3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
Dokončuji přípravu na 3f hybridní FVE s 3ks MPII 3000 s připojením do sítě a řeším jak připojit garáž/dílnu. Do 3f jdu kvůli TČ a letnímu chlazení přes VZT. RD plně elektrifikován bez plynu. Baterie 2sady 304Ah Lifepo a pole 10,8kWp(1,8kWp V, 5,4kWp Jih, 3,6kWp Z).Celý RD chci připojit za MP a nevím jak s garáží/dílnou svářečka, soustruh, cikrulárka, hoblovka... Běžně je spotřeba na osvětlení a ruční nářadí, ale pak to spínání větších motorů, aby nedostávali MP zbytečně naloženo? Prosím zkušenější o názor nebo odkaz pokud se to už řešilo - nenašel jsem. Díky.
-
- Příspěvky: 1032
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: 3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
Ja by som radšej garáž zapojil medzi smartmeter a MP2, t.z. na ACin stranu. Aspoň nebudeš riskovať preťaženie pri výpadku DS.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: 3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
MP2 3 kVA má maximální výkon 2,4 kW. Tento slabý stroj z cenových důvodů?
MP2 5 kVA je na tom lépe, má 4 kW, tam už by bylo riziko přetoku na fázi výrazně menší.
MP2 5 kVA je na tom lépe, má 4 kW, tam už by bylo riziko přetoku na fázi výrazně menší.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: 3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
Od techniků z neosolaru mám info ET340 tam nedávat pokud nejsou spotřebiče před MPII tzn. zapojil bys garáž před a ET340 tam dal jesli tomu dobře rozumím?
Re: 3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
Jo vím že to má 2,4kW, ale už je mám nějakou dobu doma a na začátku jsem neměl dost místa na 5kW
a i ta cena hrála do karet a kdyby mě nutili do mikro zdroje tak s 5000 je problém. Už mám připojení schválené,
a zase na to koukám, že převážně dům tu spotřebu nemá velkou a v těch soubězích spotřebičů si docucne z DS.
Myslím že než spotřebuji z DS energie za rozdíl ceny 3ks MPII 3/5kW tak to bude nějaký rok trvat. Na ostrovní režim
je to málo, ale s podporou DS to nepovažuji za úplný nesmysl.
-
- Příspěvky: 1032
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: 3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
áno zapojil by som garáž pred MP2, resp. medzi ET340 a MP2.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: 3ks multiplus 3f a zapojení velkých spotřebičů
OK díky jen přemýšlím jaký je rozdíl když se spotřebič připojí na ACin mezi ET340 a MP2 vs. když je připojen na ACout2 mimo to že přes kontakty v MPII netečou ty proudy spotřebiče celé?
Ještě pročítám smlouvu o připojení a řeším Uf- ochranu a rozpadové místo - požadují Uf ochranu v rozpadovém místě. Náš projektant nezná MPII.
Uznává EGD spínače v MP2 jako rozpadové místo nebo je potřeba externě? pokud Ano tak, Uf ochrana také vyhoví interní?
Alt. neporadil by někdo projektanta Brno a okolí, který zná aktuální podmínky MP2 vs. EGD? EGD PD nechce, ale revizák ano.
Děkuji.