Zdravím, instalační firma nám při instalaci demontovala proudový chránič co sem mel u hodin, máme solax střídač a baterky, do rozvaděče u střídače přidali jen 3 fázovy proudový chránič k bojleru, chtěl sem se zeptat jestli má solax střídač integrovaný chránič.
Za pár týdnů mají přijet z EGD na revizi a připojit mě do sítě, tak jsem z toho nervozním
solax, proudový chráníč
Re: solax, proudový chráníč
Proč by měl mít střídač v sobě chránič? Proč je chránič na boiler? EGD je to jedno, že máš instalaci bez chrániče.
Doporučuju si pozvat nezávislýho revizáka, jestli to náhodou nevyhodnotí jako obecný ohrožení. Dnes ty fve montuje kdo má ruce nohy...
Doporučuju si pozvat nezávislýho revizáka, jestli to náhodou nevyhodnotí jako obecný ohrožení. Dnes ty fve montuje kdo má ruce nohy...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.