Stránka 1 z 2
Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: úte čer 13, 2023 11:30 am
od tomasi02
docela mě zaráží rozdíl mezi Total Battery Charge a Total Battery Discharge
jak to máte Vy?
ja mám tedy poměr mezi Total Battery Charge a Total Battery Discharge 0,375, očekával bych vyšší číslo.
total_battery_charge.png
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: úte čer 13, 2023 1:57 pm
od pave69
Já mám 1105 kWh/772kWh, což dělá rozdíl něco pod 2kWh denně. To je sice dost, ale zase to není nějak extrémní. Zhruba by to mohlo odpovídat 10% ztrát nabíjení + 10% vybíjení.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: úte čer 13, 2023 3:12 pm
od danidani
Mám 2807,3 : 3067,8 = 0,915.
To by mne zajímalo, proč jsou takové rozdíly.
edit: Ještě přidávám parametry a styl provozu. Mám tři moduly, tj. 10,65 kWh, i teď v létě, kdy se nabije do 100 %, jde k ránu cca na 25 % SOC, tj. každý den se vybije cca 8,2 kWh a nabije cca 8,8 kWh.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: úte čer 13, 2023 3:29 pm
od tomasi02
presne tak si to predstavuju - cislo kolem 0.8-0.9
ja mam taky tri moduly, taky rano zhruba na 75% SOC
ja tuseni mam, BMSka musi u me delat step-up napeti (ja mam MPPT kolem 190-200V na obou stringach) , baterka ma 96*3 V (288V). Takze step-up konverze je dost neefektivni.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: úte čer 13, 2023 3:39 pm
od Sten77
U mě 669 : 832
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: úte čer 13, 2023 8:53 pm
od Excelent
Mám sice Solax, ale snad nevadí pro srovnání.
Jedu od ledna 2023.
Teď mám celkový poměr 1003:915
Ale ještě v březnu jsem měl 374:315, tedy o dost horší.
Možná to bude tím, že od května mi baterie jen vyjímečně klesne pod 60% SOC.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: stř čer 21, 2023 3:32 pm
od passion
296kWh : 442kWh
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pon črc 10, 2023 7:19 pm
od Kasan
Prosím, kde nájdem údaje:
Total Battery Charge
a
Total Battery Discharge
Ďakujem
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pon črc 10, 2023 7:42 pm
od pave69
V aplikaci SEMS portal v mobilu, úplně dole rozkliknout elektrárnu (uživatelský název) a v seznamu hodnot dole se to česky jmenuje Energie náboje a Energie výboje.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pon črc 10, 2023 9:00 pm
od Kasan
Vďaka
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pát črc 21, 2023 2:32 pm
od Alchemix
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pát črc 21, 2023 4:41 pm
od brumlaj
výsledkem odkazu je toto:
Snímek obrazovky pořízený 2023-07-21 16-38-56.png
Jen abys měl zpětnou vazbu. Žádné fotky Gůglu nás neberou, my chtěli vidět ty Tvý.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pát črc 21, 2023 10:03 pm
od Alchemix
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pát črc 21, 2023 10:29 pm
od tomas
Excelent píše: ↑úte čer 13, 2023 8:53 pm
Mám sice Solax, ale snad nevadí pro srovnání.
Jedu od ledna 2023.
Teď mám celkový poměr 1003:915
Ale ještě v březnu jsem měl 374:315, tedy o dost horší.
Možná to bude tím, že od května mi baterie jen vyjímečně klesne pod 60% SOC.
Kde je u Solaxu vidět Total Battery Charge a Total Battery Discharge?
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: sob črc 22, 2023 5:53 pm
od brumlaj
To byl tomasi Kasan, ne Excelent, odpověď pave69 a ne u Solaxu, ale v SEMS
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: sob črc 22, 2023 11:04 pm
od bohumiljirka
Zdravím dobrý den, jako úplný laik, už si také umím najít některé informace o FVE.
Zde jsem narazil na náboj výboj. Mě ukazuje náboj 1425,9 kWh výboj 990,1 kWh.
Je to normální? a co to vlastně znamená?
Děkuji Jirka.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: ned črc 23, 2023 12:45 am
od brumlaj
bohumiljirka píše: ↑sob črc 22, 2023 11:04 pm
Zdravím dobrý den, jako úplný laik, už si také umím najít některé informace o FVE.
Zde jsem narazil na náboj výboj. Mě ukazuje náboj 1425,9 kWh výboj 990,1 kWh.
Je to normální? a co to vlastně znamená?
Děkuji Jirka.
Lze předpokládat, že náboj je výroba z panelů zasílaná do akumulátoru a výboj je množství energie zaslané z akumulátoru do domu.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: ned črc 23, 2023 10:58 am
od bohumiljirka
Ahoj, dík za odpověd, mě jde o to zda jsou ty hodnoty nějak v normě.
V minulých příspěvcích jsou hodnoty různé a nevím jak jsou na tom ty mé.
nyní náboj 1429,2 výboj 991,2 kWh.
Děkuji Jirka
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: ned črc 23, 2023 11:16 am
od eduard22
Přesnější bude česky asi: nabíjení/vybíjení, ne?
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: ned črc 23, 2023 7:27 pm
od brumlaj
eduard22 píše: ↑ned črc 23, 2023 11:16 am
Přesnější bude česky asi: nabíjení/vybíjení, ne?
Těžko říci. Protože nevím co označuješ pojmem nabíjení a co vybíjení. Za nabíjení bych JÁ označil energii vstupující až do akumulátoru. Kdežto já měl na mysli energii vstupující z panelů do solárního regulátoru. Protože i regulátor má svou účinnost. To samé u vybíjení oproti energii opouštějící měnič.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: ned črc 23, 2023 8:30 pm
od Excelent
tomas píše: ↑pát črc 21, 2023 10:29 pm
Kde je u Solaxu vidět Total Battery Charge a Total Battery Discharge?
Já to vytahuji ze střídače pomocí ModBusu do Home assistantu.
V mobil aplikaci to není a neviděl jsem to ani na webu.
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: pát led 19, 2024 10:18 pm
od tomas
Excelent píše: ↑ned črc 23, 2023 8:30 pm
tomas píše: ↑pát črc 21, 2023 10:29 pm
Kde je u Solaxu vidět Total Battery Charge a Total Battery Discharge?
Já to vytahuji ze střídače pomocí ModBusu do Home assistantu.
V mobil aplikaci to není a neviděl jsem to ani na webu.
To budou asi tyto registry, že?
0x001D OutputEnergy_Charge.LSB R OutputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
0x001E OutputEnergy_Charge.MSB R OutputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
0x0021 InputEnergy_Charge.LSB R InputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
0x0022 InputEnergy_Charge.MSB R InputEnergy_Charge 0.1kWh uint16 1
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: sob led 20, 2024 8:57 am
od visis
Přidám do statistiky.
1972 kwh
1901.7 kwh
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: sob led 20, 2024 9:40 am
od tomasi02
tak já jsem na to nepřišel, proč mám poměr mezi charge a discharge tak malý.
podle mne to blbě počítá - konkrétně asi "Discharge".
aktuálně:
Total Battery Charge: 779.1 kWh
Total Battery Discharge: 313.7 kWh
779.1/313.7=0.40
Re: Goodwe a Pylontech Force H2 - Total Battery Charge
Napsal: úte zář 17, 2024 11:25 am
od lipown
Teď s tím otravuji realizační firmu.
Total charge: 2 821,5 kWh
Total discharge: 1 563,6 kWh
Ta účinnost mi příjde tragická. Nepříjde mi to normální... Kontaktoval jsem i Goodwe, zda mohu udělat nějaký self test.