Stránka 1 z 2

Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 8:30 am
od raada176
Ahoj,
potřeboval bych poradit s mým problémem. Snažil jsem se tady najít na fóru, jestli někoho trápí něco podobného, ale nebyl jsem úspěšný.

Mám fve 6,44kW (14x Solární panely AEG 460 Wp), Baterie Pylontech H48050 (5x) + BMS SC0500A-40. Hybridní střídač GoodWe GW8K-ET.

Mám problém s tím, že i když mám nabité baterie, tak registruji neustálý odběr ze sítě. Jedná se o cca 170-200W neustále, i v noci. Celkem můj denní odběr ze sítě je pravidelně 4-6kW. Předpokládám, že by se mělo jednat o spotřebu střídače a zdá se mi to moc. V příloze přikládám tabulky z portálu sems a z portálu naměřených dat (elektroměr čez).

Díky za jakoukoliv radu.

https://home.mycloud.com/action/share/3 ... c98220fa91

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 8:57 am
od eduard22
200kW jo? :shock:

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 9:08 am
od raada176
Pardon, cca 200W neustále.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 9:42 am
od tomasi02
prosim jeste o grafy se semsu po fazich (Meter Phase 1,2,3).
v jakem rezimu bezi goodwew?

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 9:53 am
od eduard22
Máš povolevé prstíky do DS !?

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 9:53 am
od FishBone
Já mám GW10k-ET a konstantní docucávání ze sítě je cca 110-120W. Kouknul jsem na sems portal ve stejný den a máš tam spotřebu ze sítě jen 600Wh. Je rozdíl, že to GW počítá součtově, zatímco ČEZ po fázích.
Nemáš tam něco, co se často a na krátko spíná s velkou spotřebou, takže to GW blbě kompenzuje?
BaseLoad.png
BaseLoad.png (29.54 KiB) Zobrazeno 1387 x
sems.png
sems.png (75.33 KiB) Zobrazeno 1387 x

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 9:57 am
od raada176
tomasi02 píše: pát kvě 19, 2023 9:42 am prosim jeste o grafy se semsu po fazich (Meter Phase 1,2,3).
v jakem rezimu bezi goodwew?
Tady je to meter 1,2,3,
https://home.mycloud.com/action/share/1 ... 75a9490ff8

Střídač běží v základním režimu (je to úplně ten první, nevím teď přesně, jak se jmenuje). A je to s povolenými přetoky.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 9:58 am
od raada176
eduard22 píše: pát kvě 19, 2023 9:53 am Máš povolevé prstíky do DS !?
Ano, mám povolené přetoky.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 9:59 am
od raada176
FishBone píše: pát kvě 19, 2023 9:53 am
Nemáš tam něco, co se často a na krátko spíná s velkou spotřebou, takže to GW blbě kompenzuje?
Myslím si, že tam nic takového nemám. Konstantně běží jenom lednička, mrazák a 2 wifi routery..
Větší odběry má tepelné čerpadlo, ale i když jsem ho kompletně na jeden den vypnul, tak bylo vše stejné. Stejně tak jsem zkusil vypnout ledničku i mrazák na nějakou dobu, ale na portalu měřených dat je vše stejné... pořád stejný odběr.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 10:23 am
od tomasi02
prosim jeste o meter test v PV master - meter test (snad to pisi spravne).
pozor, podruhe meter test skonci s chybou... takze lze provest jen jednou vzdy po restartu stridace.

jinak nevim. Podle grafu Meter Phase tam nic nevidim. Ale sems je hodne nepresny. Pak jedine zprovoznit home assistant pro presnejsi grafy.
ja mam s goodwe spotrebu za kveten cca 13 kWh - dokup.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 11:57 am
od Lubos77
Mám stejný střídač. GoodWe neumí držet nulu. Buď bere ze sítě nebo tam posílá. Hodnoty 110 - 150 W jsou u mně také. V noci dokonce bere víc ze sítě než z baterky. Už jsem si na to zvykl, ale ze začátku mně to štvalo. Nevím jak se chovají jiné střídače. Slyšel jsem, že Fronius tento nešvar nemá.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 8:27 pm
od pave69
Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
GW zbytečně přicucává, jakmile je zapnuté jakékoli omezení přetoků, i kdyby byly povolené přetoky 7000W, tak přicucává 2-3x víc, než když se omezení přetoků vypne.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 10:02 pm
od misif
Lubos77 píše: pát kvě 19, 2023 11:57 am Nevím jak se chovají jiné střídače.
Deye SUN-10K, Zero-export Power nastaven na 5W. Graf:
pretoky2.png
pretoky2.png (45.32 KiB) Zobrazeno 1221 x
Jak jste na tom u ostatních značek? Ať máme nějakou osvětu :-)

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 10:07 pm
od danidani
Aby to mělo nějakou relevanci, musel by ten graf pro grid být po fázích.

Re: Spotřeba domu

Napsal: pát kvě 19, 2023 10:30 pm
od misif
No dobře, ale v tomto systému to je po 5-ti minutách a né po 10s, jestli to nevadí, ale zase jsou vypsané jednotlivé fáze :-)
pretoky4.png
pretoky4.png (59.8 KiB) Zobrazeno 1211 x

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 11:07 am
od raada176
pave69 píše: pát kvě 19, 2023 8:27 pm Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
GW zbytečně přicucává, jakmile je zapnuté jakékoli omezení přetoků, i kdyby byly povolené přetoky 7000W, tak přicucává 2-3x víc, než když se omezení přetoků vypne.
Export power limitation mám na off. Políčko, kde se vyplňuje nějaká hodnota přesně nevím, kde je..

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 11:10 am
od raada176
Lubos77 píše: pát kvě 19, 2023 11:57 am Mám stejný střídač. GoodWe neumí držet nulu. Buď bere ze sítě nebo tam posílá. Hodnoty 110 - 150 W jsou u mně také. V noci dokonce bere víc ze sítě než z baterky. Už jsem si na to zvykl, ale ze začátku mně to štvalo. Nevím jak se chovají jiné střídače. Slyšel jsem, že Fronius tento nešvar nemá.
Nejde mi o to udržet nulu, jen se mi ta stálá spotřeba zdá moc. Momentálně teď za květen je to do dneška 84kWh ze sítě.

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 11:16 am
od raada176
tomasi02 píše: pát kvě 19, 2023 10:23 am prosim jeste o meter test v PV master - meter test (snad to pisi spravne).
pozor, podruhe meter test skonci s chybou... takze lze provest jen jednou vzdy po restartu stridace.

jinak nevim. Podle grafu Meter Phase tam nic nevidim. Ale sems je hodne nepresny. Pak jedine zprovoznit home assistant pro presnejsi grafy.
ja mam s goodwe spotrebu za kveten cca 13 kWh - dokup.
Aha, udělal jsem ten meter test a píše to L1 phase CT connection correct, L2 phase CT connection in wrong phase, L3 phase CT connection in wrong phase. Vypadá to tedy, že problém bude zde....

Dokup mám 84kWh za květen.. :-(

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 11:24 am
od raada176
raada176 píše: sob kvě 20, 2023 11:16 am
tomasi02 píše: pát kvě 19, 2023 10:23 am prosim jeste o meter test v PV master - meter test (snad to pisi spravne).
pozor, podruhe meter test skonci s chybou... takze lze provest jen jednou vzdy po restartu stridace.

jinak nevim. Podle grafu Meter Phase tam nic nevidim. Ale sems je hodne nepresny. Pak jedine zprovoznit home assistant pro presnejsi grafy.
ja mam s goodwe spotrebu za kveten cca 13 kWh - dokup.
Aha, udělal jsem ten meter test a píše to L1 phase CT connection correct, L2 phase CT connection in wrong phase, L3 phase CT connection in wrong phase. Vypadá to tedy, že problém bude zde....

Doku mám 84kWh za květen..
No, teď jsem udělal meter test ještě jednou a píše to, že všechny fáze jsou v pořádku. Tak už nevím. :-(

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 12:09 pm
od Sten77
pave69 píše: pát kvě 19, 2023 8:27 pm Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
GW zbytečně přicucává, jakmile je zapnuté jakékoli omezení přetoků, i kdyby byly povolené přetoky 7000W, tak přicucává 2-3x víc, než když se omezení přetoků vypne.
Mají pravdu předsedo :D
Když mám zapnuté omezení přetoků, tak si střídač v noci neustále přicucává 80 až 130W. Když omezení vypnu a nemusí se ani nastavit nula, tak to okamžitě spadne. Střídač udržuje tok v rozmezí +20W až -20W to je paráda.

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 1:04 pm
od eduard22
Na to jsem se ale ptal i kdyz ne presne, myslel jsem samo pretoky bez omezeni!

Kamos to totiz nedavno taky resil.

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 9:07 pm
od raada176
Sten77 píše: sob kvě 20, 2023 12:09 pm
pave69 píše: pát kvě 19, 2023 8:27 pm Máš povolené přetoky BEZ OMEZENÍ? Tj. omezení přetoků je vypnuté a v políčku omezení není vyplněná žádná hodnota?
GW zbytečně přicucává, jakmile je zapnuté jakékoli omezení přetoků, i kdyby byly povolené přetoky 7000W, tak přicucává 2-3x víc, než když se omezení přetoků vypne.
Mají pravdu předsedo :D
Když mám zapnuté omezení přetoků, tak si střídač v noci neustále přicucává 80 až 130W. Když omezení vypnu a nemusí se ani nastavit nula, tak to okamžitě spadne. Střídač udržuje tok v rozmezí +20W až -20W to je paráda.
A kde se to tedy přesně vypíná? Mám za to, že když to mám na off, tak je omezení přetoků vypnuté..

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 9:36 pm
od pave69
Jo, off je vypnuté.
Tak to už nemám lepší radu. Ale z toho grafu po fázích je vidět, že je v domě něco, kde pořád kolísá spotřeba - to znamená, že pořád vznikají překmity odběrů ze sítě. Proto to denně tolik přicucne. Já mám tyhle překmity jen ráno a večer, když už není slunce, tj. dodávka do sítě a současně se doma zapínají různé spotřebiče. Přes noc to prakticky nepřicucává.

Re: Spotřeba domu

Napsal: sob kvě 20, 2023 10:21 pm
od tomasi02
podle grafu:
16.5. sems graf
od 14h-17h je load nizky FV vyrabi do site
coz pak odpovida
"Meter Phase 1" je od 14-17 prodej
"Meter Phase 2" je od 14-17 prodej s malym vykyvem na nakup
"Meter Phase 3" je od 14-17 prodej s malym vykyvem na nakup cca 14:30

tak to nejak nechapu, vetsina je pretoku.
Stejne tak nechapu, proc neni prodej stejnomerne rozfazovanej, ale prodava se pres faze1 (cas 14 az 16) (u me stridac tedy vyrabi el. - pretoky symetricky)

jaky ma firmware ten stridac?

Re: Spotřeba domu

Napsal: ned kvě 21, 2023 7:26 am
od raada176
tomasi02 píše: sob kvě 20, 2023 10:21 pm jaky ma firmware ten stridac?
923