Zdar
Toto je moje zkušenost ...
Po dokončení FVE a než dojde k PPP by měla být elektrárna odpojena od DS... (tolik informace od dodavatele), aby nedošlo krom jiného
k navýšení tarifu "P" z 1kWh na 3 kWh cca za jeden měsíc.
Ten elektroměr to umí !!! Volal jsem dodavateli - "tak málo nikdo neřeší" (......se uvidí zítra, nebo až dojde faktura)
Nicméně jsem bádal ...
Napoprvé jsem zvýšil hodnotu na 80, 120....160 a nic se nedělo, tak jsem to vzdal. (stále do sítě 0,1kWh za den)
Možná to nesouvisí, při tomto nastavení se baterie ze sítě moc nedobíjejí.
NĚKDE JSEM VYČETL "Tak tam vraž třeba 250"
Tak jo, a hle i s 240 to funguje ! Jen ze sítě teď beru více, ale stačí to dorovnávat ty "vratky" když se vypínají velké spotřebiče.
... SAMO, že nastavení "Dodávka do sítě" - "FV připojené k DC - dodávka přebytků do sítě" JE VYPNUTÁ
Jen do těch baterek teď ukládá víc.
To je vše s čím jsem se chtěl podělit.
Jen ještě jedna zajímavost (pro mne je nyní vše nové) do "Hodnota síťového odběru" se dají uložit i ZÁPORNÉ HODNOTY
To zatím nezkouším, nevím co to udělá a k čemu by ty záporné hodnoty byly ....
...Přeji slunné dny.
Victron a technické přetoky
Victron a technické přetoky
6.3 kWp, 2 x MPPT Victron 150/70, 3 x MPII 3kVA, 10.65 kWh Pylontech, Cerbo GX.
-
- Příspěvky: 111
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Victron a technické přetoky
Pokud odebíráš trvale 240W ze sítě, tak to bude přes 5 kWh denně a to není zrovna málo. Pokud přetoky nechceš, tak jedině odpojovat AC in, pokud máš akumulátory nabité a připojovat jen, když potřebuješ střídači pomoct, nebo při vybitých aku. Bez přetoků je asi jen režim UPS (tovární nastavení). Když budeš mít elektrárnu ofiko připojenou, tak nastavíš 0, nebo stálou dodávku pár desítek W a budeš v klidu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron a technické přetoky
Aký režim používaš?
Ak ESS tak pretokom sa nevyhneš nech robíš čo chceš. Ak nechceš pretoky tak jedine režim Ignore AC.
Victron vie robiť pretoky len v režime ESS, v ostatných režimoch sa to nikomu nepodarilo aspoň teda čo mi je známe. A že sa niektorí sakra snažili
Ak ESS tak pretokom sa nevyhneš nech robíš čo chceš. Ak nechceš pretoky tak jedine režim Ignore AC.
Victron vie robiť pretoky len v režime ESS, v ostatných režimoch sa to nikomu nepodarilo aspoň teda čo mi je známe. A že sa niektorí sakra snažili
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron a technické přetoky
Jasně, pokud ti to měniče utáhnou, tak do PPP/UTP jeď v ostrovním režimu.
Nesmíš mít velké souběhy na fázi. Pro MP2 3 kVA je to 2,4 kW a pro 5 kVA 4,0 kW.
Můžeš vypínat mechanicky (vazební stykač) nebo to řešit softwarově a naprogramovat to.
A ty mínusové hodnoty nezkoušej, ty jsou pro dodávky do DS. To už vůbec nepotřebuješ
Nesmíš mít velké souběhy na fázi. Pro MP2 3 kVA je to 2,4 kW a pro 5 kVA 4,0 kW.
Můžeš vypínat mechanicky (vazební stykač) nebo to řešit softwarově a naprogramovat to.
A ty mínusové hodnoty nezkoušej, ty jsou pro dodávky do DS. To už vůbec nepotřebuješ
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.