Stránka 1 z 1
Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 7:10 pm
od Nezmar
Je možné použít kabel CYKY 2X6 na vnitřní vedení od stringu k měniči? Představuji si to tak že bych použil CYKY 2x6 uvnitř domu na příchytkách a před vstupem na střechu bych ho zakončil v krabici .Od tud k panelům by byly použity již klasické jednožilove solární kabely 6mm2 v chráničce.Délka vedení od stringu k měniči je cca 30m.String obsahuje tři panely 450wp. Celkem 120v/max 13A.
Děkuji
Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 7:22 pm
od Kodl69
Zkus si nějak určit, proč bys ten kabel nemohl použít. Napadá tě něco? Mě jedině to, že nevím, kde bych k němu přišel. Pokud ti leží doma, tak směle do toho. Stejně bys k tomu měl přidat ještě CY 16mm2 na pospojování rámů panelů. A mezi námi, našel jsem na objednávku CYKY 2x6 za 42Kč/m, za 20Kč/m běžně kupuju 6mm2 solarkabel, čímž ušetřím
1.) 2kč na metru
2.) další spoj, kde se může něco stát. Tj když už to musí být, tak místo krabice bych dal minirozvaděč, kde bude OPV a přep. ochrana T2, což je přesně to, jak to má být, přepěťovky na rozhraní zón, ne až kde se to podaří...
Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 7:46 pm
od Diablo007
Kodl69 píše: ↑stř čer 14, 2023 7:22 pm
Zkus si nějak určit, proč bys ten kabel nemohl použít. Napadá tě něco? Mě jedině to, že nevím, kde bych k němu přišel. Pokud ti leží doma, tak směle do toho. Stejně bys k tomu měl přidat ještě CY 16mm2 na pospojování rámů panelů. A mezi námi, našel jsem na objednávku CYKY 2x6 za 42Kč/m, za 20Kč/m běžně kupuju 6mm2 solarkabel, čímž ušetřím
1.) 2kč na metru
2.) další spoj, kde se může něco stát. Tj když už to musí být, tak místo krabice bych dal minirozvaděč, kde bude OPV a přep. ochrana T2, což je přesně to, jak to má být, přepěťovky na rozhraní zón, ne až kde se to podaří...
TO přepěťové ochrany bych řešil podle aktuálního stavu střechy pokud nebude dodržena vzdálenost od hromosvodu tak T1+T2
Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 8:07 pm
od Nezmar
S tou přepěťovkou jsem počítal hned nahoře pod střechou a uzemnit nejkratší cestou k základovému zemniči. Pod tímto stringem je dílna kde mám vyvedené uzemnění do EPP svorkovnice .Panely mám v bezpečné vzdálenosti od hromosvodu a jsou v ochranném prostoru jímací soustavy.
Použití toho AYKY kabelu mi přišlo jednodušší než protahovat dvě licny do 30m chráničky a tu pak dávat do příchytek.
Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 8:18 pm
od Diablo007
A teď trochu ujasnění začal jsi cyky a teď píšeš ayky co tam tedy ve skutečnosti máš? Pokud to tam je tak na to napětí a proud co uvádíš by to šlo použít
Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 8:27 pm
od Nezmar
Dost podstatný překlep

mělo tam být CYKY

Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 8:39 pm
od Nezmar
Jinak solár kabel 6mm jsem nikde za 20 kč za metr nenašel.
Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: stř čer 14, 2023 10:40 pm
od Kodl69
na inzeráty běžně. Onehdy dokonce byl někde i levněj. Nedávno jsem kupoval 500m. Proč 500m? Kousek budu potřebovat sám a zbyteko ze mě jistě někdo vytahá...
Re: Použití kabelu CYKY 2X6 od stringu
Napsal: čtv čer 15, 2023 8:57 am
od Cmrnda
Podle propočtů cena/průřez nejlépe vychází CYKY 3x2,5mm, tj. k dnešnímu dni 24,-/m s DPH. Mám takhle tažený pod trávou dva vedle sebe.