FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

Čaute.
V tomto vlákne sa vám pokúsim čo najpodrobnejšie opísať ako som začal stavať, staval a aj dokončil svoju FV zostavu z Victron komponentov. Tiež zmienim aj svoje skúsenosti a aj veci ktoré ma zaskočili alebo aj príjemne prekvapili. Predstava bola aj vyrobiť si vlastnú batériu. Ako to nakoniec dopadlo?.....
Tak poďme na to :) .
Zhruba tak pred rokom som začal uvažovať o nejakej fv zostave. A tak ako každý som začal čítal , študovať a porovnávať jednotlivých výrobcov. Nakoniec som sa rozhodol pre victron. Oslovila ma spoľahlivosť a kompatibilnosť. To sa samozrejme bude dať reálne ohodnotiť až s odstupom času. Pokúsim sa tu opísať ako som si vyberal jednotlivé komponenty k FV. Konštrukciu, uchytenie na strechu, panely, menič, mppt atď....

FV panely
Panely som vyberal na základe veľkosti a výkonu. Nakoľko strecha má zopár komínov a aj dva panely na ohrev vody. Potreboval a aj som chcel dostať tam dostatočný výkon.
Vybral so si nakoniec JA SOLAR - JAM72S20-465/MR. Od toho sa odvíjal aj návrh konštrukcie.
0358  07.07. 2023.png
0358 07.07. 2023.png (89.93 KiB) Zobrazeno 5193 x
Konštrukcia:
Ten kto sa pustí do hľadania nejakej tej konštrukcie na nete tak zistí že je toho kopec. Patričné sú k tomu aj ceny. Mne sa tieto ceny a aj kompatibilita konštrukcií nejako nezdala tak som začal uvažovať nad vlastnou stavbou. Nakoľko som chcel aby bola kompatibilná a v prípade tienenia si panelov ju bolo možne ľahko upraviť. Či už ide o sklon alebo o vzdialenosť.
Nakoniec som sa rozhodol pre perforované L 35x35, ktoré som si nechal pozinkovať v žiarovej zinkovni. Rozmery jednotlivých strán trojuholníka sú 120x120x60 cm. Priložím aj zopár fotiek pre názornú ukážku. Chcem upozorniť na výrezy v profile. Treba ich urobiť ešte pred pozinkom :) . Na fotke ich zvýrazním. Sú tam preto aby sa dala pohodlne nastaviť vzdialenosť medzi AL profilmi, kde sa už prichytávajú jednotlivé panely.
Nakoľko mám falcovanú krytinu a strechu so sklonom cca 8° pripadalo do úvahy niekoľko možnosti upevnenia konštrukcie. Nakoniec som sa rozhodol pre nerezové kombi skrutky. Všetok tento materiál čo sa týka profilov skrutiek atď...som si kúpil https://www.solarnakonstrukcia.sk.
20230530_122358_změna velikosti.jpg
20230530_122358_změna velikosti.jpg (638.97 KiB) Zobrazeno 5193 x
20230530_115045_změna velikosti.jpg
20230530_115045_změna velikosti.jpg (665.16 KiB) Zobrazeno 5193 x
20230530_111556_změna velikosti.jpg
20230530_111556_změna velikosti.jpg (636.72 KiB) Zobrazeno 5193 x
20230530_100355_změna velikosti.jpg
20230530_100355_změna velikosti.jpg (703.4 KiB) Zobrazeno 5193 x
20230529_165404_změna velikosti.jpg
20230529_165404_změna velikosti.jpg (437.3 KiB) Zobrazeno 5193 x
20230530_122349_změna velikosti.jpg
20230530_122349_změna velikosti.jpg (623.78 KiB) Zobrazeno 5193 x
20230529_165253_změna velikosti.jpg
20230529_165253_změna velikosti.jpg (909.44 KiB) Zobrazeno 5193 x
20230529_165243_změna velikosti.jpg
20230529_165243_změna velikosti.jpg (872.5 KiB) Zobrazeno 5193 x
...
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

... musím to rozdeliť na viac častí lebo sa mi nedarí tam nahrať všetky prílohy. :)

Victron komponenty:

Po rôznych prepočtoch a konzultáciách som sa rozhodol pre tieto komponenty:
invertor - Victron MultiplusII 230V 48/3000/35-32
MPPT - SmartSolar MPPT-VE.Can 250/100
SmartShunt 500A/50mV
Všetky tieto veci som umiestnil na "podkladovú dosku" ... ( aby to nejako vyzeralo, ale aj fungovalo... :) )
MPPT som zámerne odsadil od podložky. Do budúcna tam plánujem dať ventilátory ktorých otáčky budú riadene teplotou mppt. Busbar je tak isto výroba home made :) . Použil som nožové poistky 125A
20230521_101018_změna velikosti.jpg
20230521_101018_změna velikosti.jpg (185.72 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230521_105608_změna velikosti.jpg
20230521_105608_změna velikosti.jpg (364.63 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230521_113854_změna velikosti.jpg
20230521_113854_změna velikosti.jpg (388.46 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230525_135742_změna velikosti.jpg
20230525_135742_změna velikosti.jpg (385.27 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230601_192208_změna velikosti.jpg
20230601_192208_změna velikosti.jpg (393.45 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230601_192310_změna velikosti.jpg
20230601_192310_změna velikosti.jpg (474.97 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230601_192347_změna velikosti.jpg
20230601_192347_změna velikosti.jpg (407.64 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230601_192443_změna velikosti.jpg
20230601_192443_změna velikosti.jpg (304.17 KiB) Zobrazeno 5189 x
Batéria LiFePO 4:
Rozhodol som sa pre LiFePO4 280Ah články. Trocha som si lámal hlavu akú konštrukciu zvoliť. Nakoniec to dopadlo takto.
20230606_150531_změna velikosti.jpg
20230606_150531_změna velikosti.jpg (178.33 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230606_140639_změna velikosti.jpg
20230606_140639_změna velikosti.jpg (282.57 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230606_131914_změna velikosti.jpg
20230606_131914_změna velikosti.jpg (401.37 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230605_181435_změna velikosti.jpg
20230605_181435_změna velikosti.jpg (664.54 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230605_174859_změna velikosti.jpg
20230605_174859_změna velikosti.jpg (547.56 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230605_171026_změna velikosti.jpg
20230605_171026_změna velikosti.jpg (608.71 KiB) Zobrazeno 5189 x
20230605_171017_změna velikosti.jpg
20230605_171017_změna velikosti.jpg (597.5 KiB) Zobrazeno 5189 x
...
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

...
Nakoľko je vždy čo vylepšovať aj ja som niečo vylepšil. Vadil mi hluk ventilátora v invertore a teplota mppt. Tak som to skúsil odhlučniť a nie len to :)
Zo stavby akumulátora sa mi zvýšil nejaký materiál tak som ho použil. Ventilátoru som sa rozhodol dať ešte šancu, tak som ho skúsil len odhlučniť penovou podložkou, ktorú som dával medzi jednotlivé LiFePO4 články. Tú istú penovú podložku ale aj so živicovou "platňou" som použil na odhlučnenie toroidu. Potom som celý invertor umiestnil na silon-bloky. Urobil som amatérske meranie hlučnosti.
Takže pridávam nejaké foto.
20230621_193042_změna velikosti.jpg
20230621_193042_změna velikosti.jpg (507.45 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_191657_změna velikosti.jpg
20230621_191657_změna velikosti.jpg (232.33 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_190022_změna velikosti.jpg
20230621_190022_změna velikosti.jpg (261.59 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_190014_změna velikosti.jpg
20230621_190014_změna velikosti.jpg (201.75 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_185316_změna velikosti.jpg
20230621_185316_změna velikosti.jpg (410.62 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_185255_změna velikosti.jpg
20230621_185255_změna velikosti.jpg (372.02 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_183342_změna velikosti.jpg
20230621_183342_změna velikosti.jpg (142.13 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_181424_změna velikosti.jpg
20230621_181424_změna velikosti.jpg (421.41 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_180516_změna velikosti.jpg
20230621_180516_změna velikosti.jpg (139.42 KiB) Zobrazeno 5183 x
20230621_180455_změna velikosti.jpg
20230621_180455_změna velikosti.jpg (221.76 KiB) Zobrazeno 5183 x
Screenshot_20230621_174058_Sound Meter_změna velikosti.jpg
Screenshot_20230621_174058_Sound Meter_změna velikosti.jpg (181.78 KiB) Zobrazeno 5183 x
Screenshot_20230621_174011_Sound Meter_změna velikosti.jpg
Screenshot_20230621_174011_Sound Meter_změna velikosti.jpg (213.72 KiB) Zobrazeno 5183 x
...
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

...
Ďalšie co som si upravil....je chladenie mppt a snímanie teploty mppt vo VRM portály. Celé VRM mi "beží" na raspberry pi3.
chladenie mppt
Ventilátory sú riadené čidlom ktoré som upevnil na MPPT. Zatiaľ je to "demo"verzia
20230630_223042.jpg
20230630_223042.jpg (452.25 KiB) Zobrazeno 5174 x
20230630_210613.jpg
20230630_210613.jpg (495.86 KiB) Zobrazeno 5174 x
20230630_210551.jpg
20230630_210551.jpg (452.91 KiB) Zobrazeno 5174 x
20230630_210530.jpg
20230630_210530.jpg (502.58 KiB) Zobrazeno 5174 x
Ako je vidno na fotkách dal som ventilátory aj nad invertor... :) Funguje to asi tokto: ventilátory sa točia na 20 alebo 40% max otáčok (ako si to nastavíš). Samozrejme ak teplota MPPT stúpa tak sa zvyšujú aj otáčky až na 100%. Zatiaľ som skúsil umiestnenie aby odsávali. Bolo to najjednoduchšie , len som ich tam položil. Testujem to cca týždeň a teploty sú v pohode. Max som nameral 48,5°C ale vtedy MPPT makalo. Zaznamenal som P max 5675W. Mám v pláne ich dať dole aby tlačli vzduch cez MPPT.
...

len aby sa nezabudlo.........VEĽMI nápomocný mi bol člen fóra menom "diablo 1st" Je až neuveriteľné akými znalosťami a informáciami disponuje. Klobúk dole. Victron ako značku má v malíčku.

...
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

...
v tomto všetkom mi chýba snímanie teploty , čo by som trochu, nie torchu ale dosť, victronu vytkol :) . Reálne som nezistil ako snímať teplotu MPPT ani invertora. Trocha som pohľadal a výsledkom je že dokážem snímať teplotu MPPT, zatlaľ. Pokúsim sa to spojazdniť aj na invertor. No uvidíme. tu je zopár foto.
Screenshot_20230703_150853_Samsung Internet.jpg
Screenshot_20230703_150853_Samsung Internet.jpg (434.87 KiB) Zobrazeno 5174 x
20230630_212150.jpg
20230630_212150.jpg (797.85 KiB) Zobrazeno 5174 x
...
Zatiaľ toľko...dúfam že som na nič podstatné nezabudol. Ak by ste mali nejaké otázka tak sa kľudne pýtajte. ;) ;) ;)
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

...
všetky fotky orig. veľkosti neupravené, aj rozmazané :) nahrám na nejaký server a hodím sem link.
link na foto: FOTO
Pridávam aj "FV2 výpočty" a "rozmiestnenie komponentov" . Tak ako to bolo v pláne. Ale ako vždy človek mení a život mení. Tak sú tam oproti skutočnej realizácii drobné rozdiely :) . Tých výpočtov sa netreba držať striktne, ale môžu Vám byť nápomocné pri kombinácii stringov atď...
Ak by ste mali ten pocit že niektorú vec pri mojej realizácii treba pre vysvetlenie rozobrať podrobnejšie tak dajte vedieť. Do budúcnosti plánujem zvýšiť výkon meniča. Mám dve varianty ako na to.
Buď dokúpim ešte jeden multiplus II 48/3000/35-32 a zapojím ich paralelne, Alebo ho predám a kúpim multiplus II 5000.
Ale to je dilema :)
v1. multiplus II 48/3000/35-32 +multiplus II 48/3000/35-32 = 4800W (6000VA)
v2. multiplus II 48/5000/70-50 = 4000W (5000VA)
Pravdepodobne pôjdem do varianty v1.

Ešte snáď zmienim aká je moja zostava teraz.

stringy - 3S5P
fv panely - 465Wp
invertor - Victron multiplus II 48/3000/35-32
MPPT - SmartSolar 250/100 Tr.VE-Can
monitor batérie - SmartShunt 500A/50mV
"cerbo" - raspbery pi3 + venus OS
Přílohy
Datasheet-multiplus-ii-inverter-charger-cze.pdf
(1.68 MiB) Staženo 147 x
FV2 výpočty.xlsx
(17.52 KiB) Staženo 138 x
rozmiestnenie komponentov1.png
rozmiestnenie komponentov1.png (902.6 KiB) Zobrazeno 5155 x
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od Momo »

Zdar, jen pár poznámek k té konstrukci:
1) Zdá se mi, že jsou panely ve velkém sklonu a v malých rozestupech. Podle mě může první řada stínit druhou i v období letního slunovratu, natož v zimě. Sám mám na ploché střeše sklon dvou sousedních řad 37 a 43 stupňů a rozestup určitě dva metry. Ty tam máš max půl metru. Navrhoval jsem ve 3D tak, aby ani na zimní slunovrat nebyly stíny od 9 do 15 hodin.
2) Bál bych té přibližně stovky děr do střechy. Spíš bych to kotvil do těch falců, na to jsou držáky. Těžko říct, jak ti to bude těsnit. To je nějaký kombišroub (vrut/šrbou) do dřevěného bednění? Beton tam asi nebude, spíš to bude dvouplášťová lehká střecha. A těsní to ta guma v ploše? Navíc ty šrouby budou namáhány excentricky a dost velkými silami od větru.
3) Ta konstrukce vypadá hodně úsorně, dejme tomu 30x30x2 mm.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

...oprava...
link na kompletné foto: TU
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

Momo píše: pát črc 07, 2023 5:17 pm Zdar, jen pár poznámek k té konstrukci:
1) Zdá se mi, že jsou panely ve velkém sklonu a v malých rozestupech. Podle mě může první řada stínit druhou i v období letního slunovratu, natož v zimě. Sám mám na ploché střeše sklon dvou sousedních řad 37 a 43 stupňů a rozestup určitě dva metry. Ty tam máš max půl metru. Navrhoval jsem ve 3D tak, aby ani na zimní slunovrat nebyly stíny od 9 do 15 hodin.
2) Bál bych té přibližně stovky děr do střechy. Spíš bych to kotvil do těch falců, na to jsou držáky. Těžko říct, jak ti to bude těsnit. To je nějaký kombišroub (vrut/šrbou) do dřevěného bednění? Beton tam asi nebude, spíš to bude dvouplášťová lehká střecha. A těsní to ta guma v ploše? Navíc ty šrouby budou namáhány excentricky a dost velkými silami od větru.
3) Ta konstrukce vypadá hodně úsorně, dejme tomu 30x30x2 mm.
DIk za reakciu...
1. sklon je cca 48 stupňov. Zatiaľ co som sledoval tak na ten tieň je tam rezerva. Uvidí sa ako to bude v zime. Konštrukcia sa dá posunúť ak by bolo treba.
2. Dá sa povedať že mám strechu na streche :) Pôvodná bola tiež falcovaná a to bol teda iný plech. Nie ten pliešok čo vyrábajú teraz. Preto som to kotvil kombi skrutkami rovno do hranolov nie len do debnenia. Bal som sa to ukotviť do falcov. Občas tu dokáže pekne zafúkať a nerád by som hľadal strechu u suseda. :)
3. Čo sa týka pevnosti konštrukcie , o nej nepochybujem. Ani sa nepohne. Tej sa dá ozaj veriť.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 488
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od pave69 »

Moc pěkné. Sám mám dost podobnou střechu a kvůli jejímu zatížení jsem si troufnul dát panely jen naplacato (což má teda dost nevýhod :cry: ). Tak držím palce, ať všechno drží a funguje.
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

pave69 píše: pát črc 07, 2023 8:33 pm Moc pěkné. Sám mám dost podobnou střechu a kvůli jejímu zatížení jsem si troufnul dát panely jen naplacato (což má teda dost nevýhod :cry: ). Tak držím palce, ať všechno drží a funguje.
Dik...
Aj tebe nech všetko funguje ak má.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od brumlaj »

"To muselo dát práce, a při tom .....". Gratulace, ať slouží. A pokud by se Ti pálily stringové pojistky, tak se nediv. Deset odpínačů vedle sebe bez mezery - ty střední se budou hřát jako čuník. Ale držím pěsti. Když tak je rozesaď každou dvojici o 1cm od druhé. Co si pamatuji, tak max. teplota prostředí by měla být 60 st.C. Ale asi co výrobce to originál.
Raww
Příspěvky: 83
Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od Raww »

brumlaj píše: pát črc 07, 2023 10:10 pm "To muselo dát práce, a při tom .....". Gratulace, ať slouží. A pokud by se Ti pálily stringové pojistky, tak se nediv. Deset odpínačů vedle sebe bez mezery - ty střední se budou hřát jako čuník. Ale držím pěsti. Když tak je rozesaď každou dvojici o 1cm od druhé. Co si pamatuji, tak max. teplota prostředí by měla být 60 st.C. Ale asi co výrobce to originál.
Těch odpínačů (jejich oteplení) bych se nebál. Má každou sérii odjištěnou zvlášť, takže tam víc jak 16A reálně nepoteče, takže v pohodě. Bál bych se až nad 25A trvalých a pro maximální vložku 32A při zátěži 24/7 by to byla tutovka. Takto to bude v pohodě.

Spíš bych se pozastavil nad volbou MPPT 250/100... Protože každá sériová trojice dá v závislosti na venkovní teplotě cca od 25A do 32A na 48V straně, takže již při 3 paralelních je to 96A a další dvě trojice už budou regulátorem ořezaný. :|
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
ESS v síti E.On
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od Vladimir Mahr »

sf777 píše: pát črc 07, 2023 5:20 pm ...oprava...
link na kompletné foto: TU
Moc pěkně, srozumitelně a poctivě zdokumentováno. To by mne zajímalo, která profese má v dnešní uspěchané době také morálně-volné vlastnosti. :shock:

Co jste za profesi ?
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od Diablo1st »

Raww píše: pát črc 07, 2023 11:13 pm Spíš bych se pozastavil nad volbou MPPT 250/100... Protože každá sériová trojice dá v závislosti na venkovní teplotě cca od 25A do 32A na 48V straně, takže již při 3 paralelních je to 96A a další dvě trojice už budou regulátorem ořezaný. :|
Ako často idú panely na nominálny výkon? Ako často vieš zúžitkovať výkon na 5,5kW?

Prepanelovanie sa robí hlavne pre horšie dni. Keď svieti slnko aj tak ten výkon nevieš (väčšinou) zúžitkovať takže je lepšie "mierne" prepanelovať regulátor ako kupovať ďalší.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

brumlaj píše: pát črc 07, 2023 10:10 pm "To muselo dát práce, a při tom .....". Gratulace, ať slouží. A pokud by se Ti pálily stringové pojistky, tak se nediv. Deset odpínačů vedle sebe bez mezery - ty střední se budou hřát jako čuník. Ale držím pěsti. Když tak je rozesaď každou dvojici o 1cm od druhé. Co si pamatuji, tak max. teplota prostředí by měla být 60 st.C. Ale asi co výrobce to originál.
Dúfam že k tomu páleniu nedôjde. Skúsim to sem tam odkontrolovať. Ale nepredpokladám že by k tomu došlo. ;)
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

Vladimir Mahr píše: sob črc 08, 2023 8:34 am
sf777 píše: pát črc 07, 2023 5:20 pm ...oprava...
link na kompletné foto: TU
Moc pěkně, srozumitelně a poctivě zdokumentováno. To by mne zajímalo, která profese má v dnešní uspěchané době také morálně-volné vlastnosti. :shock:

Co jste za profesi ?
V tomto prípade vôbec neide o profesiu ale o to že ťa to musí baviť....a mňa to baví... :)
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

Diablo1st píše: sob črc 08, 2023 9:29 am
Raww píše: pát črc 07, 2023 11:13 pm Spíš bych se pozastavil nad volbou MPPT 250/100... Protože každá sériová trojice dá v závislosti na venkovní teplotě cca od 25A do 32A na 48V straně, takže již při 3 paralelních je to 96A a další dvě trojice už budou regulátorem ořezaný. :|
Ako často idú panely na nominálny výkon? Ako často vieš zúžitkovať výkon na 5,5kW?

Prepanelovanie sa robí hlavne pre horšie dni. Keď svieti slnko aj tak ten výkon nevieš (väčšinou) zúžitkovať takže je lepšie "mierne" prepanelovať regulátor ako kupovať ďalší.
Pekne si to nazval "prepanelovanie". Je to hlavne na tie menej slnečné dni, ako píšeš. To že mppt trocha oreže výkon mi nejako nevadí. A aby to nevadilo ani MPPT a netrpelo, :) teda nehrialo sa, pri max výkonoch pridal som mu chladenie. Čo som doteraz zaznamenal v histórii MPPT tak P max bolo 5815W.
Přílohy
Screenshot_20230708_122948.jpg
Screenshot_20230708_122948.jpg (219.54 KiB) Zobrazeno 4938 x
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od brumlaj »

sf777 píše: sob črc 08, 2023 12:19 pm..... Skúsim to sem tam odkontrolovať. Ale nepredpokladám že by k tomu došlo. ;)
I Raww by měl znovu projít TTD výrobců POJISTEK! Funkce pojistky je při nadproudu přepálit uvnitř ní vedoucí vodič. Ten bývá z materiálu s nízkou teplotou tavení. A světe div se, z výše uvedeného důvodu je ztrátový tepelný výkon pojistky při jmenovitém proudu naprosto stejný pro pojistku 2A i 32A. Takže jde o to jaké pojistky tam budeš dávat. Jestli 1,2x Isc nebo 2x Isc. Kolik povoluje proud panelem výrobce? ;-) Jaká je časová charakteristika pojistky?
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

Dnes som prerobil chladenie MPPT. :)
Ventilátory som dal zo spodu aby tlačili vzduch cez rebrá. V predošlej verzii boli ventilátory na vrchu a odsávali vzduch. Tu som mal max 48,5°C. Uvidíme ako to bude teraz. Trocha sa snažím pomôcť aj meniču aby sa tak nehrial a pridal som mu dva ventilátory do spodnej časti. Výsledky ohľadom teploty MPPT dám vedieť keď to troška otestujem. Pridávam foto...
Přílohy
20230708_105618.jpg
20230708_105618.jpg (374.42 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_103413.jpg
20230708_103413.jpg (476.88 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_103405.jpg
20230708_103405.jpg (639.73 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_103400.jpg
20230708_103400.jpg (316.49 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_100044.jpg
20230708_100044.jpg (373.56 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_100035.jpg
20230708_100035.jpg (411.88 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_100026.jpg
20230708_100026.jpg (447.49 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_095323.jpg
20230708_095323.jpg (483.59 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_095245.jpg
20230708_095245.jpg (511.13 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_095233.jpg
20230708_095233.jpg (553.39 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_094722.jpg
20230708_094722.jpg (421.37 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_094711.jpg
20230708_094711.jpg (146.7 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_094702.jpg
20230708_094702.jpg (221.69 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_093741.jpg
20230708_093741.jpg (569.82 KiB) Zobrazeno 4934 x
20230708_093733.jpg
20230708_093733.jpg (602.81 KiB) Zobrazeno 4934 x
Raww
Příspěvky: 83
Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od Raww »

brumlaj píše: sob črc 08, 2023 12:38 pm
sf777 píše: sob črc 08, 2023 12:19 pm..... Skúsim to sem tam odkontrolovať. Ale nepredpokladám že by k tomu došlo. ;)
I Raww by měl znovu projít TTD výrobců POJISTEK! Funkce pojistky je při nadproudu přepálit uvnitř ní vedoucí vodič. Ten bývá z materiálu s nízkou teplotou tavení. A světe div se, z výše uvedeného důvodu je ztrátový tepelný výkon pojistky při jmenovitém proudu naprosto stejný pro pojistku 2A i 32A. Takže jde o to jaké pojistky tam budeš dávat. Jestli 1,2x Isc nebo 2x Isc. Kolik povoluje proud panelem výrobce? ;-) Jaká je časová charakteristika pojistky?
Hmm, v rychlosti jsem nahlédl do katalogu výrobce (OEZ) tak pro pojistky PV10 jsou uvedeny ztráty pro každou vložku jiné např. pro PV10 s charakteristikou gG 2A 0,5W, ... 16A gG 2,0W, pro 20A 2,5W, 25A 2,9W.
Takže to vidím tak, že když použije pouzdro, které je vyrobené tak akorát, aby vydrželo max. možného tj. 3W (32A) ztráty přeměněné v teplo, tak při použití "menších" pojistek (protože 32A tam určitě nemá) budou odpojovače v pohodě z hlediska oteplení i při montáži 5-ti dvojitých odpojovačů těsně vedle sebe.
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
ESS v síti E.On
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

Raww...Vďaka že si si dal tu námahu. ;)
sf777
Příspěvky: 39
Registrován: pát črc 07, 2023 9:45 am
Bydliště: Slovensko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Kontaktovat uživatele:

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od sf777 »

...mám tam tieto poistky...
Zatiaľ to nevyzerá aby sa nejako extra hriali...
Přílohy
20230708_142037.jpg
20230708_142037.jpg (764.08 KiB) Zobrazeno 4904 x
20230708_142047.jpg
20230708_142047.jpg (752.64 KiB) Zobrazeno 4904 x
20230708_142100.jpg
20230708_142100.jpg (796.65 KiB) Zobrazeno 4904 x
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od brumlaj »

Odkazuji na TTD a sám koukám na prodejce, kteří lžou jak když tiskne. Omluva. Ale i tak nárůst výkonu není lineární.
Snímek obrazovky pořízený 2023-07-08 15-35-14.png
Snímek obrazovky pořízený 2023-07-08 15-35-14.png (134.45 KiB) Zobrazeno 4873 x
Koukám, že tam neudávaj okolní teplotu. Budu muset zahrabat v historii. Ale na straně 8 maj pěkně popsané jak jistit.
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti

Příspěvek od Momo »

Kolik ti to dává denního zisku v kWh/kWp?
Máš výše den z nějvětším výkonem, ale to nemusí být maximální dennní zisk.
Pro ten den ti to vychází 17,12 kWh / 5,50 = 3,11 kWh/kWp.

Pro jižní string (sklon 37°+43°) mám za červen 23:
4,86 kWh/kWp - průměr
6,92 kWh/kWp - maximum
(nemám čistý jih, je to otočené o 7°)

Jestli ti to tam nesnižují ty stíny, teď v červnu ráno/večer spíš než v poledne.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Odpovědět

Zpět na „Elektrárny uživatelů“