Ahoj, prosím o radu se střídačem Sunways STH-10KTL-HT a baterií Dyness Tower T10

Dopoledne když se dobíjí baterie mi střídač omezuje výkon FVE a nabíjí pouze baterii a pokrývá spotřebu domu, ale neposílá žádné přetoky do sítě.
Výroba se pohybuje mezi 2-3 kW, přitom by mohla být mnohem vyšší- ověřeno při spuštění spotřebiče(rychlovarné konvice) vylítne výroba z 3 kW na 5 KW, po vypnutí spadne opět na ty 3 kW. Tudíž je výroba při nabíjení baterie omezená, přitom by FVE mohla nabíjet baterii, pokrýt spotřebu domu a pouštět přetok do sítě, ale do té nepouští nic. Nevíte prosím co s tím ? Díky

Re: Omezení výkonu FVE při nabíjení baterie-Sunways STH-10KTL-HT

Napsal: úte čer 13, 2023 3:44 pm
od Sten77
Proč tady na stejný problém zakládáš několik vláken? Jen v tom bude chaos.

Re: Omezení výkonu FVE při nabíjení baterie-Sunways STH-10KTL-HT

Napsal: stř čer 14, 2023 7:12 am
od willcz
Co na to rika dodavatel elektarny?

Re: Omezení výkonu FVE při nabíjení baterie-Sunways STH-10KTL-HT

Napsal: stř čer 14, 2023 7:45 am
od jlizner
Že je to tak v pořádku, pokud vypnu v nastavení střídače Limit exportu-spínač, tak to začne dobíjet baterii pouštět přetoky i pokrývat spotřebu domu, ale zase se to začne divně chovat když FVE přestane vyrábět, pouští to přetoky z baterie a poté zase dobíjí baterii ze sítě, přitom baterie krásně pokryje spotřebu domu přes noc a ještě by tam cca.50% zbylo, takhle je to ráno vždy na 20%.