Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Odpovědět
Martin12
Příspěvky: 3
Registrován: úte črc 11, 2023 3:01 pm

Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od Martin12 »

Dobrý den, dokoupil jsem jednu baterii Dyness a přešel z T10 na T14. Nyní mám 4 baterie předtím 3. Je to už více jak měsíc a ukazatel nabití baterii mi ukazuje maximální nabití baterii 80%. Do baterii nejde žádný proud a vše jde buď na přetok nebo do spotřeby. Můžete mi prosím poradit? Baterii jsem do koupil zhruba po 8 měsících co už FVE běžela. Předtím bylo vše bez problému. Děkuji
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od josse »

Přečíst manuál nebo čekat, čekat, čekat. Teď už to asi stejně vylepšit nejde :-)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Martin12
Příspěvky: 3
Registrován: úte črc 11, 2023 3:01 pm

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od Martin12 »

Manuál jsem přečetl a tam nic nebylo :| Jiná rada by nebyla :)
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od josse »

Martin12 píše:Manuál jsem přečetl a tam nic nebylo :| Jiná rada by nebyla :)
Nevěřím, že před zapojením neměly být na stejném SOC... Očekával bych vybít na 50%, tyhle kusy neznám, je to obecně se všemi LiFePO4 kvůli omezeným možnostem pasivního balanceru v té bedně... Teď už je na cokoliv pozdě, jediné co vám zbývá je zapojit diagnostiku, vyčíst jednotlivá napětí a teploty elektroniky. Pak můžete odhadnout jak dlouho ještě a na kterou bednu nasměrovat ventilátor, aby se nepatrně zrychlil proces balancování...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
m.manour
Příspěvky: 8
Registrován: úte lis 22, 2022 7:31 pm

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od m.manour »

Martin12
Příspěvky: 3
Registrován: úte črc 11, 2023 3:01 pm

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od Martin12 »

Tak tenhle návod se ke mě bohužel nedostal. Díky moc. Jak jsem to četl, tak jsem asi v jeteli. Je nějaká jiná možnost kromě čekání jak tento problém vyřešit? Třeba to celé znovu celé rozhodit?
danidani
Příspěvky: 308
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od danidani »

Bez záruky, na vlastní riziko

V amatérských podmínkách, pokud nejsi schopen změřit napětí jednotlivých cihel, bych zkusil :

1. Nabít celou sestavu na maximum, co půjde, tvrdíš, že soc je 80 %.
2. Sundal bych novou cihlu, připojil BDU a ověřil soc původní sestavy.
3. Pokud bude soc původní sestavy nižší než 100 %, nabil bych původní sestavu na 100 %.
4. Pokud bude soc původní sestavy vyšší, než 80 %, vybil bych původní sestavu na 50 %.
5. Pak bych přidal novou cihlu a nabil to, co to půjde.
6. Pokud soc celé sestavy bude nižší než 100 %, zopakoval bych body 2 a 3.

Takhle jsem to udělal já po přidání dodatečného modulu Pylontech H2, kdy jsem dodatečně zjistil, že původní sestava byla na nižším soc než přidávaná cihla. Vycházím z toho, že každá cihla si hlídá napětí (soc) samostatně, jakmile dojde 100 %, zastaví nabíjení celku. Těch 80 % znamená, že je buď plně nabitá původní sestava a nová cihla ne, nebo naopak.

Ale jak radí ostatní, nejlepší by bylo svěřit to dodavateli, aby použil dle výše odkázaného návodu způsob č. 2.
shmaic
Příspěvky: 35
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:47 am

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od shmaic »

Ahoj, já bych ty staré jednu po druhé nabil do 100%, pak je vybil na 50 a pokračoval dle manuálu..
Osobně jsem rozsireni zavrhl vzhledem k různému stáří..v maualu je zmínka o max stáří původních baterií 6 měsíců.

Řeším s T14 jinou nepříjemnost. Pokud baterie den dva nenabiju do plna, nabíjení mezi 99% a 100% trvá hodiny. Mizí tam do prázdna 2kW, nevím proč. Chápal bych hodinu. Ale ono je to schopno sežrat i 5 kWh na "balancování" , takže realita provozu je nákup ze sítě a současně balancování baterek sluncem. Takže vlastně více spotřebují na režii baterií než kolik mi to dá.

Dělám něco špatně? Da se nějak ovlivnit to balancování? Mám očekávat např jeden vadný modul nebo něco podobného?
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od visis »

Mám to podobně. Pokud delší dobu nenabiju na 100%, tak pak to mezi 99 a 100 trvá dlouho. Ale pomocí HA maluju graf napětí a normálně to tam teče. Až mám cca 518V, tak naběhne 100% mám vlastně 150 článků. Ono vlastně ty procenta jsou tak nějak přibližně. A když se delší dobu cykluje někde mezi uprostřed, tak o to víc to zkresluje.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
shmaic
Příspěvky: 35
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:47 am

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od shmaic »

Rozumím, sledovat to pomocí napětí mě nenapadlo.
Takže zjevně to u mě nabíjí na nějakých 417 V, načež to v rámci "100%" spadne (při nepoužívání baterie) někde na 400 V. Pak, při odběru 0,1 kWh procento spadne na 99%.
Když začnu nabíjet, tlačí to tam současných 500W - 1000W (je hnusně) po dobu několika hodin. Např. teď z 400V na 404V to jede už půl hodiny.
Takže výsledkem je, že nabiju baterku na nějaké šílené voltáže, spotřebuje to třeba 2kWh ze střechy a užitek pak z toho je zlomkový.
Je něco špatně nebo to je normální? Pak přece vůbec nemá smysl tu baterku používat. Víc elektriky jde na údržbu baterií, než kolik je z nich užitku.
Mám měnič Goodwe 10ket, nevím, zda to tam jde nějak poladit, v nastavení baterií je toho zoufale málo.
Taky to jedu přes Home Assistant.
Přílohy
Snímek obrazovky 2023-11-28 114033.png
Snímek obrazovky 2023-11-28 114033.png (16.4 KiB) Zobrazeno 3194 x
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od josse »

shmaic píše:Rozumím, sledovat to pomocí napětí mě nenapadlo.
Takže zjevně to u mě nabíjí na nějakých 417 V, načež to v rámci "100%" spadne (při nepoužívání baterie) někde na 400 V. Pak, při odběru 0,1 kWh procento spadne na 99%.
Když začnu nabíjet, tlačí to tam současných 500W - 1000W (je hnusně) po dobu několika hodin. Např. teď z 400V na 404V to jede už půl hodiny.
Takže výsledkem je, že nabiju baterku na nějaké šílené voltáže, spotřebuje to třeba 2kWh ze střechy a užitek pak z toho je zlomkový.
Je něco špatně nebo to je normální? Pak přece vůbec nemá smysl tu baterku používat. Víc elektriky jde na údržbu baterií, než kolik je z nich užitku.
Mám měnič Goodwe 10ket, nevím, zda to tam jde nějak poladit, v nastavení baterií je toho zoufale málo.
Taky to jedu přes Home Assistant.
Výjimečně za to goodwee nemůže. Celkové napětí je k ničemu. Seženete si diagnostiku baterií a nechte si vypsat napětí jednotlivých článků, do té doby vám nic jiného nezbývá. Může to být normální, může tam být problém.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Peklo
Příspěvky: 1
Registrován: ned kvě 28, 2023 1:39 pm

Re: Dyness Battery T10 (rozšíření na T14)

Příspěvek od Peklo »

Nechal jsem si v 09/2023 přidat 2 bloky Aku ke 3 stávajícím (ktere již 6 měsíců fungovaly). Dodavatel nic neměřil, přidal 2 bloky a odjel. Na muj dotaz jak se stav kapacity srovná? Mi odpověděl to pohlídá BMS, ale je třeba vydržet, muže to trvat třeba 14 dní. Vysledek je po 3 měsících stále stejný :( viz obrázek. Je to problem s bateriemi nebo neco jineho? Co navrhujete: reklamace?

Diky moc za rady

Sestava: PV 10,95 Wp, aku dynatech 17,8kWh, střídač goodwe 10kET
IMG_3215.jpeg
IMG_3215.jpeg (259.94 KiB) Zobrazeno 2892 x
Odpovědět

Zpět na „Baterie“