Victron a N0%

Odpovědět
Jarab
Příspěvky: 4
Registrován: pát led 27, 2023 9:31 pm

Victron a N0%

Příspěvek od Jarab »

Ahoj Victroňáci a solárníci ...
buduji klasiku 3x Multiplus-II 48/5000, MPPT SmartSolar VE.Can, Cerbo.
Chci se zeptat jak jste zapojovali signál N0% z HDO pro omezování výroby do distribuční sítě.
Máte klasicky 3P/4P odpojovací relé, které odstřihne AC-IN multiplusů, nebo by se dal najít i způsob přes
zaslání signálu na vstup Cerba/Multiplusu a zařídit omezení výroby konfiguračně?
Díky za náměty ...
Victron 3x Multiplus-II 48/5000, 2x SmartSolar 250/100, 28x Sunpro 540, 2x Weco 5K3, Cerbo GX, ET340
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron a N0%

Příspěvek od Diablo1st »

Nastavenie Multiplusu umožňuje obmedzenie dodávky do siete pri Grid Code Europe, ale vraj to pri 3F nie úplne korektne funguje.

Čo som pochopil dá sa to riešiť nasledovne:
1. cez stykač, ktorý odpojí ACin
2. cez stykač, ktorý zopne Aux1 a MP2 odopne sieť
3. vraj sa dá obmedziť dodávka cez Node-red, ale vôbec neviem ako.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron a N0%

Příspěvek od Momo »

Dříve jsem měl slabý 1F stykač, který v případě signálu FVE0%, odpojil silný 3F stykač do AC-IN.
Teď tam mám U-f Guard (požadavek ČEZd nad 10 kWp), který zároveň hlídá i signál FVE0%. Kromě těch, U, f a pořadí fází.
Výhoda je, že se snadno a spolehlivě odpojím od ČEZd, stačí shodit napájení U-f Guardu.

Zkoušel jsem v Node-Red vypínat AC-IN, ale to mě nějak nefungovalo. Nevím proč. Našly by se situace, kdy bych to rád na tvrdo odpojil a neřešil nějaký zákaz přetoků nebo Gridpoint. Chtěl bych s tím něco udělat před zimou, teď tam mám Gridpoint -90 W a v noci zbytečně vybíjím baterku.
V Node-Red by to mělo jít dvěma způsoby, ale nepodařil se mi ani jeden.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 351
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron a N0%

Příspěvek od vk_1 »

Běžně se na to používá AUX vstup na MP.

Já jsem to udělal přes Tank vstup na Cerbo GX. Řídím to v Node RED.
Když přijde signál N0%, přepnu režim Multiplusu do "Inverter Only", tím se odpojí od sítě. Asi by stačilo zakázat DC feed in, ale prostě to odpojuju úplně do ostrovu.
Lugos
Příspěvky: 24
Registrován: stř zář 27, 2023 8:07 am

Re: Victron a N0%

Příspěvek od Lugos »

Jednopolové schema jsem si stahnul od ČEZ - možná už zas neplatí , od loňského roku co sem začínal - to změnili min. 3x V rozvaděči u FVE mám U-F guard kam vede ten signál HDO (N0%) a přes kontakty je napájeno relé a to ovládá 3f stykač co odpojí AC-IN u všech tří MPII.
Dá se to simulovat - spojím PE a ten HDO vstup = U-F Guard se rozvítí červeně a odpadne relé a stykač.
6.3 kWp, 2 x MPPT Victron 150/70, 3 x MPII 3kVA, 10.65 kWh Pylontech, Cerbo GX.
Raww
Příspěvky: 83
Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Victron a N0%

Příspěvek od Raww »

Jak píší kolegové.
Dá se řešit přes AUX a asistenty (2x programmable relay + general flag).
Osobně to mám přes stykač, který ovládá U/f ochrana, signál HDO + moje nadřazené PLC když vyhodnotí, že je lepší být v ostrovu.

Obdobně se dá řešit celkové bezpečnostní vypnutí přes asistenta safety switch.
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
ESS v síti E.On
Newit
Příspěvky: 1
Registrován: stř pro 13, 2023 1:40 pm

Re: Victron a N0%

Příspěvek od Newit »

vk_1 píše: sob zář 30, 2023 8:34 pm Běžně se na to používá AUX vstup na MP.

Já jsem to udělal přes Tank vstup na Cerbo GX. Řídím to v Node RED.
Když přijde signál N0%, přepnu režim Multiplusu do "Inverter Only", tím se odpojí od sítě. Asi by stačilo zakázat DC feed in, ale prostě to odpojuju úplně do ostrovu.
Zdravím. Můžu poprosit o nodku a její nastavení, která umí v Nodered odečítat signál HDO? Děkuji, Nový.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 351
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron a N0%

Příspěvek od vk_1 »

Newit píše: stř pro 13, 2023 1:46 pm Zdravím. Můžu poprosit o nodku a její nastavení, která umí v Nodered odečítat signál HDO? Děkuji, Nový.
Používám na to Tank Sensor. Je možné ,že to jde i jinak, ale tohle mi fungovalo na první pokus, tak jsem to tak nechal.

Kód: Vybrat vše

[
    {
        "id": "75ba1e3690f0bfdb",
        "type": "function",
        "z": "ca3956b0024abb85",
        "name": "funcHdo",
        "func": "// 0 = OK, 1 = disconnected\n// 0 = feed-in forbidden, 1 = feed-in allowed\nlet hdoRelayStatus = msg.payload;\n\nglobal.set('statusHdoFeedInForbidden', (hdoRelayStatus == 0));\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 440,
        "y": 740,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "3043574b8dcdf860",
        "type": "victron-input-tank",
        "z": "ca3956b0024abb85",
        "service": "com.victronenergy.tank/20",
        "path": "/Status",
        "serviceObj": {
            "service": "com.victronenergy.tank/20",
            "name": "HDO cutoff"
        },
        "pathObj": {
            "path": "/Status",
            "type": "enum",
            "name": "Tank sensor status",
            "enum": {
                "0": "Ok",
                "1": "Disconnected",
                "2": "Short circuited",
                "3": "Unknown"
            }
        },
        "initial": "",
        "name": "",
        "onlyChanges": false,
        "x": 130,
        "y": 740,
        "wires": [
            [
                "75ba1e3690f0bfdb"
            ]
        ]
    }
]
Odpovědět

Zpět na „Victron komunita“