jirijezek píše: ↑pát čer 10, 2022 9:32 am
brumlaj píše: ↑čtv čer 09, 2022 8:31 pm
jirijezek píše: ↑čtv čer 09, 2022 2:44 pm
...... nebo je v měniči něco špatně nastavené?
Nemáš či neměl's náhodou měnič spojen s Internetem? Pokud ne, tak jej máš špatně nastaven. Pokud ano, tak se zeptej vlastníka měniče (kdo jej ovládá, ten jej fakticky vlastní)
Měnič je připojen přes internet. Vlastník jsem já, montoval Tenaur, což prakticky je ČEZ. Když napíši nějaký dotaz, že je špatně nastaven, tak odepíšou, že funguje dobře. Já mám heslo pro ovládání měniče, ale nevím, jaké je optimální nastavení měniče. Je mi jasný, že ČEZ si nastaví měnič, aby to vyhovovalo více jim. Mě zajímá, jestli se musí baterie přes noc vybíjet, aby cyklovala, kvůli životnosti. Jenže když se vybije přes měnič na cca 45%, tak to můžu vybít baterii přes noc, třeba tím, že budu nahřívat bojler půl hodiny, nebo hodinu.
Mě zaráží ta zvýšená spotřeba měniče, když není odběr a jsou nabitý baterky. Když byly zamítnutý přetoky, tak to bylo v cajku, to měl spotřebu třeba 36W, ale jak se povolily přetoky a měl bych posílat do VB elektriku, tak se spotřeba zvýší na cca 2-3 kW a do VB teče jen 1,5 kW místo 3-4kW když panely jedou na 5,5 kW. Navíc se mi přes noc baterky vybíjí a není v domě žádný odběr. Mám pocit, že mě berou na hůl, nebo jsem špatně pochopil princip fungování FVE
Máte určitě špatně nastaveno. Baterie se nemá co vybíjet do DS!!!!
Stopro bych to viděl na Economical Mode. Takto to měl i soused, při zprovoznění baterek, ještě bez FVE (dobíjení, vybíjení). Kdyby se nepřipomněl, tak to tam má do dnes. Určitě není důvod, aby jste měl jinak než General Mode.
Takže požadujete nastavení od dodavatele na General Mode. A rovnou bych je zjebal, proč tak nemáte.
Dále si zkontrolujte, jestli máte nastavenu symetrii. To lze zjisti asi jenom v PV Masteru, nevím jestli je to i v SEMS zobrazeno?
Nebo si srovnejte data ze SEMS a PND ČEZ (Portál naměřených dat) a budete vědět hned jak Vám to jede.
Opět zkušenost souseda, dle srovnání dat SEMS a PND zjistil že je něco blbě, a taky že jo, opačně zapojenej 4Q šizoměr. Řídit se jenom dle SEMS, tak by se pak asi dost divil. ČEZ reklamaci uznal.
Heslo co máte bude do SEMS. Nevěřim, že by Vám dali PV Master??? SEMS je jenom na koukání
Jinak Tenaur nic moc řekl bych.
Jak a kde jste vyčetl přesnou spotřebu měniče? To by mě zajímalo. Nějak nerozumím, kde by vzal pasivně chlazený měnič spotřebu 2-3kW. To nemá ve výkonu ani ČEZ Battery box? Zátěži se samozřejmě spotřeba zvyšuje. V datasheetu je u GW10K-ET standby režim myslim 15W.