5048MG a spínač přes DRY

Napsal: úte srp 24, 2021 8:02 pm
od Marek
Ahoj,

řeším "dálkové" zapínání/vypínání střídače 5048MG.
Na destičce DRY kontaktu je druhá pozice jumperů označená "Remote". Z kontaktů vypínače střídače vedou do této desky vodiče. Předpokládám tedy, že je možné přes kabel připojený do konektoru dálkově zapínat/vypínat střídač. Ale nemohu přijít na to jak to přesně funguje. Máte toto dálkové ovládání zprovozněné, jak to zapojit?
5048MG_remote.jpg

Re: Axpert a DRY kontakt

Napsal: úte srp 24, 2021 10:13 pm
od Marek
Tak si odpovím.
Původní pokusy jsem dělal na starším (prvním) střídači, neměl jsem odvahu vrtat se v novém. Možná je špatná deska, ale zde mi zapínání přes svorkovnici nefunguje. Nedalo mi to, našel jsem odvahu :-) a šel to vyzkoušet na novém druhém střídači.
Protože jsem tuto informaci nikde nenašel, dávám stručný popis. Oba jumpery do polohy 2-3 a kontakty spínače jsou v krajních pozicích konektoru.

Re: Axpert a DRY kontakt

Napsal: úte srp 24, 2021 10:23 pm
od Diablo007
Není jednodžší přiřadit sériově k vypínači relé které budeš ovládat tebou určeným impulsem a tím pádem budeš suplovat klasický vypínač který je od výroby osazen? Alles koukám že než sem to dopsal tak jsi to vyzkoušel . Každý měnič MMA svoje třeba model MK se uspává přerušením kabelu vedoucí mezi displejem a deskou

Re: Axpert a DRY kontakt

Napsal: úte srp 24, 2021 10:52 pm
od VITEK
Zdar ano mk jde opravdu zapinat jak pise diablo neco o tom vim kdyz jsem to tenkrat na mypower pro solarniky zkousel :)
Je to u MK zcela bezpecne pouzivam denne rok a pul tusim....
Tak zdar necht se dari

Re: Axpert a DRY kontakt

Napsal: stř srp 25, 2021 12:12 am
od Marek
Chci přes kontakt relé pomocí ICC zapnout/vypnout střídač. A nechtělo se mi přímo na kontakty vypínače letovat vodiče, když evidentně zde tato možnost byla. Ale střídač z r. 2019, na kterém jsem dělal pokusy, na změnu jumperů nereaguje.
Záměrem bylo vypnout střídač do úsporného režimu. Ale ventilátory běží dále i po vypnutí. Pravděpodobně MG nemá stejnou úspornou funkci jako MK, protože nemá oddělovací displej. To má až nová verze MGX tak třeba tam to bude fungovat stejně jak u MK.
Pokud ovšem někdo nezkoušel u vnitřního displeje přerušit a vyvést napájecí vodič :?:

Re: Axpert a DRY kontakt

Napsal: stř srp 25, 2021 6:35 am
od Diablo007
Marek píše: stř srp 25, 2021 12:12 am Chci přes kontakt relé pomocí ICC zapnout/vypnout střídač. A nechtělo se mi přímo na kontakty vypínače letovat vodiče, když evidentně zde tato možnost byla. Ale střídač z r. 2019, na kterém jsem dělal pokusy, na změnu jumperů nereaguje.
Záměrem bylo vypnout střídač do úsporného režimu. Ale ventilátory běží dále i po vypnutí. Pravděpodobně MG nemá stejnou úspornou funkci jako MK, protože nemá oddělovací displej. To má až nová verze MGX tak třeba tam to bude fungovat stejně jak u MK.
Pokud ovšem někdo nezkoušel u vnitřního displeje přerušit a vyvést napájecí vodič :?:
Pokud ale jumper nedělá přesně to co chceš a to je plné vypnutí tak já na zvážení to sériové zapojeni s vypínačem. Pokud to neprovedes vyloženě destruktivním způsobem tak to lze vždy dát do původního stavu. Kupování v ČR nebo zahraničí? Pokud v zahraničí tak nejspíš budeš reklamovat stejně emailem než fyzickým odesláním prodejci

Re: Axpert a DRY kontakt

Napsal: stř srp 25, 2021 5:24 pm
od Marek
KubisKV, omlouvám se, že jsem ti jednoduchým dotazem zaplevelil vlákno. Půjde to přesunout?

Pravděpodobně u 5048MG není úplné vypnutí vypínačem možné. Střídač se vypne až po odpojení baterie a PV vstupu :-(.
Jumper dělá přesně co má, prostě je možné vyvést vypínač mimo střídač a ovládat jej např. nadřazeným PLC. Nic víc, nic míň :-).
Předpokládal jsem, že když nebude mít výrobu na straně z panelů a zároveň bude vypínač vypnutý přejde do úsporného režimu a nebude "sosat" baterii, když není potřebná AC výroba/dodávka. Ale tak tomu není. I při vypnutém vypínači běží ventilátory, takže úsporný režim se nekoná a čeká na PV výrobu. Rozdíl je pouze v tom, že nepřepne na AC výrobu.
V manuálu od střídače je řádek 04 - aktivace/deaktivace režimu úspory energie. Nevím zda je možné mít nastavené rozdílně střídače Master a Slave.
Master, ale nechci do úsporného režimu. Když je nízký odběr tak se vypíná/přepíná na DS a pořád se mi restartuje WiFi. A ještě jsem neměl čas předělat jej na DC.

Diablo007, "sériové zapojeni s vypínačem" nic neřeší, je jedno kde je vypnutý. Zda na "prodlužce" nebo na střídači, je to prostě série. A ta funkce je vždy stejná. Přes kontakty od DRY je to k vypínači paralelně, vypínač na střídači zůstane vypnutý a spínání je možné opět prodlužkou. Stejný výsledek, ale bez střihnutí drátu. Ale děkuji, že se snažíš najít řešení.

Re: Axpert a DRY kontakt

Napsal: stř srp 25, 2021 6:09 pm
od KubisKV
Marku, to je v pohodě, hlavně aby budoucí tazatel našel, co potřebuje. Přesouvat se asi nemusí nikam nic. Nebo nic nikam.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: stř srp 25, 2021 11:14 pm
od Diablo007
Pokud se MG chová na vypnutí že se vlastně jen přepne do úsporného režimu je to škoda nezkoušel jsi pohledat nějaký sw že by někdo toto už vyřešil? On i MK mělo neduhy z fabriky a po pár uogradech se něco odstranilo vim že jsou lidé co si do mpp solaru píší vlastní soft aby zařízení vylepšily

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: stř srp 25, 2021 11:15 pm
od Diablo007
U toho vypínače sem mylně vycházel z toho že se to bude chovat jako jiné měniče co mi prošli rukama a to že když ho vypnu dá bypas a usne pokud nemá pv

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: stř srp 25, 2021 11:28 pm
od Marek
Napsat si vlastní SW nebo ovládání je má slabina. To už se učit nebudu a raději zaplatím někomu koho to baví. Na druhou stranu s HW nemám obecně problém.

Už jsem měnil FW na střídačích, ale chová se to stále stejně. Asi to jiným nevadí. Na https://powerforum.co.za/ je nová verze FW, ale nejde mi stáhnout. Pouze pro registrované. Už jsem několikrát žádal, ale nemám potvrzenou registraci.

A právě to chování vypínače mě mate. Předpokládal jsem jinou funkci. Ale po vypnutí prostě pouze vypne AC výstup.
PV vstup jako nabíječ je plně funkční a celou noc čeká, ventilátory pěkně vychlazený na ranní svit. A vzhledem ke stavu baterie tato z toho radost nemá.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: stř srp 25, 2021 11:33 pm
od Marek
Pokud ho vypnu tak bypas není. Prostě vypne AC vstup i výstup.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: čtv srp 26, 2021 6:58 am
od josse
Marek píše:Napsat si vlastní SW nebo ovládání je má slabina. To už se učit nebudu a raději zaplatím někomu koho to baví. Na druhou stranu s HW nemám obecně problém.

Už jsem měnil FW na střídačích, ale chová se to stále stejně. Asi to jiným nevadí. Na https://powerforum.co.za/ je nová verze FW, ale nejde mi stáhnout. Pouze pro registrované. Už jsem několikrát žádal, ale nemám potvrzenou registraci.

A právě to chování vypínače mě mate. Předpokládal jsem jinou funkci. Ale po vypnutí prostě pouze vypne AC výstup.
PV vstup jako nabíječ je plně funkční a celou noc čeká, ventilátory pěkně vychlazený na ranní svit. A vzhledem ke stavu baterie tato z toho radost nemá.
Není to chyba vstupu? Možná kalibrace napětí na PV? Takhle se totiž chovají všechny, když je na PV něco, zapnou displej a DSP a začnou nabíjet, ale střídač zůstane ve stavu dle vypínače... Tuhle chybu FW neopraví, kalibrace tam zůstávají i přehráním FW.

Vypínač dělá to co dělat má? Vypne se úplně?

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: čtv srp 26, 2021 8:09 am
od Diablo007
Právě že vypínač mu to úplně nevypne a regl to drží zapnuté. José možná jsi na to kapl

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: čtv srp 26, 2021 3:32 pm
od rege
Aj u MK vypinac vypne iba menic, regulator ide kym ma AC vstup. Uplne sa vypne ak sa odpoji privod zo siete.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: čtv srp 26, 2021 8:39 pm
od Marek
josse píše: čtv srp 26, 2021 6:58 am Není to chyba vstupu? Možná kalibrace napětí na PV? Takhle se totiž chovají všechny, když je na PV něco, zapnou displej a DSP a začnou nabíjet, ale střídač zůstane ve stavu dle vypínače... Tuhle chybu FW neopraví, kalibrace tam zůstávají i přehráním FW.

Vypínač dělá to co dělat má? Vypne se úplně?
Kalibrace napětí by asi nebyl špatný nápad. Ale nikdy jsem to nedělal a nevím jak se to dělá.
Dnes ve 20:30 napětí na PV vstupu cca 6V, napětí na displeji střídače 0V.

Nevím jak to myslíš "vypne se úplně".
Když vypnu vypínač, "zmizí" ikonky AC IN i AC OUT. Jako solární nabíječ stále funguje, pokud má na PV vstupu napětí.
Pokud na PV vstupu napětí není tak je na displeji pouze ikonka baterie. A ventilátory vesele funí až do rána :-(

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: čtv srp 26, 2021 9:10 pm
od Marek
rege píše: čtv srp 26, 2021 3:32 pm Aj u MK vypinac vypne iba menic, regulator ide kym ma AC vstup. Uplne sa vypne ak sa odpoji privod zo siete.
Tak jsem to dnes otestoval. Toho svitu moc nebylo, polovička do 19 hod vesele spotřebovávala, baterie vybitá a tak střídače přešly na DS.

Musím podotknout, že mám 2 střídače 5048MG se stejným FW, propojené přes paralelní karty a zapojené do jedné fáze.

Vypnul jsem vypínač na SL. Střídač měl napětí z PV tak nabíjel. V této situaci nepřešel do úsporného režimu. Toto považuji za správné chování, protože střídač lze provozovat i jako solární nabíječ.
Vypnul jsem jističe u SL AC in i out a střídač se cca po 5s vypnul. Ale blikla rudá LED Fault a Master se přepnul na baterie, i když měl AC in.
A mám vyzkoušeno, že když klesne napětí baterie na min. napětí dle řádku 12 tak Master nepřepne na DS i když má na vstupu AC. Nastane TMA :-(
Aby v této situaci Master přepnul na DS tak musím na SL odpojit i baterii a PV vstup.

Možná pomůže kalibrace. A pokud né tak je to vlastnost tohoto střídače.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: čtv srp 26, 2021 9:29 pm
od josse

Marek píše:Nevím jak to myslíš "vypne se úplně"
Zhasne displej, zastaví se ventilátory...

Asi v tomhle budou hodně jiný oproti xxxxMS...

U svého bych pro jistotu zkusil odpojit probouzecí signál mezi mppt deskou a hlavní deskou... Jestli to opravdu není chyba SCC. Ale vůbec nevím jestli u tvého tam ty dva dráty jsou jako u řady MS. Už jsme to párkrát četli, ale tuším, že to byla chyba některých klonů...

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: čtv srp 26, 2021 10:04 pm
od Marek
Tak já nepředpokládám, že se jedná o klon. Protože jsem jej kupoval přímo od MPP SOLAR INC. A už jsem s nimi řešil nefunkční displej tak jsem jim posílal fotku štítku a prošlo to.
Asi se s tím na léto smířím a navýším baterii o cca 20Ah :-) pro noční spotřebu střídače.
Ale v zimě nevím jak to automaticky vyřešit, aby to přes dlouhé zimní noci nevyžíralo baterii, když nebude AC potřeba.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: pát srp 27, 2021 10:47 am
od Kvako
podivam se až budu doma co to děla mě, mam3xMG ale ventilatory neběží stále. pokud je noc tak se zapnou až při spotřebě. pokud je vypnu vypínačem tak jsou mrtvé. ale prověřím to
jinak na dva 5048 je doporučené minimum 400Ah.. se nedivím že jsi pořád na nule z baterkou.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: pon srp 30, 2021 8:59 pm
od Kvako
hoj tak jsem to teď skusil. při vypnuti vypinače po par vteřinach zhasne display a vypnou e i ventilatory. měniče MG.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: pon srp 30, 2021 9:52 pm
od Diablo007
Kvako píše: pon srp 30, 2021 8:59 pm hoj tak jsem to teď skusil. při vypnuti vypinače po par vteřinach zhasne display a vypnou e i ventilatory. měniče MG.
Když má či nemá osvit panelů?

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: úte srp 31, 2021 2:33 pm
od Kvako
nema osvit, psal jsem to a skoušel kolem devate večer
psal jsi že to chceš vypínat na noc :) proto jsem to skoušel až bylo nula z panelu.

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: úte srp 31, 2021 5:02 pm
od Diablo007
Kvako píše: úte srp 31, 2021 2:33 pm nema osvit, psal jsem to a skoušel kolem devate večer
psal jsi že to chceš vypínat na noc :) proto jsem to skoušel až bylo nula z panelu.
Takže to že se to kolegovi neuspi je tedy chyba a je potřeba zjistit proč se tak děje

Re: 5048MG a spínač přes DRY

Napsal: úte srp 31, 2021 11:35 pm
od Marek
Kvako píše: pát srp 27, 2021 10:47 am podivam se až budu doma co to děla mě, mam3xMG ale ventilatory neběží stále. pokud je noc tak se zapnou až při spotřebě. pokud je vypnu vypínačem tak jsou mrtvé. ale prověřím to
jinak na dva 5048 je doporučené minimum 400Ah.. se nedivím že jsi pořád na nule z baterkou.
S kapacitou baterie jsem si toho vědom. Původní myšlenka byla pouze 12 panelů a spotřeba v době svitu. Baterie měla sloužit jako "brzda" pro střídač.
Ale s jídlem roste chuť. Volil jsem tedy mezi panely a baterií. Protože jsem se dostal za dobrou cenu k panelům tak baterie musí počkat. Už to řeším.