Stránka 1 z 1

Victron a N0%

Napsal: sob zář 30, 2023 12:45 pm
od Jarab
Ahoj Victroňáci a solárníci ...
buduji klasiku 3x Multiplus-II 48/5000, MPPT SmartSolar VE.Can, Cerbo.
Chci se zeptat jak jste zapojovali signál N0% z HDO pro omezování výroby do distribuční sítě.
Máte klasicky 3P/4P odpojovací relé, které odstřihne AC-IN multiplusů, nebo by se dal najít i způsob přes
zaslání signálu na vstup Cerba/Multiplusu a zařídit omezení výroby konfiguračně?
Díky za náměty ...

Re: Victron a N0%

Napsal: sob zář 30, 2023 2:53 pm
od Diablo1st
Nastavenie Multiplusu umožňuje obmedzenie dodávky do siete pri Grid Code Europe, ale vraj to pri 3F nie úplne korektne funguje.

Čo som pochopil dá sa to riešiť nasledovne:
1. cez stykač, ktorý odpojí ACin
2. cez stykač, ktorý zopne Aux1 a MP2 odopne sieť
3. vraj sa dá obmedziť dodávka cez Node-red, ale vôbec neviem ako.

Re: Victron a N0%

Napsal: sob zář 30, 2023 3:32 pm
od Momo
Dříve jsem měl slabý 1F stykač, který v případě signálu FVE0%, odpojil silný 3F stykač do AC-IN.
Teď tam mám U-f Guard (požadavek ČEZd nad 10 kWp), který zároveň hlídá i signál FVE0%. Kromě těch, U, f a pořadí fází.
Výhoda je, že se snadno a spolehlivě odpojím od ČEZd, stačí shodit napájení U-f Guardu.

Zkoušel jsem v Node-Red vypínat AC-IN, ale to mě nějak nefungovalo. Nevím proč. Našly by se situace, kdy bych to rád na tvrdo odpojil a neřešil nějaký zákaz přetoků nebo Gridpoint. Chtěl bych s tím něco udělat před zimou, teď tam mám Gridpoint -90 W a v noci zbytečně vybíjím baterku.
V Node-Red by to mělo jít dvěma způsoby, ale nepodařil se mi ani jeden.

Re: Victron a N0%

Napsal: sob zář 30, 2023 8:34 pm
od vk_1
Běžně se na to používá AUX vstup na MP.

Já jsem to udělal přes Tank vstup na Cerbo GX. Řídím to v Node RED.
Když přijde signál N0%, přepnu režim Multiplusu do "Inverter Only", tím se odpojí od sítě. Asi by stačilo zakázat DC feed in, ale prostě to odpojuju úplně do ostrovu.

Re: Victron a N0%

Napsal: pon říj 02, 2023 5:01 pm
od Lugos
Jednopolové schema jsem si stahnul od ČEZ - možná už zas neplatí , od loňského roku co sem začínal - to změnili min. 3x
Jednopolove-schema-mikrozdroje-s-moznosti-ostrovniho-provozu-standardni-pripojeni.pdf
V rozvaděči u FVE mám U-F guard kam vede ten signál HDO (N0%) a přes kontakty je napájeno relé a to ovládá 3f stykač co odpojí AC-IN u všech tří MPII.
Dá se to simulovat - spojím PE a ten HDO vstup = U-F Guard se rozvítí červeně a odpadne relé a stykač.

Re: Victron a N0%

Napsal: pon říj 02, 2023 6:44 pm
od Raww
Jak píší kolegové.
Dá se řešit přes AUX a asistenty (2x programmable relay + general flag).
Osobně to mám přes stykač, který ovládá U/f ochrana, signál HDO + moje nadřazené PLC když vyhodnotí, že je lepší být v ostrovu.

Obdobně se dá řešit celkové bezpečnostní vypnutí přes asistenta safety switch.

Re: Victron a N0%

Napsal: stř pro 13, 2023 1:46 pm
od Newit
vk_1 píše: sob zář 30, 2023 8:34 pm Běžně se na to používá AUX vstup na MP.

Já jsem to udělal přes Tank vstup na Cerbo GX. Řídím to v Node RED.
Když přijde signál N0%, přepnu režim Multiplusu do "Inverter Only", tím se odpojí od sítě. Asi by stačilo zakázat DC feed in, ale prostě to odpojuju úplně do ostrovu.
Zdravím. Můžu poprosit o nodku a její nastavení, která umí v Nodered odečítat signál HDO? Děkuji, Nový.

Re: Victron a N0%

Napsal: stř pro 13, 2023 2:00 pm
od vk_1
Newit píše: stř pro 13, 2023 1:46 pm Zdravím. Můžu poprosit o nodku a její nastavení, která umí v Nodered odečítat signál HDO? Děkuji, Nový.
Používám na to Tank Sensor. Je možné ,že to jde i jinak, ale tohle mi fungovalo na první pokus, tak jsem to tak nechal.

Kód: Vybrat vše

[
    {
        "id": "75ba1e3690f0bfdb",
        "type": "function",
        "z": "ca3956b0024abb85",
        "name": "funcHdo",
        "func": "// 0 = OK, 1 = disconnected\n// 0 = feed-in forbidden, 1 = feed-in allowed\nlet hdoRelayStatus = msg.payload;\n\nglobal.set('statusHdoFeedInForbidden', (hdoRelayStatus == 0));\n",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 440,
        "y": 740,
        "wires": [
            []
        ]
    },
    {
        "id": "3043574b8dcdf860",
        "type": "victron-input-tank",
        "z": "ca3956b0024abb85",
        "service": "com.victronenergy.tank/20",
        "path": "/Status",
        "serviceObj": {
            "service": "com.victronenergy.tank/20",
            "name": "HDO cutoff"
        },
        "pathObj": {
            "path": "/Status",
            "type": "enum",
            "name": "Tank sensor status",
            "enum": {
                "0": "Ok",
                "1": "Disconnected",
                "2": "Short circuited",
                "3": "Unknown"
            }
        },
        "initial": "",
        "name": "",
        "onlyChanges": false,
        "x": 130,
        "y": 740,
        "wires": [
            [
                "75ba1e3690f0bfdb"
            ]
        ]
    }
]