nie je na 800V stavané.
Potom ak je fyzicky možnosť sa dostať k panelom, prepojil by som ich priamo na streche a nie až tuto v boxe.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 7:29 pm
od pave69
Já myslím že myšlenka je ok, ale ty SS odpínače (jestli na fotce dobře vidím) vypadají, že nejsou na dost vysoké napětí.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 8:02 pm
od danidani
Ano, odpínač i svodič dám jiný, na 1000 V.

Propojit to na střeše bude právě o dost složitější, ta pole jsou kus od sebe, tak jsem to chtěl propojit v boxu. Vadí to technicky něčemu?

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 8:13 pm
od Diablo1st
Nie nevadí, môžeš to spojiť aj v boxe. Možno by som doplnil aj izolačný odpínač, ja mám dosť rešpekt k takto vysokému DC napätiu.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: pát bře 31, 2023 10:28 pm
od Plazivec
Tak těch 800V to já už bych měl strach. Kór DC. Nejsem si jistej, jak je to pak se vzdálenostma prvků ve skříni. Tohle když škrtne, tak to hned tak nepřestane.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: sob dub 01, 2023 10:07 am
od brumlaj
Prvky ve skříni jsou jedna věc a spoje mezi panely na střeše jsou věc druhá. Jak píšeš, jakýkoli problém a já to vztahuji spíš na tu střechu, je jistý oblouk. Ionizovaný vzduch je dobrý vodič. Z čeho má danidani střechu? Beton a pálené tašky snad. Cokoli jiného bych si raději nechal posvětit papírem od hasičů.

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Napsal: sob dub 01, 2023 1:52 pm
od danidani
brumlaj píše: sob dub 01, 2023 10:07 am Z čeho má danidani střechu?
Betonová taška. Krabice je na cihle.

Díky všem za podněty.