Axpert a DRY kontakt
Napsal: ned srp 15, 2021 11:39 am
Zdar pánové,
využívá někdo z vás na axpertech relé pro nějakou automatizaci? Myslím tím DRY kontakt ze spodu axperta.
Já jsem to po pár nezdarech rozchodil.
Protože moje angličtina je bezchybně špatná, používal jsem pro origo manuál překladač v telefonu přes fotoaparát.
První úspěchy se dostavily, ale hned potom i neúspěch.
V menu se nastavuje řádek 12, 13 a co jsem nevěděl, že je potřeba i 38 a 29.
12 mám použitou pro nízké napětí, 13 je pro návrat ke spotřebě, 38 se nastavuje pro použití relátka a na 29 je nízké napětí pro vypnutí měniče.
Ze začátku jsem nastavil pouze 12-(25.5V) 13-(27.5V)a relé moc často cyklovalo, včera, když už jsem byl bezradnej, jsem hodnotu 12-(24V) přiblížil hodnotě 29-(23.4) a je to zatím bez problemu.
Pokud někdo používá, ať napíše své zkušenosti, nebo pokud je můj postup spravnej, tak je zde inspirace.
Ještě doplním, že relé ovládá pouze cívku stykače.
využívá někdo z vás na axpertech relé pro nějakou automatizaci? Myslím tím DRY kontakt ze spodu axperta.
Já jsem to po pár nezdarech rozchodil.
Protože moje angličtina je bezchybně špatná, používal jsem pro origo manuál překladač v telefonu přes fotoaparát.
První úspěchy se dostavily, ale hned potom i neúspěch.
V menu se nastavuje řádek 12, 13 a co jsem nevěděl, že je potřeba i 38 a 29.
12 mám použitou pro nízké napětí, 13 je pro návrat ke spotřebě, 38 se nastavuje pro použití relátka a na 29 je nízké napětí pro vypnutí měniče.
Ze začátku jsem nastavil pouze 12-(25.5V) 13-(27.5V)a relé moc často cyklovalo, včera, když už jsem byl bezradnej, jsem hodnotu 12-(24V) přiblížil hodnotě 29-(23.4) a je to zatím bez problemu.
Pokud někdo používá, ať napíše své zkušenosti, nebo pokud je můj postup spravnej, tak je zde inspirace.
Ještě doplním, že relé ovládá pouze cívku stykače.