Axpert king - PIP 5048 MK měření na síti
Napsal: ned srp 08, 2021 9:17 pm
Ahoj kolegové vzhledem k tomu že mi není umožněno psát na mypoweru nebot jsem byl opustil tak abych nezakrněl a abych měl o čem psát, rozhodl jsem se pro Vás udělat super měření.
mám 3x PIP 5048 MK paralelně.
koupil jsem si 1f analyzátor sítě na 100A, carlo galvazi, tak jako ssr a spoustu dalších věcí v chatrči.
elektroměr /analyzátor https://www.enika.cz/em112din-av01x-s1x_z22304/
zajímalo mě jak se chová měnič který je trvale napojen na síť.
první náznaky byly již na mypower, kde jsem avizoval, že měničema trvale teče proud - to se potvrdilo, konkrétně při 245,5V AC na síti proud 0,138 A což je přesně 33,88 VA. no a první věc byla zjistit jak se to teda chová, nebot tam cvakne relé které spojí/rozpojí PE a N, bud na TNC anebo TNS sít. každej asi ví co to je.
tak jsem nainstaloval eletroměr klasický s měřením na 1 měsíc, a to tedy na AC in. - tento elektroměr neukázal ani náznak činného odběru ( elektroměr byl klasický 1modulový a elektronický s mechanickým počítadlem co sem doma vyštrachal)
Tak a ted o čem to vlastně je. Dnes jsem připojil na AC in analyzátor sítě a celkem nepřekvapivě měnič neodebírá nic ze sítě ( nedetovatelné - elektroměr má 0,5 procent přesnost a nejmenší zobrazená hodnota činného výkonu je 0,01 kW.
přitom ukazoval kapacitní dodávku do sítě celých -0,03 až -0,04 kVAr cos Phi bylo 0,00 - teoreticky to ani neexistuje resp jo - ideální kondík/ideální tlumivka - ty si ale nekoupíte. Evidentně analyzátor neevidoval žádný činný proud a žádnou dodávku ani odběr.
cíl byl změřit typ charakteru zátěže měniče vzhledem k síti,
reprezentace výsledků - vezměte v potaz, že každý přístroj má určitou přesnost měření, určitou nejistotu a zobrazenou hodnotu.
takže měřím velmi malý proudy velmi malý zdánlivý výkon, na robustním přístroji s rozsahem do 100A. a dle katalogového listu přesnost 0,5 ale až od určitých naměřených hodnot.
pro toho komu to nic neříká sorry, ve finále jsem vlastně nezměřil skoro nic kromě toho že s určitou jistotou 3 měniče ze sítě odebírají trvale maximálně výkon blízký nule.
V mojí chatrči bohatě postačí na provoz tak jak je nehodlám nic měnit.
v příštím pokračování tohoto příspěvku se těště na load rejection test 5 kW při plně nabitých baterkách. cíl je zjistit zda měnič náhodou nevyprskne část výkonu v podobě přetoku ven ... nevím ale kdy se k tomu dostanu.
Nazdar Vítek
mám 3x PIP 5048 MK paralelně.
koupil jsem si 1f analyzátor sítě na 100A, carlo galvazi, tak jako ssr a spoustu dalších věcí v chatrči.
elektroměr /analyzátor https://www.enika.cz/em112din-av01x-s1x_z22304/
zajímalo mě jak se chová měnič který je trvale napojen na síť.
první náznaky byly již na mypower, kde jsem avizoval, že měničema trvale teče proud - to se potvrdilo, konkrétně při 245,5V AC na síti proud 0,138 A což je přesně 33,88 VA. no a první věc byla zjistit jak se to teda chová, nebot tam cvakne relé které spojí/rozpojí PE a N, bud na TNC anebo TNS sít. každej asi ví co to je.
tak jsem nainstaloval eletroměr klasický s měřením na 1 měsíc, a to tedy na AC in. - tento elektroměr neukázal ani náznak činného odběru ( elektroměr byl klasický 1modulový a elektronický s mechanickým počítadlem co sem doma vyštrachal)
Tak a ted o čem to vlastně je. Dnes jsem připojil na AC in analyzátor sítě a celkem nepřekvapivě měnič neodebírá nic ze sítě ( nedetovatelné - elektroměr má 0,5 procent přesnost a nejmenší zobrazená hodnota činného výkonu je 0,01 kW.
přitom ukazoval kapacitní dodávku do sítě celých -0,03 až -0,04 kVAr cos Phi bylo 0,00 - teoreticky to ani neexistuje resp jo - ideální kondík/ideální tlumivka - ty si ale nekoupíte. Evidentně analyzátor neevidoval žádný činný proud a žádnou dodávku ani odběr.
cíl byl změřit typ charakteru zátěže měniče vzhledem k síti,
reprezentace výsledků - vezměte v potaz, že každý přístroj má určitou přesnost měření, určitou nejistotu a zobrazenou hodnotu.
takže měřím velmi malý proudy velmi malý zdánlivý výkon, na robustním přístroji s rozsahem do 100A. a dle katalogového listu přesnost 0,5 ale až od určitých naměřených hodnot.
pro toho komu to nic neříká sorry, ve finále jsem vlastně nezměřil skoro nic kromě toho že s určitou jistotou 3 měniče ze sítě odebírají trvale maximálně výkon blízký nule.
V mojí chatrči bohatě postačí na provoz tak jak je nehodlám nic měnit.
v příštím pokračování tohoto příspěvku se těště na load rejection test 5 kW při plně nabitých baterkách. cíl je zjistit zda měnič náhodou nevyprskne část výkonu v podobě přetoku ven ... nevím ale kdy se k tomu dostanu.
Nazdar Vítek