Stránka 1 z 1

Goodwe GW10K-ET - celkové nabíjení a vybíjení

Napsal: pon črc 10, 2023 10:02 am
od zdenex
Mám trvalý provoz krátce, baterie je 10,6 kWh, ale není mi jasný velký rozdíl v celkovém nabíjení a vybíjení baterie. Total Battery Charge je 288,6 kWh a Total Battery Discharge je 185 kWh. Jak může takový rozdíl vzniknout? Dá se to nějak zlepšit nastavením střídače?

Re: Goodwe GW10K-ET - celkové nabíjení a vybíjení

Napsal: pon črc 10, 2023 12:06 pm
od tomasi02
185/288 je ucinnost 64 procent.
Bohuzel vyrobce efektivitu (graf efektivity) pri napeti baterky/ baterky stringu neuvadi.

viewtopic.php?t=2415

Re: Goodwe GW10K-ET - celkové nabíjení a vybíjení

Napsal: pon črc 10, 2023 8:32 pm
od Brbla
Provoz od dubna 2021, ostrovní provaz, účinnost cca 75%
Battery.png