Teplota baterií
Re: Teplota baterií
jako, ze je malo ohrata? 29,47C
- kybos
- Příspěvky: 229
- Registrován: čtv srp 05, 2021 5:49 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Teplota baterií
Stačí asi jen vyčkat. Dnes se obrací počasí a ve středu už to budeš možná i přihřívat. U nás má být ráno jen 10°C.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Re: Teplota baterií
Já mám baterie v suterénu a v tomto počasí se baterie při nabíjení 30 - 90% SOC ohřeji s 24,5°C na 27°C
Re: Teplota baterií
Ahoj,
Pracovní teplota / nabíjení 0 ° C ~ 45 ° C
Pracovní teplota / vybíjení -20 ° C ~ 50 ° C
jako 30C pri venkovni teplote vzduchu 33C bych rekl, ze je normani teplota.
Ba naopak pri teploze 25-30C maji baterie optimalni podminky a maximalni kapacitu.
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Teplota baterií
Kedysi som čítal kiwi tvoj vycuc z nejakej studije na MP a tam si písal že ideál ak sa batérie nevystavujú teplam nad 20°C či ako si písal.
Žiaľ u mňa sú 4 mesiace vkuse na teplote okolo 30°C. Malá miestnosť, bojler, FVE a baterky sú hneď teplé...
Žiaľ u mňa sú 4 mesiace vkuse na teplote okolo 30°C. Malá miestnosť, bojler, FVE a baterky sú hneď teplé...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Teplota baterií
Jeden realny priklad okolni teploty.
Pokud provozuji EV v letnich mesicich pri teplotach mezi 28-32C, dosahuji nejvyssiho dojezdu.
20C je opravdu malo.
Pokud provozuji EV v letnich mesicich pri teplotach mezi 28-32C, dosahuji nejvyssiho dojezdu.
20C je opravdu malo.
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Teplota baterií
Kiwi, suhlasim, každý má svoju pravdu a názor.
Ja si osobne myslím že do 25 je OK. Ale u mňa je vždy viac, čo ma štve. Na budúci rok chystám klímu do technickej, lebo je to nekomfortne. Musím mať otvorenú technicku miestnost a zohrieva mi aj chodbu. Preto tu miestnosť 2x2m budem chladiť prenosnou klímou.
Terazam bežné cez deň v chodbe a technickej aj 32 stupnou.
Ja si osobne myslím že do 25 je OK. Ale u mňa je vždy viac, čo ma štve. Na budúci rok chystám klímu do technickej, lebo je to nekomfortne. Musím mať otvorenú technicku miestnost a zohrieva mi aj chodbu. Preto tu miestnosť 2x2m budem chladiť prenosnou klímou.
Terazam bežné cez deň v chodbe a technickej aj 32 stupnou.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 920
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Teplota baterií
Určite viac, ale mne tam teplo robí hlavne 300l bojler. Aj keď ho mám len na 50°C tak hreje jak howado. Na jeseň keď už nieje horúco ho hrejem na 72°C.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Teplota baterií
Ja mam 2x axpert 5000 a prave kvoli teplu ktore generuju som prestahoval baterky o poschodie nizsie. Teraz maju baterky stabilnu teplotu 24 st a na axperty fuka klima...
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
Re: Teplota baterií
Ja mam opacny problem. Zvazuju, zda dat baterky do (A) nevytapene garaze, jejiz teplota v lete nejde pres cca 25°C, ale v zime je cca o 5°C nad venkovni teplotou. Pod nulu to tam teda nejde, ale takove 3°C asi baterkam taky moc nesvedci. Zatim mi teda garaz dost vyhriva auto, kazdy zimni zaparkovani je +6°C, coz chladne az do dalsiho vecera. Ale s EV to tak vyhrevny nebude.
Nebo (B) do predsine, kde je v lete 24-27, v zime 16°C. Tam se mi ale designove moc nehodi a taky si rikam, jesrli to nema nejaka zdravotni rizika.
Co byste doporucili?
Nebo (B) do predsine, kde je v lete 24-27, v zime 16°C. Tam se mi ale designove moc nehodi a taky si rikam, jesrli to nema nejaka zdravotni rizika.
Co byste doporucili?
-
- Příspěvky: 987
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Teplota baterií
Riešenie je vyrobiť si zateplenú bedňu a dať tam vykurovaciu fóliu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 102
- Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11525
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Teplota baterií
Z hľadiska životnosti aku je vždy lepšia nižšia teplota, všetko nad 25 stupňov sa prejavuje na krivke životnosti, u mňa nabitie z 20 na 90% zdvihne ich teplotu o cca 7 stupňov v uzatvorenej zateplenej bedni. Mám ich v pivnici, kde cez zimu klesá teplota až na 5 stupňov, tak mám doplnkový ohrev čo spína pri 12 a vypína pri 13 stupňov a v lete je pack otvorený a navyše v lete nenabíjam takými prúdmi lebo je pack vybitý tak max na 70%, v pivnici je 19 stupňov a baterky mali max 23 stupňov, tak sa majú ako vo vatičke.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
- pave69
- Příspěvky: 499
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Teplota baterií
Trochu bych k tématu přidal teploty Pylonetch H2 - reportuje dost vysoké teploty, i ve standby přes 30°C. Nedalo mi to a cvaknul jsem ji infrakamerou:
Je vidět, že články (dole) jsou studené, mají teplotu místnosti (v tomto případě cca 20°C), V BSM modulu je místo, kde je zřejmě elektronika a odkud sálá teplo. Reportovaná teplota (třeba do PV master) je tedy evidentně teplota BMS, je potřeba si dát pozor na to, aby články neprochladly i když reportovaná teplota vypadá dost vysoká...!!Re: Teplota baterií
Nebyl by vizual zateplené bedny pro baterky? Chtěl bych dát baterky do nevyhřívané garáže.Atman píše: ↑úte lis 08, 2022 7:41 am Z hľadiska životnosti aku je vždy lepšia nižšia teplota, všetko nad 25 stupňov sa prejavuje na krivke životnosti, u mňa nabitie z 20 na 90% zdvihne ich teplotu o cca 7 stupňov v uzatvorenej zateplenej bedni. Mám ich v pivnici, kde cez zimu klesá teplota až na 5 stupňov, tak mám doplnkový ohrev čo spína pri 12 a vypína pri 13 stupňov a v lete je pack otvorený a navyše v lete nenabíjam takými prúdmi lebo je pack vybitý tak max na 70%, v pivnici je 19 stupňov a baterky mali max 23 stupňov, tak sa majú ako vo vatičke.
Dik
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php