solax, proudový chráníč

Odpovědět
oncin
Příspěvky: 17
Registrován: stř lis 30, 2022 11:58 am

solax, proudový chráníč

Příspěvek od oncin »

Zdravím, instalační firma nám při instalaci demontovala proudový chránič co sem mel u hodin, máme solax střídač a baterky, do rozvaděče u střídače přidali jen 3 fázovy proudový chránič k bojleru, chtěl sem se zeptat jestli má solax střídač integrovaný chránič.
Za pár týdnů mají přijet z EGD na revizi a připojit mě do sítě, tak jsem z toho nervozním :D
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: solax, proudový chráníč

Příspěvek od Kodl69 »

Proč by měl mít střídač v sobě chránič? Proč je chránič na boiler? EGD je to jedno, že máš instalaci bez chrániče.
Doporučuju si pozvat nezávislýho revizáka, jestli to náhodou nevyhodnotí jako obecný ohrožení. Dnes ty fve montuje kdo má ruce nohy...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“