Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Odpovědět
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od redcrown »

Ahoj,
máte prosím někdo praktickou zkušenost s měničem Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 v mikrosíti řízené frekvencí? Zvažuji použití do ostrovu se Studerem.
Kde je prosím rozumné koupit tento měnič? Nějaké zkušenosti s prodejci?
díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
kamils
Příspěvky: 63
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od kamils »

Ahoj,
nemám zkušenost s 5kW G4 verzi, ale používám dva Solax X1-3.0-T-D v mikrosítí se Studerem. Vše funguje OK, jen je potřeba upravit nastaveni sítě viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7416. Pro jistotu mám ještě hw vypnuti měničů pro případ nabiti bat. na 100%.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od redcrown »

to vypnutí při 100% máš proč? Předpokládal bych, že se frekvence mikrosítě pořeší plnohodnotně. Díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
kamils
Příspěvky: 63
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od kamils »

Frekvence opravdu vyběhne na max, Solax by měl dodávat 0W, ale v praxi dodává cca 50W když je plně osvícen. Vypinání je tam pro jistotu.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od redcrown »

rozumím. Prošel jsem si detailně tvoje vlákno na MP. Celé to vypadá slibně, asi do toho taky půjdu. Jak jsi nakonec zapojil ty XTMka? Obě na jednu fázi, nebo na dvou fázích po jednom? Mě by se hodilo, kdyby dvě v papalelu mohli pracovat s výkonem na AC out až do 8kW, ideálně s usínáním toho paralelního. Nenašel jsi k tomu nějaké chytrosti?
díky
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od redcrown »

kamils píše: pon říj 23, 2023 10:38 pm Frekvence opravdu vyběhne na max, Solax by měl dodávat 0W, ale v praxi dodává cca 50W když je plně osvícen. Vypinání je tam pro jistotu.
Ve Studeru by měl jít nastavit parametr 6086, který upřednostňuje solární výkon na AC out před DC výrobou. Pokud tedy bude vždy nějaká, běžná spotřeba domu, tak by vlastně vždy Solax měl vyrábět. To vypínání by pak bylo jen jako havarijní pojistka. Chápu to správně?
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
kamils
Příspěvky: 63
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od kamils »

Jako konečné řešení jsem zvolil 2 x XTM paralelně, 1f systém.
Základní princip mikrosítě je v tom, že veškerou energii vyrobenou on-grid měniči, musí někdo spotřebovat, tj. uložit do baterky, spalit ve spirále, zkounzumovat spotřebiči, ... Jedinou stabilně připojenou "zátěži" je sestava XTM s baterii a tam je kličová schopnost ukladat energii do baterie. Původně jsem měl 3xUS3000C a tam od cca 87% SOC se postupně snižuje hodnota max. nabíjecího proudu tzn. klesá schopnost ukladat energii a vzniká problém. Tady je můj největší problém s AC couplingem. Samozřejmě zafunguje zvýšeni frekvence mikrosítě, ale z nějakého důvodu dojde k rozkmitání frekvence jak se XTM snaží snížit výrobu a jak reaguje Solax. Co je zdrojem nestability nevím, jestli je to přemrštěna reakce XTM nebo pomalá reakce Solaxu, ale nad cca 1500W se soustava rozkmitá. To je pak lepší Solax vypnout nebo připojit spirálu s dostatečnou velikosti. Pod 1500W jede vše ukázkově, pokud nejde dobíjet baterii (100% SOC), sníží se výroba na úroveň spotřebu domu. Toho využívám čas od času, kdy v podvečer nechám baterií vybalancovat pří max nabití.
Teď jsem připojil k Pylontechum skladanou baterií 15x280Ah a situace se výrazně zlepšila, zkrátka je potřeba dostačnou kapacitu uložistě pro ukládani. Další zlepšení snad bude s novější verzi FW Studeru, mělo by tam být vylepšení AC couplingu (aktuálně mám R682 a parametr 6086 ještě nemám).
Ta nestabilita je asi jediná nevýhoda tohoto řešení. Klíčové plus je celková zatížitelnost, která je součtem všech zdrojů v mikrosíti a flexibilita při rošiřování.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 868
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Solax Boost X1-5.0-G4 WiFi 3.0 - ongrid

Příspěvek od redcrown »

pokračování k AC vazbě jsem přesměroval do
viewtopic.php?p=31152#p31152
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Odpovědět