Stránka 1 z 1
GW10K-ET max výkon?
Napsal: sob kvě 20, 2023 8:09 pm
od pave69
Ahoj, mám GW 10kW a uvažuji, že bych přepaneloval nad 10 kWp. Ve specifikacích má uveden max výkon 11000 VA na st. straně, není úplně jasné, jestli činných, ale dejme tomu, že ano. Dotaz je - máte někdo zkušenost, kolik nejvíc dá GW10K-ET za "měřenou čtvrthodinu"? Jinými slovy, o jaký přidělený výkon musím požádat, abych nemusel zapínat omezení? Uvažuji o panelech celkem buď 12,4 nebo 14,4 kWp - vzhledem ke stínům bych asi tuto špičku nikdy nedosáhl, ale prakticky se dopředu nedá spočítat, kolik by to maximum mohlo být. Váhám mezi 11 kW (=podle papírů) a 12 kW - to by se hodilo, kdybych časem nedejbože měnil střídač za výkonnější...
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: sob kvě 20, 2023 8:29 pm
od visis
Já mám podobnou myšlenku. Uvažuji s maximálním napětím na stringu podle počtu panelů. Respektive třeba 1 panel pod maximální napětí, abych ho v létě neprovozoval na maximu.
Jedná se mi o to, abych rozšířil výrobu v jarních a podzimních měsících. V létě asi bude ale na stringu moc velký proud a střídač to odřízne.
Ale nechám si poradit. Tohle je moje myšlenka...
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: sob kvě 20, 2023 8:33 pm
od Diablo007
visis píše: ↑sob kvě 20, 2023 8:29 pm
Já mám podobnou myšlenku. Uvažuji s maximálním napětím na stringu podle počtu panelů. Respektive třeba 1 panel pod maximální napětí, abych ho v létě neprovozoval na maximu.
Jedná se mi o to, abych rozšířil výrobu v jarních a podzimních měsících. V létě asi bude ale na stringu moc velký proud a střídač to odřízne.
Ale nechám si poradit. Tohle je moje myšlenka...
A teplotní kompenzace nic? Prostě jen tak plácneš o jeden min než je max napětí? To nebude mít dlouhou životnost
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: ned kvě 21, 2023 11:54 am
od brumlaj
Proč nedrtit polovodičové přechody až na samou hranu? Vždyť je to v záruce a nějaká porucha s třicetidenním výpadkem výroby je přeci prd.
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: ned kvě 21, 2023 5:58 pm
od visis
Však jsem psal, že to je jen myšlenka a nechám si poradit... tak nevím proč hned tak do mě...
Jakýkoliv jinou myšlenku uvítám...
Již nyní se střídač hřeje dost, tak pod nim mám již 4 ventilátory, jako prevenci pro delší životnost. Srazilo mi to teplotu o 15-20 stupňů.
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: ned kvě 21, 2023 6:07 pm
od brumlaj
Asi ze mne mají obchodníci radost, ale polovodiče a součástky obecně používám provozně pokud možno v rozsahu 66-75% výrobcem udaných provozních parametrů. (napětí, proud, teplota .... samozřejmě ne rezistivita, kapacita - to dá rozum) Naopak u zdroje (panel) předpokládám 110-120%. (pokles teploty v zimě, osvit vyšší než 1300W/m2 v dubnu jsem zaznamenal) Typicky kondenzátory se Ti za to odvděčí vyšší životností než kdybys jel na hraně.
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: pon kvě 22, 2023 11:43 am
od Nautilus
visis píše: ↑ned kvě 21, 2023 5:58 pm
Již nyní se střídač hřeje dost, tak pod nim mám již 4 ventilátory, jako prevenci pro delší životnost. Srazilo mi to teplotu o 15-20 stupňů.
Tak trochu OT:
Nedá mi to sorry jako.... kolik jsi měl před tím prý nad 43°C je to konečná, takže teď máš 23, nebo 28°C
Jinak vážněji k těm polovodičům. Je dobré si uvědomit:
Na povrchu chladiče naměřím 50°C
V místě kdy je připevněn výkonový prvek 55°C
Teplota pouzdra 90°C
Teplota "křemíku" (a pod.) 150°C
Zatížíme o trochu víc a teplota jde o 20% nahoru.
Chladič 60°C, "křemík" 180°C
Přidáme ofuk, teplota chladiče pocitově klesne o 20°C, teplota "křemíku" ale neklesne o 60% ale třeba jen o 10%.
Toto všechno mají na svědomí tepelné odpory po cestě od "křemíku" až po ten luft kolem chladiče.
Ještě víc OT
Onehdy v inzerci prodej silikonové plotny tl.1,5mm... a prý je vhodná jako podložka pod výkonové prvky, aby se srovnaly nerovnosti mezi chladičem a pouzdrem.
Otázka pro servisáky: Jak to praktikují výrobci měničů? Dělají to pořádně, nebo jen na "voko"...?
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: úte kvě 23, 2023 4:46 pm
od josse
Nautilus píše:
Jinak vážněji k těm polovodičům. Je dobré si uvědomit:
Na povrchu chladiče naměřím 50°C
V místě kdy je připevněn výkonový prvek 55°C
Teplota pouzdra 90°C
Teplota "křemíku" (a pod.) 150°C
Zatížíme o trochu víc a teplota jde o 20% nahoru.
Chladič 60°C, "křemík" 180°C
Přidáme ofuk, teplota chladiče pocitově klesne o 20°C, teplota "křemíku" ale neklesne o 60% ale třeba jen o 10%.
Toto všechno mají na svědomí tepelné odpory po cestě od "křemíku" až po ten luft kolem chladiče.
/quote]
Když vážněji tak k čemu ty procenta?
U chlazení se vždy počítá s Watty a stupni (Kelvina nebo Celsia, aby se nám to lépe chápalo tak to druhé). Žádné procenta nebo pocity.
K/W je (Kelvin na Watt) je jednotka porovnávající vodiče tepla, vzduch, hliník, silikonovou pastu, ... Procenta akorát matou kolemjdoucí.
Ochladím místnost o 10°C, pak mám i teplotu Junction o 10°C nižší. Sčítám odpory a násobím je ztrátovým teplem, dostanu delta t. (Nebo obráceně) Teplotu vzduchu už snad umíme měřit všichni přesně
Na těch zmíněných 180°C většina obyčejných polovodičů vydrží tisíce hodin max, jen tak mimochodem. Koho to zajímá, je třeba si najít konkrétní polovodič, k němu datasheet, k němu MTBF nebo MTTF a z toho usoudit jestli to akceptuju, nebo je třeba chlazení zlepšit.
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: úte kvě 23, 2023 5:31 pm
od Lotus
Ja mám 12150W v paneloch a ET10 ide úplne v pohode. Teplotu strazim , este neprekonala 65°C
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: úte kvě 23, 2023 6:28 pm
od pave69
Lotus píše: ↑úte kvě 23, 2023 5:31 pm
Ja mám 12150W v paneloch a ET10 ide úplne v pohode. Teplotu strazim , este neprekonala 65°C
A kolik má maximum na grid straně? Jde to přes 11 kW?
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: pát kvě 26, 2023 3:37 pm
od Lotus
Už som mal 11200 to bolo zatiaľ najviac
Re: GW10K-ET max výkon?
Napsal: pát kvě 26, 2023 7:00 pm
od pave69
Tak to abych si před přidáním panelů požádal o zvýšení přiděleného výkonu na 12 kW. Jestli mi to dají, s jističem 3x20A