Axpert King II praktické zkušenosti.

eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

otojanicek píše: ned zář 24, 2023 12:25 pm RE:
Musí požádat o změnu hl.jističe z 3x40 na 1x25A.

Ahoj,
a jak maš v současé době zapojený ten Axpert King II na 1 Fazi ? ...když máš stale 2 faze ?
Tzn. kde na cestě mězi domovním 3 F jističem a domovní rozvodnou sítí z jednotlivými 16 A jističi ?
Jak jsi zajistil ( překabelovaj 16 A jističe v rozvaděči.... že ti King 2 nyní n a jedne univerzaní Fazi pohání všechny spotřebiče , které byly puvodně určitě rovnoměrně rozhazena na všech 3 fazích..nebo ?
Co jsi udělal s těmi nevyužitýmí 2 fazemi , které jsou mimo King ? Fungují dále ? Jde na ně třeba dát Infuknčí desku na 400 V

Diky za info
Neco podobneho budu take dalet
Oto Janíček
Uff, přívod do domu 3f jsem přerušil 4p přepínačem sítí (přepíná se i N mezi N ze sítě a N z měniče!) a přepnu-li tento přepínač sítí na FVE, defacto odpojím celý dům od 3f sítě, mimo 3f zásuvky!!! a ty jsou u mě 3x25A a Kinga - jeho zálohu skrze interní nabíječku, napájím touto 5-tikolíkovou vidlicí s 3x25A ze sítě, ale ve vidlici od Kinga je zapojen jen jeden kolík fáze např L1 +N z měniče + zem z měniče, tedy 1x25A což je dostačující pro mě v rwžimu ostrovu bez povoleného bapasu 8-)

A výstup z Kinga jde tedy do přepínače sítí - do druhých vstupních svorek (Přepínač sítí má logicky na vstupu dvojí svorky - vstup ze sítě a vstup z FVE a na výstupu do domu již jedny) a ty na vstupu z FVE (z Kinga) jsou všechny propojeny mechanicky proklemovány hřebínkem (na tom vstupu přepínače z FVE) ;-)

Tedy ta jediná fáze z měniče (+N) se na vstupu přepínače sítí jen proklemuje mechanicky do všech tří okruhů domu. Tak jaképak dvě zbývající fáze???...

A tedy přepnuli na síť zústává zachováno 3f (L1, L2, L3 +N) ze sítě přes přepínač sítí to jde samostatně a přepnuli na FVE (na Kinga) , připojí se dům na tu jednu rozklemovanou fázi na vstupu přepínače sítí - tedy ta 1f z Kinga , řekněme L1 se nasměruje do všech tří okruhů domu (krom 3f zásuvek, ty zústaly připojeny natvrdo (přes jistič) stále přímo na síť!) a tedy při přepnutém přepínačí sítí na FVE jsou všechny 3 okruhy na výstupu přepínače do domu rázem všechny jen L1, L1, L1 ;-)

To že rozklemuji tu jedinou fázi z měniče do všech tří "fází" (okruhů zásuvek a světel domu) drobným spotřebičům na 230V nevadí (to že je ve všech třech okruzích fázový posun 0 tedy že je to jediná fáze).

Už pochopil? Nenapájím měnič 230V /16A vidlicí s jen 16A jističem :lol: ..., ale z původní - k síti stále připojenou ponechanou původní 5tikolíkovou zástrčkou 3x32A za jističem 25A. (jen ve vidlici od měničem - mám jen třílinku a to minimálně 3x4mm! (na delší vzdálenost raději 3x6mm!) a zapojen jen jediný kolík na fázi (+ N a PE)

5-tikolíkovou 3f 32A vidlici proto, že jediná je dimenzovaná na alespoň 25A!!! A má i N. A bacha na to N!!!!!! Proto minimálně 4mm i drát (na větší vzdálenosti raději 6mm!) , neb ze všech tří okruhů domu poteče zpět proud taky jediným nulákem a ze všech tří okruhů ve stejné fázi (sinusoudy s nulovým časovým posunem)
Přílohy
Axpert King II 20221110.jpg
Axpert King II 20221110.jpg (348.66 KiB) Zobrazeno 2530 x
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned zář 24, 2023 10:22 pm, celkem upraveno 4 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

otojanicek píše: ned zář 24, 2023 12:05 pm Ahoj,

prosím tě mohl bys více popsat toto níže " .... "dle pokynů výrobce jsou obě vetve odděleny diodou (30A/1000V) před paralerním mechanickým spojením "
Tedy :
-jakou si použil diodu ...popř odkaz , kde se da koupit
- jak a kam si ji zapojit? .... na každý string pře paralelním spojením ?

děkuji moc za radu

uvažuji o nečem podobném a nemam zkušenosti
Zdar FE z Kuřimi :)
Oto Janíček
No, mám zatím na zkoušku zapojeny diody bohužel ty v MC4 konektrou... a i když jsou nejsilnější co se daly sehnat - na 30A a i když mi při max zatížení (6kW) tudy teče jen třeba 12A čili jen 6A z každého pole čili přes každou diodu jen 6A, v horkém dni přesto mi na půdě visící ve vzduchu pod taškami, kupodivu docela hřejou! Budu je měnit pro jistotu za velké diody ze svářečky i na mnohem větší proud a s možností zašroubovat je do chladiče!

Jsou tady odpůrci diod, prej zbytečný úbytek napětí , ale výrobce panelů (mám Longi) je přímo uvádí v plánech na + větvi z každého pole panelů. (před pojistkami - ty ale již na každou větev + i - pól před spojením polí! Tedy 2 diody jen na +, ale 4 pojistky - i na mínusy!) Asi ví výrobce(!) proč!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: ned zář 24, 2023 10:02 pm kupodivu docela hřejou! Budu je měnit pro jistotu za velké diody ze svářečky i na mnohem větší proud a s možností zašroubovat je do chladiče!

edy 2 diody jen na +, ale 4 pojistky - i na mínusy!) Asi ví výrobce(!) proč!?
To je překvapení že ty diody v tom plastový pouzdru hřejou? Ano, je, předpokládal bych tak 5 minut než zapálí přehřátím panely. :lol: :lol: :lol:

Požádná dioda: :D
https://asenergi.com/en/products/diodes ... -8000.html :geek:

Pojistky i na - póly? Tohle se používá jako bezpečnostní odpojení, jinak to význam nemá.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: pon zář 25, 2023 5:21 pm
eduard22 píše: ned zář 24, 2023 10:02 pm kupodivu docela hřejou! Budu je měnit pro jistotu za velké diody ze svářečky i na mnohem větší proud a s možností zašroubovat je do chladiče!

edy 2 diody jen na +, ale 4 pojistky - i na mínusy!) Asi ví výrobce(!) proč!?
To je překvapení že ty diody v tom plastový pouzdru hřejou? Ano, je, předpokládal bych tak 5 minut než zapálí přehřátím panely. :lol: :lol: :lol:

Požádná dioda: :D
https://asenergi.com/en/products/diodes ... -8000.html :geek:

Pojistky i na - póly? Tohle se používá jako bezpečnostní odpojení, jinak to význam nemá.
Klíííd maj sice až 68 stC, ale jen za horkého léta a jen při plném zatážení déle jak 1h!!!! (ty 5 min...), ale visí ve vzduchu n aprověšeném kabelu pod střechou a tedy panely nemaj jak zapálit 8-)

Pojistky asi panel nepřepálí nikdy a jsou spíše kvůli blesku a statické elektrice a ten výboj se naindikuje a poletí jedno jestli po + nebo po - kabelu!

Prostě stringy se mohou stát na chvíli svodičem přepětí, bleskosvodem! A to jak + tak - drát. Proto pojistky nejen na + ale i na - !!! A na proud těsně nad max proud panelů!

A ano, je to spíše pro bezpečné odpojení panelů, ale důrazně doporučuji odpojovat panely pod proudem v jasné poledne spíše pouze pomocí 4P DC vypínače! a nikoliv pojistkovými odpínači..., na kterých je stejně napsáno: "zakázáno otvírat při proudovém zatížení"!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jedině 4P DC vypínač odpojí vyskonapěťový systém (400V) , který rozdělí napětí např. u mě 400V na 4x jen 100V a oblouk pak nezažehne, neb se přeruší na čtyřech místech současně 8-) (odzkoušno opakovaně v praxi i při plném zatížení 6kW!)

Doporučuji DC vypínač panelů se zhášecíma komorama i uvnitř konstrukce!, např. tento,: https://www.la-maison-electrique.com/62 ... n61699.jpg
(ten je vidět i na té mojí fotce s mojí samodomo FVE 8-) Bezpečnost First!!!)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

jsem docela rád že jsem těhlech manipulací a nejistot ochuzen. 8-)
Mám 25 panelů paralelně, za každým sice diodu, ale to je nutné při nestejných panelech, aby netekly proudy z jednoho panelu do druhýho, atp. Vypínám panel každý zvlášt obyčejným jističem, prověřit si muhu energii měřákem u každého zvlášť a nemusím vyčítat mnohdy klamné grafy nějakých programů v monitoringu.
Diody 2x30A, ultra fast, montáž na chladič, stth6003. Žádný svářečí... :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
willcz
Příspěvky: 295
Registrován: pát dub 09, 2021 8:48 am
Bydliště: Rosice

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od willcz »

Hlavně je potřeba všechny tvrzení doplnit 5ti vykřičníky, protože to co se zakřičí je přece pravda ... :stupidme:
9,8 kWp Poly + Tigo, 3x XTM4000, 2x VT65, 1x VT80, 8x Pylon US3000B + paralelne k tomu 15S LiFe 360Ah s Batrium BMS
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

cmrndo - Je je rozdíl nízkonapěťový systém s panely jen paralerně (ještě k tomu každý jiný...) a nebo vysokonapěťový (450V DC!) a všechny panely v sérii.

villcz - !!!!!!!!!! = důrazné varování (myšleno zejména u vysokonapěťového systému a téma je zde ke Kind dvojce - čili vysokonapěťový PV DC vstup, kde navíc DC odpojit pod proudem je defacto jak natahování oblouku při sváření...

A je to psáno na odpojovačích výrobcem. To není o mojí pravdě či nepravdě...

Máli však cmrnda starší panely (možná jen 180Wp oproti současným až 550Wp s max proudem až 14A) a jen paralerně (opraveno) a na každém samostatně pojistkový odpínač, tak tady takové riziko zažehnutí oblouku ani nehrozí, natož úraz, ale u těch vysokonapěťových dlouhých sérií moderních - tedy výkonných panelů, fakt opatrně!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Vykřičníků je ještě málo na to varování ;-) )
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

Fotka z fb - následky připojování stringů z vysokonapěťové série panelů:
(Prej byl v křeči a museli jej kolegové odtrhnout!)
Přílohy
20230926_073407.jpg
20230926_073407.jpg (247.32 KiB) Zobrazeno 2356 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 488
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od pave69 »

Tak to je blbé.. :( Nás ještě na škole učili, že zásah ss proudem je nebezpečný v tom, že elektrolýzou rozkládá buňky a může se to projevit až za pár dní. Co je na tom pravdy nevím, nikdy jsem nikoho po nějakém větším zásahu ss proudem neviděl. Ale každopádně držím palce.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

pave69 píše: úte zář 26, 2023 3:19 pm nikdy jsem nikoho po nějakém větším zásahu ss proudem neviděl.
Na pohřby nechodím, ale nejsem si jist jestli by mi ho tam vůbec ukázali, zda je to on kterého jsem po tom zásahu už neviděl. Jinak se traduje, to platí všeobecně o úrazu el.proudem, že by se nemělo jít hned spát, ale být aktivní.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od brumlaj »

eduard22 píše: úte zář 26, 2023 6:29 am...... a nebo vysokonapěťový (450V DC!) ......
Velký omyl. Nejde o vysoké, nýbrž nízké napětí. Vysoké napětí je podle mezinárodních IEC norem napětí nad 1000 V~ (střídavý) nebo nad 1500 V= (stejnosměrný). Tak tady nemať lidi kteří s "elektřinou" začínají zjevným nesmyslem.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

brumlaj píše: čtv zář 28, 2023 11:40 am
eduard22 píše: úte zář 26, 2023 6:29 am...... a nebo vysokonapěťový (450V DC!) ......
Velký omyl. Nejde o vysoké, nýbrž nízké napětí. Vysoké napětí je podle mezinárodních IEC norem napětí nad 1000 V~ (střídavý) nebo nad 1500 V= (stejnosměrný). Tak tady nemať lidi kteří s "elektřinou" začínají zjevným nesmyslem.
Ježíííš, myslím realtivně vysokonapěťový King!!! (King 1 vs King 2 a "vysokoněpěťový je dvojka jen jakoby názvem - pro rozlišení těch Kingů ;-) )
A že je velký rozdíl jistit a odepínat pod proudem, natož připojivat neopatrně DC o 120V a nebo 450V!

Navíc dle mě je i "jen" 450V DC nebezpečnější jak 400V AC!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
tomas
Příspěvky: 305
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od tomas »

eduard22 píše: úte zář 26, 2023 7:36 am Fotka z fb - následky připojování stringů z vysokonapěťové série panelů:
(Prej byl v křeči a museli jej kolegové odtrhnout!)
Jestli vidím správně, tak nějak nechápu potřebu chytnout do jedné ruky jeden pól a do druhé ruky druhý pól. To přece elektrikář při smyslech nemůže udělat, jedině schválně vědomě. Jako také mne to už mnohokrát popálilo pazoury, ale vždy mezi prsty na jedné ruce a neměl jsem žádný problém ruku z toho vytáhnout. Že bych tedy chytil do každé ruky jeden pól a nemohl je pustit jsem nezkoušel a ani nechci.
Pokud to bylo na pracujícím střídači bez galvanického oddělení tak měl křeče a nemohl se pustit vlivem pulzujícího napětí proti zemi. To si hodně lidí a dokonce i revizáků stále myslí že je tam IT DC soustava, ale není, proti zemi je tam neměřitelná fáze, resp. kladná nebo záporná polovina sinusovky dle konstrukce střídače a pólu kterého se dotkl.
Takže mne nejvíc baví ty hlouposti typu že se to musí vypínat na úrovní panelů aby tam nebylo více jak 120Vdc ale že je tam pulzujících třeba i 325V proti zemi z AC sítě i když budou všechny panely odpojené si už málo kdo uvědomí a hasičům to také nelze vysvětlit. Jen to způsobuje falešný pocit bezpečí a takové úrazy kterých asi bude z těchto důvodů přibývat.
kreyson
Příspěvky: 5
Registrován: stř zář 20, 2023 8:45 am
Bydliště: Karviná
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 8

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od kreyson »

Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

kreyson píše: stř říj 11, 2023 9:24 pm skladem 6ks https://www.baterie-beranek.cz/axpert-king-ii-48v/
Nestálo to před časem polovičku? :o
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: stř říj 11, 2023 9:33 pm
kreyson píše: stř říj 11, 2023 9:24 pm skladem 6ks https://www.baterie-beranek.cz/axpert-king-ii-48v/
Nestálo to před časem polovičku? :o
Ne! A kde to "stálo"...???
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: stř říj 11, 2023 10:00 pm Ne! A kde to "stálo"...???
Ne! "nestálo", "leželo" zaprášený v koutě s cedulí 8,300,-Kč, sleva 40% možná. :cry:
To byla otázka, né rčení. :D
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

tomas píše: ned říj 08, 2023 11:31 am Jestli vidím správně, tak nějak nechápu potřebu chytnout do jedné ruky jeden pól a do druhé ruky druhý pól. To přece elektrikář při smyslech nemůže udělat, jedině schválně vědomě. Jako také mne to už mnohokrát popálilo pazoury, ale vždy mezi prsty na jedné ruce a neměl jsem žádný problém ruku z toho vytáhnout. Že bych tedy chytil do každé ruky jeden pól a nemohl je pustit jsem nezkoušel a ani nechci.
Pokud to bylo na pracujícím střídači bez galvanického oddělení tak měl křeče a nemohl se pustit vlivem pulzujícího napětí proti zemi. To si hodně lidí a dokonce i revizáků stále myslí že je tam IT DC soustava, ale není, proti zemi je tam neměřitelná fáze, resp. kladná nebo záporná polovina sinusovky dle konstrukce střídače a pólu kterého se dotkl.
Takže mne nejvíc baví ty hlouposti typu že se to musí vypínat na úrovní panelů aby tam nebylo více jak 120Vdc ale že je tam pulzujících třeba i 325V proti zemi z AC sítě i když budou všechny panely odpojené si už málo kdo uvědomí a hasičům to také nelze vysvětlit. Jen to způsobuje falešný pocit bezpečí a takové úrazy kterých asi bude z těchto důvodů přibývat.
Kdyby se dával proudový chráníč na vstup bedny, tak by bylo o starost méně. Když vidím oddělení mezi silnoproudem a RJ41 tak moc tomu nevěřím, obdélníček 2x3mm jakožto optočlen oddělující od silnoproudu, hmmm, a jak to změřit? Pustit do toho 6kV, to by se jen zakouřilo, a možná ani to ne. Tak změřit únikový proudy, nj. ale to bude vyhovat předpisům. Tím myslím jen zařízení s trafem. U beztrafa, hehehehhe.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: čtv říj 12, 2023 10:01 pm
eduard22 píše: stř říj 11, 2023 10:00 pm Ne! A kde to "stálo"...???
Ne! "nestálo", "leželo" zaprášený v koutě s cedulí 8,300,-Kč, sleva 40% možná. :cry:
To byla otázka, né rčení. :D
Šak jsem ti odpověděl! Nebyla-li by to otázka, proč bych jináč odpovídal?
A jak: "Zaprášený v koutě"??? :shock: ... Spíš se za nimi vždy jen zaprášilo!!! :lol: Proč by se mi jinak podařilo jich několik prodat á 29.000,-kč!?... A proč se tedy za nimi jen "zaprášilo" o půlnoci na ostrovnielektrarny.cz? Než jsem jeden stačil objednat o půlnoci, tak z 5-ti kusů skladem zbylo za 5 min 0ks... Proč jsem další musel objednávat ze zahraničí s rizikem - platbou kartou dopředu z neověřeného dodavatele a v cizím jazyce!? Proč, proč, proč!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
tomas
Příspěvky: 305
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od tomas »

Cmrnda píše: čtv říj 12, 2023 10:07 pm Kdyby se dával proudový chráníč na vstup bedny, tak by bylo o starost méně. Když vidím oddělení mezi silnoproudem a RJ41 tak moc tomu nevěřím, obdélníček 2x3mm jakožto optočlen oddělující od silnoproudu, hmmm, a jak to změřit? Pustit do toho 6kV, to by se jen zakouřilo, a možná ani to ne. Tak změřit únikový proudy, nj. ale to bude vyhovat předpisům. Tím myslím jen zařízení s trafem. U beztrafa, hehehehhe.
Proudový chránič resp. hlídač izolačního stavu ve střídačích by měl být alespoň u těch co mají CE (ne Čína export, jak Axpert nevím), ale je tam hlavě pro ochranu střídače. U velkých FV polí hlavně na plechových střechách je to jako velký kondenzátor a teče tam kapacitní proud proti zemi, ten mimochodem teče i přes trafo, zvláště když vynutí nemají vlastní sloupky na jádru a jsou na jednom. Takže je tam nastaveno více jak 30mA a to už asi nejde tak lehce pustit a i s tím DC proudem to pak udělá takovou spáleninu. Chtělo by to více informací o tom jak se to stalo. Každopádně jestli se chytl obou pólů tak to nebylo rozumné, nevím co jiného by od toho někdo jiný čekal, na takovou blbost to dopadlo ještě dobře. Asi i proto jsou to vyhrazená zařízení která nemají instalovat laici.
Já už jsem si zvykl pracovat v rukavicích alespoň v těch látkových - polomáčených :-), pokud nejsou děravé a propocené tak že se dají ždímat, tak je to v pohodě. I manuálech ke střídačům je často uvedeno že je nutné je instalovat s ochrannými pomůckami, rukavice, izolační boty a někteří tam mají dokonce i brýle nebo štít (u Solaxu byla přibalená i rouška :-), už chybí jen kondomy a bude to kompletní :-)) a manuál výrobce je závazný.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

tomas píše: sob říj 14, 2023 9:32 am I manuálech ke střídačům je často uvedeno že je nutné je instalovat s ochrannými pomůckami, rukavice, izolační boty a někteří tam mají dokonce i brýle nebo štít (u Solaxu byla přibalená i rouška :-), už chybí jen kondomy a bude to kompletní :-)) a manuál výrobce je závazný.
Ještě je dobré brát v úvahu elektromagnetický smog. Některé firmy už vyrábí fólie na stěny a podlahy, které tomu zamezují. Včera jsem testoval frekvenční měnič a vedle něho jsem měl měřák.Když jsem měnič zapnul, měřák měřil i bez připojených měřících drátů. Největší stínění je chladič, jinak je to plastová krabička. Výrobce doporučuje stíněný kabel na výstup. Tam nebude ani plnohodnotné odrušení tlumivkou a kondíkem.

Jak se bránit?

https://www.clubzena.cz/zdravi2/707-jak ... ticky-smog

:lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: sob říj 14, 2023 11:19 am Ještě je dobré brát v úvahu elektromagnetický smog. Některé firmy už vyrábí fólie na stěny a podlahy, které tomu zamezují. Včera jsem testoval frekvenční měnič a vedle něho jsem měl měřák.Když jsem měnič zapnul, měřák měřil i bez připojených měřících drátů. Největší stínění je chladič, jinak je to plastová krabička. Výrobce doporučuje stíněný kabel na výstup. Tam nebude ani plnohodnotné odrušení tlumivkou a kondíkem.
No, ale Axperty jsou v celokovové krabičce 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: sob říj 14, 2023 8:02 pm No, ale Axperty jsou v celokovové krabičce 8-)
Máš od toho i stíněný kablíky? Nééé?

https://e-elektromaterial.cz/storage/katalog-cmfm.pdf
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: ned říj 15, 2023 9:56 am
eduard22 píše: sob říj 14, 2023 8:02 pm No, ale Axperty jsou v celokovové krabičce 8-)
Máš od toho i stíněný kablíky? Nééé?

https://e-elektromaterial.cz/storage/katalog-cmfm.pdf
A který kablíky máš konkrétně na mysli??? Třeba k aku mi vede 75mm :!: A nesehnal jsem 75mm stíněný ;) Obalím jej tedy alobalem a koupím jej víc a obalím si jím raději i hlavu, jako správný iluminát :lol: Nebo Aluminát? :-/
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Axpert King II praktické zkušenosti.

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: ned říj 15, 2023 10:14 am A který kablíky máš konkrétně na mysli??? Třeba k aku mi vede 75mm :!: A nesehnal jsem 75mm stíněný ;) Obalím jej tedy alobalem a koupím jej víc a obalím si jím raději i hlavu, jako správný iluminát :lol: Nebo Aluminát? :-/
No všechny kablíky, dráty a to i s baterkama. Prodávají na to speciení hadr. :roll:
https://www.hotair.cz/detail/ochranne-p ... -klec.html
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem