Zdravim,
pri setupu HA modbus Solax integrace jsou k dispozici mimo jine 3 checkboxy/nastaveni:
Emergency Power Option (EPS)
Dry Contact Box (Gen4)
Parallel Mode (Master-Slave)
trochu tapu, za jakych okolnosti by mely byt zakrtnute? Bohuzel dokumentace se o spravnem nastaveni integrace vubec nezminuje. Dle odhadu, co co znamena:
Emergency Power Option (EPS)
= instalace ma bateriove uloziste ANO/NE
Dry Contact Box (Gen4)
= instalace ma ohrev vody ANO/NE
Parallel Mode (Master-Slave)
= v instalaci je vic jak 1 menic ANO/NE
chapu nastaveni spravne? Napr. v mem pripade bez ohrevu vody ale s baterii zaskrtnu jen prvni moznost?
SolaX Inverter modbus - pojmy/nastaveni
Re: SolaX Inverter modbus - pojmy/nastaveni
EPS je výstup měniče, který dodává elektřinu i ve chvíli, kdy není napájení ze sítě.
Buď z baterek, nebo u nových verzí verzí to umí dokonce krmit jen z panelů i na systému bez baterek.
Dry Contact je výstup měniče, který se dá naprogramovat, za jakých okolností má sepnout nebo rozepnout.
Parallel Mode je pro spolupráci více měničů.
Buď z baterek, nebo u nových verzí verzí to umí dokonce krmit jen z panelů i na systému bez baterek.
Dry Contact je výstup měniče, který se dá naprogramovat, za jakých okolností má sepnout nebo rozepnout.
Parallel Mode je pro spolupráci více měničů.