přepínání panelů stykačem

Příspěvek od fremma »

Mám teoretický dotaz. Dalo by se přepínat panely mezi sebou stykačem? Mám 3 panely v serii na jihovýchod. Další 3 uvažuji na jihozápad. Dalo by se před modulem MUST, pole panelů mezi sebou jednoduše přepínat stykačem, přes IP relé, kolem 16.h by se to přeplo, kdy už nic nevyrábí panely jihovýchodní na to pole jihozápad? DC Napětí z panelů kolem 130V/13A.... Přeplo by se to, když už by tam od jihovýchodních panelů "teklo"míň.. Udržel by to běžný 3f modulový stykač, co je na AC 25A? Neublížilo by to přepnutí měniči? Díky za odpověď.
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Kodl69 »

Mám to podobně, jen bez stykače, bez diod , jenom pojistky jednotlivých stringů. A už jsem tisíckrát psal, nikdy netekl proud "naopak" , ani když jeden ze stringů byl komplet pod sněhem.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Cmrnda »

Teď jsem se koukal na kalendář a píše se rok 2023, 30.srpna. Století stykačů končilo co pamatuji někdy v roce 1990? :D Když to spojíš všecko přes diody, tak to nemůže nic odebírat. Trocha to ztratí na výkonu s těma diodama, ale dnes jsou již diody s malým úbytkem, které se spojují paralelně.

Jinak nevím kdo to má nějak udělaný, ale proudy z panelů do panelu tečou, možná malé, no jak pro koho... Mám rozdílné panely a jinak umístěné na světové strany a volba je jasná, diody.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od eduard22 »

To bych se docela bál spínat DC, To je jak svářečka! A proč taky? Paralelní větve sérií panelů mohou být trvale spojené 8-)

Stačí oddělit výkonnou diodou a pojistkama v pojistkovém odpínači samozřejmě na plus a mínus.

Kodl69 píše: stř srp 30, 2023 10:14 pm Mám to podobně, jen bez stykače, bez diod , jenom pojistky jednotlivých stringů. A už jsem tisíckrát psal, nikdy netekl proud "naopak" , ani když jeden ze stringů byl komplet pod sněhem.
Co při poruše - při zkratu jedné větvi? ta druhá bude zkrat a oblouk a požár neustále krmit!!!

Doufám že je máš mezi sebou alespoň nezávislé odpojovatelné a odjištěné pojistkami Těsně nad jejich ( panelů) maximální proud!?

Například výrobce Longi má na schématu diody a pojistky pro každou paralelní větev! Asi ví proč!?

Není problém dát na plus diodu například určené pro svářečky co mají až 300 ampér a pevnost na 1000V a stojí řádově 100 koruny :-)

Já mám zatím 30-ti ampérové a jen ty udušené v mc4 konektoru při maximální výrobě i zátěži FVE za horkého dne jsi fakt hodně hřejí :-( viz moje obrázky termokamery nedávno jiné diskuzi i jedna zde.
img_thermal_1692965632533.jpg
img_thermal_1692965632533.jpg (380.33 KiB) Zobrazeno 2116 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

ja provozuji paralelně zapojené 5s + 6s FV panelů bez diod , normálně natvrdo . Už deset let bez sebemenších problémů :geek: .

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od eduard22 »

Abrams píše: čtv srp 31, 2023 4:49 am Zdravím ,
ja provozuji paralelně zapojené 5s + 6s FV panelů bez diod , normálně natvrdo . Už deset let bez sebemenších problémů :geek: .
Elektronům zdar :cloud:
Proč ne fungovat to bude bez problémů diody jsou i v panelech. A diody a pojistky navíc jsou spíše prevence bezpečnosti.

Jak velká paranoia to je To je otázka? Já se jen držel návodu přímo výrobce! 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od josse »


eduard22 píše: Proč ne fungovat to bude bez problémů diody jsou i v panelech. A diody a pojistky navíc jsou spíše prevence bezpečnosti.

Jak velká paranoia to je To je otázka? Já se jen držel návodu přímo výrobce! 8-)
Odkdy je "zavřít 10W do plastu" prevence? To je ukázkový případ proti bezpečnosti.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od eduard22 »

Samozřejmě ne v plastu! To jsem měl zprvu jako momentální řešení a na zkoušku a měření termokamerou a Při maximálním výkonu ze střechy i spotřeby za velmi horkého letního dne. Takže za extrémních podmínek, které po většinu vyroby nenastávají. Rád si ověřuji některá tvrzení sám ;-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Dagus
Příspěvky: 213
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Dagus »

Tak jde jít ještě dál, nové solaredge optimizery měří i teplotu v konektorech a v případě zvýšené teploty, reportuje jaký a jak moc hřeje. Samotný optimizer vyřeší ty zpětné proudy a záruka 25let. Ale vážně to někdo chce? Jak daleko pujdeme? Automatický hasicí hadicový okruh pod panel? Taky to jde, ale vážně?
Přílohy
Screenshot_20230831_074239_Email.jpg
Screenshot_20230831_074239_Email.jpg (804.42 KiB) Zobrazeno 2072 x
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Cmrnda »

Dagus píše: čtv srp 31, 2023 7:47 am Tak jde jít ještě dál, nové solaredge optimizery měří i teplotu v konektorech a v případě zvýšené teploty, reportuje jaký a jak moc hřeje. Samotný optimizer vyřeší ty zpětné proudy a záruka 25let. Ale vážně to někdo chce? Jak daleko pujdeme? Automatický hasicí hadicový okruh pod panel? Taky to jde, ale vážně?
Kdyby to výrobce udělal pořádně (ty panely), nebyloby co zlepšovat dvaceti možnými a nemožnými způsoby. Jenže to by rychle zkončil. Takže se od základu vyrobí zmetek a pak se začnou jeho špatné vlastnosti dořešovat zvenčí.

Co se týče diod, objednal jsem STTH6003TV, ty plastový 30A nevydrží bez chlazení ani 1/3 proudu. Nakonec jsem k vývodům napájel CY 2,5 drát zavinutý do cívky a vypadá to zatím dobře.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od eduard22 »

Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

proč to dělat jednoduše když to de draho-složitě :lol: .

Záruka 25let na ty vořezávátka pod FV panely mě slušně rozesmála :rofl: .

Poslední věc , mám na práci důležitější činnosti (poškrábat se na zadeli) , FV panel se skládá z monha desítek usměrňovacích diod . Aby tato soustava diod pálila externí elektrický proud , je potřba napětí vyšší než-li Voc .

Elektronům zdar :sun2:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: čtv srp 31, 2023 9:24 am Co kdo říkáte na takovou? - https://allegro.cz/nabidka/usmernovaci- ... T2EALw_wcB
Uvažuju o těhlech:
https://stroje.hyperinzerce.cz/nahradni ... esto-praha
:o :o :o
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od josse »

eduard22 píše:Co kdo říkáte na takovou? - https://allegro.cz/nabidka/usmernovaci- ... T2EALw_wcB
Jako topení dobrý. Doma bych to nechtěl. Chladič nutný.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od josse »

Cmrnda píše:
eduard22 píše: čtv srp 31, 2023 9:24 am Co kdo říkáte na takovou? - https://allegro.cz/nabidka/usmernovaci- ... T2EALw_wcB
Uvažuju o těhlech:
https://stroje.hyperinzerce.cz/nahradni ... esto-praha
:o :o :o
Jako topení dobrý. Doma bych to nechtěl. Chladič nutný.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od brumlaj »

eduard22 píše: čtv srp 31, 2023 6:06 amProč ne fungovat to bude bez problémů diody jsou i v panelech. ......
diody v panelech jsou z naprosto jiného důvodu a jsou v propustném směru pouze vyjimečně pokud by došlo k obrácení toku proudu třetinou panelu (každá=1/3).
NESKOM
Příspěvky: 268
Registrován: stř bře 31, 2021 9:39 am

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od NESKOM »

Optimizery jsou jasný kurvítko.
Když si představím jaký problem je vymenit panel na střeše tak optimizery s životnosti do 10 let bych fakt vyměňovat nechtěl. Navíc nikdy nebude jasný kterej je vadný.
Rozborka a sborka 10kW panelů na střeše a hledání vadného optimizeru je oprava za pár desítek tisíc Kč.
Dagus
Příspěvky: 213
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od Dagus »

Okey beru, evidentně máš lepší představu o pracnosti o tom žádná. To že umře za 10let asi taky netřeba diskutovat. Optimizer tedy jen na střechu kde je třeba 30° sklon jedním směrem?
Jakto že se nedozvíš který je vadný? Když si uděláš popis který na kterém panelu je, tak to tak složité není ne? Chápu 10kWp v ploše střechy a pokud se porouchá v prostředku, tak je to megavopruz i když vím který to je. Ale předpokládal jsem, že je to adresovatelný a pak stačí legenda pole s očíslovanýmy panely/optm. :)
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: přepínání panelů stykačem

Příspěvek od brumlaj »

Ne optimizer tam kde je pohybující se stín. (ne ráno a ne večer, tam to taky nedává smysl)
Odpovědět