Pročítal jsem manuály k hybridním měničům DEYE. Přikládám obrázky - vyplývá mi z toho, že pokud....:
1) nepřipojím síť na vstup GRID (případně síť připojím, ale vstup je nakonfigurovaný na funkci "GENERATOR")
2) připojím spotřebu na výstup LOAD
3) připojím síť na vstup GENERATOR + externí stykač, který spíná DRY CONTACT G-S/G-V a ten dobíjí/udržuje dle nastaveného časového schématu baterii...
... dostávám "poloostrovní" zapojení bez přetoků. V podstatě stejný přístup jako zapojení KING...
Je to tak, nebo mi něco uniká???
díky
DEYE jako poloostrov bez přetoků
DEYE jako poloostrov bez přetoků
- Přílohy
-
- deye3.jpg (197.42 KiB) Zobrazeno 2152 x
-
- deye2.jpg (212.88 KiB) Zobrazeno 2156 x
-
- deye1.jpg (126.85 KiB) Zobrazeno 2156 x
Re: DEYE jako poloostrov bez přetoků
mělo by to tak fungovat. Jenom je otázka, jakou má takovej měnič vlastní spotřebu, aby nebylo přes zimu lepší ho mít přemostěnej přepínačem sítí...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: DEYE jako poloostrov bez přetoků
No je právě otázkou, jak je řešena ta integrovaná nabíječka baterie...
Měnič je HV MPPT, tak aby nenastaly nějaké nechtěné stavy typu přetoku do "generátor" vstupu.
Podobně, jako tu byly před časem obavy, co vlastně dělá nebo nedělá KING II..
Re: DEYE jako poloostrov bez přetoků
Provozuje někdo deye bez přetoků, funguje měnič když vypne sít tj. offgrid
Re: DEYE jako poloostrov bez přetoků
Co vím, tak funguje jako ostrov a pretoky nedělá. Ale za ty pretoky ruku do ohně nedám. Jeden deye jsem zapojoval místo axperta osobně, ale nebyl ani připojen k DS. Druhý deye jede v AC couplingu s ongridem. Detaily neznam.
Re: DEYE jako poloostrov bez přetoků
Měnič se snaží neustále symetrizovat spotřebu.
Čím novější verze FW, tím se mi zdá, že je více v klídku a pomaleji reguluje na nastavenou hodnotu.
Pokud si při skokovém zapnutí spotřebiče něco vezme překmitem ze sítě, tak to tam stejně tak +- vrátí.
Je na to dobré používat offset alespoň 50W.
POZOR při připojení na grid bez povolených přetoků při nesymetrickém zatížení fází !!
Pokud zatěžuji jednu fázi např. 32A nabíječkou od auta, je to fajn. Pokud nemá vlastní energii, z každé fáze odebírá cca 11-12A. Můžu mít klidně jističe 3x16 a utáhnou to.
Bohužel se takhle snaží symetrizovat pořád i u běžné spotřeby a obávám se, že se to promítne do ztrát.
Problém nastává v okamžiku, kdy při přetížení jedné nebo dvou fází má dost energie z baterek nebo panelů.
Začne posílat na zbývajících fázích do sítě, aby vyrovnal na pomyslnou nulu - součtové měření.
Nepomůže nastavit Zero load ani omezení výkonu na nulu.
Buď ho zatížit tak, aby neměl v žádné fázi volný výkon, nebo zvýšit limit nabití baterek, aby z nich přestal brát.
Jedině pokud je odpojen vstup grid, logicky přetok neudělá. To ale spadne s chybou.
Je jedno, jestli je zatěž na grid nebo na load. Chová se stejně.
Se smart load vstupem jsem zatím neexperimentoval.
Čím novější verze FW, tím se mi zdá, že je více v klídku a pomaleji reguluje na nastavenou hodnotu.
Pokud si při skokovém zapnutí spotřebiče něco vezme překmitem ze sítě, tak to tam stejně tak +- vrátí.
Je na to dobré používat offset alespoň 50W.
POZOR při připojení na grid bez povolených přetoků při nesymetrickém zatížení fází !!
Pokud zatěžuji jednu fázi např. 32A nabíječkou od auta, je to fajn. Pokud nemá vlastní energii, z každé fáze odebírá cca 11-12A. Můžu mít klidně jističe 3x16 a utáhnou to.
Bohužel se takhle snaží symetrizovat pořád i u běžné spotřeby a obávám se, že se to promítne do ztrát.
Problém nastává v okamžiku, kdy při přetížení jedné nebo dvou fází má dost energie z baterek nebo panelů.
Začne posílat na zbývajících fázích do sítě, aby vyrovnal na pomyslnou nulu - součtové měření.
Nepomůže nastavit Zero load ani omezení výkonu na nulu.
Buď ho zatížit tak, aby neměl v žádné fázi volný výkon, nebo zvýšit limit nabití baterek, aby z nich přestal brát.
Jedině pokud je odpojen vstup grid, logicky přetok neudělá. To ale spadne s chybou.
Je jedno, jestli je zatěž na grid nebo na load. Chová se stejně.
Se smart load vstupem jsem zatím neexperimentoval.
-
- Příspěvky: 1065
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: DEYE jako poloostrov bez přetoků
Až na ten externí externí stykačRadarS píše: ↑úte říj 24, 2023 7:14 am .....
3) připojím síť na vstup GENERATOR + externí stykač, který spíná DRY CONTACT G-S/G-V a ten dobíjí/udržuje dle nastaveného časového schématu baterii...
... dostávám "poloostrovní" zapojení bez přetoků. V podstatě stejný přístup jako zapojení KING...
Je to tak, nebo mi něco uniká???
díky
King umí jet automatizovaně i přes tu nabíječku i jakoby online do spotřeby (a není to bypass! Je to dvojitá konverze a sice ne přes 48V DC , jak zjednodušuji při vysvětlování uživatelům, ale King II prej cca přes 400V, aby tam nemuselo bejt trafo jako kráva na 120A..., neb honíli výkon napětím, stačí malý proud a tak trafo s tenkým drátkem a tedy malý), když dochází večer nebo za šera energie v aku a tu aku nastavitelně udržuje ze sítě, nebo dobíjí zvoleným proudem do zvolené úrovně nabití aku (aby taky něco zbylo na ráno na panely k dobití zadarmo a ne aby převzaly panely ráno plnou aku nabitou doplna za prachy a ulejvaly se pak za sluníčka a při malé spotřebě domu...)
King používá hybridní relé a synchronizaci Hz se sítí, jen pro případ Bypass jsouli Hz sítě víc jak +-0,1-02Hz generuje si svojich 50Hz +-0,1Hz a napětí generuje taky svoje 230V +-0,1-0,2V a co je v síti jej nezajímá vůbec (King je spíše taková větší UPSka s aku, jen i solární)
King má navíc 100% asymetrii (bodejť když je jednofázový a mechynicky jej prostě propojíte do všech okruhů domu, tedy je jedno na kterém okruhu a v jakém poměru, je spotřeba )
King, i King II, je zcela bezpřetokový! (díky té dovjí konverzi)
V tom je ten King , dle mě, prostě king!
Tak proč něco bastlit (s relátkem... a externí nabíječkou?) a vyrábět (polo)ostrov z měniče neurčeného primárně pro (polo)ostrovní provoz?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.