Stránka 1 z 1

Svodič přepětí prohození +/-

Napsal: sob dub 08, 2023 5:13 am
od Momo
Je možné zapojit u svodiče přepětí DC opačně +/-?
Hakel HLSA6,5 PV 200 M (T1+T2)

Výměnné moduly je možné libovolně otočit (vertikálně) nebo vzájemně prohodit (horizontálně +/-).
Schéma také vypadá úplně stejně pro +/-, liší se pouze svorkou CP, kterou nevyužiji.

S elektrikářem jsme to zapojili prohozeně, křížily by se nám dráty, ale není problém to ještě předělat.

https://www.hakel.com/zbozi-hlsa6-5-pv- ... ail-154012

Svodič.png

Re: Svodič přepětí prohození +/-

Napsal: sob dub 08, 2023 6:58 am
od eduard22
A je takový problém aby se křížily víc nad sebou - prostorově!? Mě se svodiče také kříží v PV rozvaděči, ale vždy jde jeden při spodku rozvaděče a druhý 2-3cm nad ním 8-)

Draty nejsou nutně v ploše - jako auta na silnicích, která se mohou srazit při křížení na ploše, ale jsou jako letadla - v prostoru, která se při křížení drah vyhýbají výškově.

Re: Svodič přepětí prohození +/-

Napsal: sob dub 08, 2023 11:33 am
od Momo
Samozřejmě to problém není přehodit :lol:
Nejspíš to přehodím. Dráty jsou dlouhé dost.
Jen by mě zajímalo, jestli to má vůbec nějaký význam. Podle schéma nejspíš ne.