MultiPlus II oprava

Napsal: úte kvě 23, 2023 4:27 pm
od borlsve
Zdravím mám dotaz ohledně MultiPlus II a jeho opravy. Měnič je vyzkratován na vstupu baterie na VRM portále jsem zjistil že do něho v jednu chvíly lezlo cca 64V a pak se systém vypnul . Regulátor i Cerbo GX přežili odskákal to měnič a 4 pylony . Pylony mám opravené, dvě nové BMS a dvě BMS šli opravit.
Reklamaci neuznaly a nevěřím tomu že reklamaci uzná victron. Tak jen jestli tu není někdo kdo by to uměl .

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: úte kvě 23, 2023 6:01 pm
od Diablo1st
Vedel by si napísať odkiaľ sa ti na zbernici objavilo 64V? To MP2 tlačil 64V do batérie či regulátor?

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: úte kvě 23, 2023 6:37 pm
od Diablo007
https://www.dukom.cz/ vzácně je tam vidívám tedy vím že je umí

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: stř kvě 24, 2023 4:23 pm
od borlsve
Zdravím .
Při nastavování regulátoru jsem se uklik místo 53.2V jsem napsal 63.2V. Moje chyba , než jsem stačil něco udělat bylo vyděláno :o .
Samozřejmě jsem neodpojil panely jak dělám vždy když něco nastavuji na jakékoli fve.
Ozval se mi Neosolar oprava se řeší výměnou elektroniky zůstane jen toroidní trafo, cena je cca 10000 kč bez DPH a poštovného.
Cena mi příjde docela slušná ,když za výměnu jedné BMS u Pylonu jsem plati cca 7000 kč.
JInak děkuji za reakce a odpovědi, solarhome se mi neozvali.

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: sob kvě 27, 2023 9:07 pm
od Dagus
To je nějaký divný ne? Multiplus 2 má vstup dc do 66V. :D
Screenshot_20230527_210447_Drive.jpg
Navíc co by to muselo být za baterku, aby napětí poskočilo nějak rychle? :shock: :pat:

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: ned kvě 28, 2023 9:34 am
od Pipa666
10tis bez DPH mi přijde garda, když porovnáš s opravou kdy vymeníš součástky za 10Kč, ale holt dneska se neopravuje ale mění celé komponenty je to daň za konzum.

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: ned kvě 28, 2023 9:48 am
od Diablo007
Dukom opravuje po součástkách

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: úte kvě 30, 2023 2:20 am
od Kodl69
Ono možná to napětí nevyskočilo rychle, ale prostě se baterky přebily, BMS to odpojila a napětí na mppt bylo vyšší než těch nastavenejch 63V, protože MPPT nemá zas tak bleskovou reakci, to už se řešilo mockrát.

Re: MultiPlus II oprava

Napsal: úte kvě 30, 2023 10:25 pm
od mihlit
No ono hlavní je, že VRM portál neloguje data až tak často. Mě třeba měnič spadl na přetížení a VRM portál tvrdil proud z baterky 94 A, což by mělo být dost pod limitem. Díky ale měření do HA jsem zjistil, že těsně před přetížením tam bylo 145 A z baterky. Brát tedy data z VRM pro analýzu co se stalo, tak není úplně věrohodné