Victron a technické přetoky

Odpovědět
Lugos
Příspěvky: 24
Registrován: stř zář 27, 2023 8:07 am

Victron a technické přetoky

Příspěvek od Lugos »

Zdar
Toto je moje zkušenost ...
Po dokončení FVE a než dojde k PPP by měla být elektrárna odpojena od DS... (tolik informace od dodavatele), aby nedošlo krom jiného
stav elektroměru
stav elektroměru
P_3_a.jpg (35.75 KiB) Zobrazeno 1335 x
k navýšení tarifu "P" z 1kWh na 3 kWh cca za jeden měsíc.
Ten elektroměr to umí !!! Volal jsem dodavateli - "tak málo nikdo neřeší" (......se uvidí zítra, nebo až dojde faktura)
Nicméně jsem bádal ...
Hodnota s.odberu_.jpg
Hodnota s.odberu_.jpg (29.99 KiB) Zobrazeno 1335 x
Napoprvé jsem zvýšil hodnotu na 80, 120....160 a nic se nedělo, tak jsem to vzdal. (stále do sítě 0,1kWh za den)
to Grid 0,1_.jpg
to Grid 0,1_.jpg (22.87 KiB) Zobrazeno 1335 x
Možná to nesouvisí, při tomto nastavení se baterie ze sítě moc nedobíjejí.
to Bat pri 0,1_.jpg
to Bat pri 0,1_.jpg (16.17 KiB) Zobrazeno 1335 x
NĚKDE JSEM VYČETL "Tak tam vraž třeba 250"
Tak jo, a hle i s 240 to funguje ! Jen ze sítě teď beru více, ale stačí to dorovnávat ty "vratky" když se vypínají velké spotřebiče.
to Grid 0,0_.jpg
to Grid 0,0_.jpg (22.6 KiB) Zobrazeno 1335 x
... SAMO, že nastavení "Dodávka do sítě" - "FV připojené k DC - dodávka přebytků do sítě" JE VYPNUTÁ
Jen do těch baterek teď ukládá víc.
to bat pri 0,0_.jpg
to bat pri 0,0_.jpg (17.27 KiB) Zobrazeno 1335 x
To je vše s čím jsem se chtěl podělit.
Jen ještě jedna zajímavost (pro mne je nyní vše nové) do "Hodnota síťového odběru" se dají uložit i ZÁPORNÉ HODNOTY
To zatím nezkouším, nevím co to udělá a k čemu by ty záporné hodnoty byly ....
...Přeji slunné dny.
6.3 kWp, 2 x MPPT Victron 150/70, 3 x MPII 3kVA, 10.65 kWh Pylontech, Cerbo GX.
pibi
Příspěvky: 111
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Victron a technické přetoky

Příspěvek od pibi »

Pokud odebíráš trvale 240W ze sítě, tak to bude přes 5 kWh denně a to není zrovna málo. Pokud přetoky nechceš, tak jedině odpojovat AC in, pokud máš akumulátory nabité a připojovat jen, když potřebuješ střídači pomoct, nebo při vybitých aku. Bez přetoků je asi jen režim UPS (tovární nastavení). Když budeš mít elektrárnu ofiko připojenou, tak nastavíš 0, nebo stálou dodávku pár desítek W a budeš v klidu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 982
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron a technické přetoky

Příspěvek od Diablo1st »

Aký režim používaš?
Ak ESS tak pretokom sa nevyhneš nech robíš čo chceš. Ak nechceš pretoky tak jedine režim Ignore AC.

Victron vie robiť pretoky len v režime ESS, v ostatných režimoch sa to nikomu nepodarilo aspoň teda čo mi je známe. A že sa niektorí sakra snažili :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 627
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron a technické přetoky

Příspěvek od Momo »

Jasně, pokud ti to měniče utáhnou, tak do PPP/UTP jeď v ostrovním režimu.
Nesmíš mít velké souběhy na fázi. Pro MP2 3 kVA je to 2,4 kW a pro 5 kVA 4,0 kW.

Můžeš vypínat mechanicky (vazební stykač) nebo to řešit softwarově a naprogramovat to.

A ty mínusové hodnoty nezkoušej, ty jsou pro dodávky do DS. To už vůbec nepotřebuješ :)
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.