Nabíjení Pb AGM
Nabíjení Pb AGM
Mám dvě baterie AGM 12V 14Ah zapojené v sérii a nabíjím je PWM regulátorem, který má nastevené nabíjecí napětí na 28,8 voltů (14,4 na jednu baterii) je to trošku vejš než by jsem chtěl (14,2 na jednu baterii), ale budíš. No ale propouští veškerý proud který získám z panelů a to je mezi 3 až 4 ampérama. A tady je na místě moje otázka, nezničím tyto baterie příliš vysokým proudem? Tyto baterie jsou bezůdržbové (uzavřené) a mám je v obýváku, tak si nemohu dovolit aby u nich při nabíjení docházelo k plynování. Uvažoval jsem o zařazení mezi solární panely a regulátor nějakou vhodnou autožárovku pro případné vyrovnání (snížení) proudu. Nebo také spínací Měnič Step Down 6-40Vna1,5-35V-20A. https://www.hadex.cz/m411a-napajeci-mod ... 15-35v-20a. Tento mám. No ale přesto se radši ptám vás odborníků na váš názor. Ono pokud je pod mrakem tak je každej voltík dobrej a dávat mu do cesty nějaké překážky se my nechce. MPPT regulátor odmítám neboť mám dojem že by právě tento proud spíš vytvářel z navýšeného napětí. Nabíjení AGM baterie 12V 14Ah.
Re: Nabíjení Pb AGM
Zničíš uvaříš je. Do obýváku olovo není moc vhodné a to že jsou uzavřené je diskutabilní má to všechno špunty jen to je schované pod krytem výrobce to musí nějak nalít
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 955
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Nabíjení Pb AGM
Já mám v obejváku i na půdě jako UPS olovo jak AGM tak zalité přes 20 let a vpohodě
Jen je dobré, aby nabíečka uměla snížilt nabíjecí proud po dosažení nabití.
Co se zahoření týče, jsou velmi bezpečné asi jako v autě
Mimo to jsou nejlevnější
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Nabíjení Pb AGM
No já mám za to že dnešní nabíječky a to i ta co nově používám PWM (http://battery.nabizi.cz/solarni-regula ... po4_p91165) mají nastavené maximální konečné nabíjecí napětí na 14,4 voltů (já mám nastaveno 14,2 v) a tím pádem je zajištěno i snižování proudu tekoucího do Aku při konečném nabíjení. Spíš mě jde o to jak ukočírovat ampery které jdou do Aku při započetí nabíjení.
Re: Nabíjení Pb AGM
Doln ještě baterie a nemusíš omezovat proud a budeš mít dvojnásobnou kapacitu
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 17
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:03 pm
Re: Nabíjení Pb AGM
U olova při nabíjení řízeného napětím vůbec není potřeba řešit. Olovo si vezme kolik potřebuje. Zdroj https://www.powerstream.com/wp/SLA-fast-charge/