Stránka 1 z 1
Hlavní jistič pro FVE
Napsal: pon črc 17, 2023 10:53 am
od Hans88
Zdravím,
od ČEZu jsem jednou dostal výpočet, ale nemůžu ho najít a ani si vzpomenout. Jedná se o výpočet velikosti hl. jističe. Na baráku je nějakých 42kWp, mohl by mi někdo poradit výpočet prosím?? Moc děkuju
Re: Hlavní jistič pro FVE
Napsal: pon črc 17, 2023 11:10 am
od Raww
Hans88 píše: ↑pon črc 17, 2023 10:53 am
Zdravím,
od ČEZu jsem jednou dostal výpočet, ale nemůžu ho najít a ani si vzpomenout. Jedná se o výpočet velikosti hl. jističe. Na baráku je nějakých 42kWp, mohl by mi někdo poradit výpočet prosím?? Moc děkuju
Výkon se počítá součinem druhé odmocniny ze tří, napětí, proudu a účiníku. Pokud tedy potřebuješ znám proud při výkonu 42000W tak se to spočítá:
42000 / 1,72 / 400 = 61 a nějaký blechy (pokud tedy uvažujeme účiník roven 1), takže nejblíže bez rezervy je jistič 63A s rezervou pak 80A.
Re: Hlavní jistič pro FVE
Napsal: pon črc 17, 2023 11:36 am
od Hans88
Raww píše: ↑pon črc 17, 2023 11:10 am
Hans88 píše: ↑pon črc 17, 2023 10:53 am
Zdravím,
od ČEZu jsem jednou dostal výpočet, ale nemůžu ho najít a ani si vzpomenout. Jedná se o výpočet velikosti hl. jističe. Na baráku je nějakých 42kWp, mohl by mi někdo poradit výpočet prosím?? Moc děkuju
Výkon se počítá součinem druhé odmocniny ze tří, napětí, proudu a účiníku. Pokud tedy potřebuješ znám proud při výkonu 42000W tak se to spočítá:
42000 / 1,72 / 400 = 61 a nějaký blechy (pokud tedy uvažujeme účiník roven 1), takže nejblíže bez rezervy je jistič 63A s rezervou pak 80A.
Super, moc děkuju