Axpert KING a LIFEPO4

Odpovědět
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od RadarS »

Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:

Axpert KING nemá CAN komunikaci. Existuje tedy nějaký způsob zapojení, (ne bastlení a programování převodníků, apod),
případně přímo typ BMS pro skládanou LIFEPO4, se kterou by komunikoval po RS485, podobně jako komunikuje s Pylontech US___?

Díky.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od eduard22 »

RadarS píše: stř lis 01, 2023 8:39 am Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:

Axpert KING nemá CAN komunikaci. Existuje tedy nějaký způsob zapojení, (ne bastlení a programování převodníků, apod),
případně přímo typ BMS pro skládanou LIFEPO4, se kterou by komunikoval po RS485, podobně jako komunikuje s Pylontech US___?

Díky.
No, King podporuje výslovně pouze komunikaci Pylontech! Ostatní nezaručuje a je v komunikačním protokolu nejednotnost mezi různými výrobci :-(

Nevím jak je to u skládané samodomo LiFePo4, ale kamoš koupil ke Kingovi, namísto olova (kvůli bezpečnosti - že měl malou místnost a bál výbušných plynů i když větrání tam má - ve stropě pootevřeným vlezem na půdu a King fouká dolů n aaku a rozptýlí případnou koncentraci směsy vodíku a kyslíku 8-) ), LiFePo4 - ale levnou kompletní čínu :-/

Komunikaci nakonec po dlouhé peripetii a nahrání nejnovšího FW do Kinga i do aku, sice rozchodili s několika IT techniky z oboru, co staví FVE, ale! Nebyla hladká a chovalo se to divně a tak má nakonec nastaveno USER (uživatel) a parametry zadal od oka... ručně. :-/
Není z teho nadšený aprej by příště za olovo neměnil. Hloupé olovo, jen s pasivním balancerem mezi aku, fachalo hladce.
Přílohy
King_a_LiFePo4_čína.jpg
King_a_LiFePo4_čína.jpg (142.46 KiB) Zobrazeno 1443 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
unicast
Příspěvky: 71
Registrován: pát lis 05, 2021 7:08 pm

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od unicast »

Ten batterybox bych takhle nestavěl. Články uvnitř mají být provozovány stojící, tohle jim úplně dobře nedělá.
soami
Příspěvky: 98
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od soami »

RadarS píše: stř lis 01, 2023 8:39 am Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:

Axpert KING nemá CAN komunikaci. Existuje tedy nějaký způsob zapojení, (ne bastlení a programování převodníků, apod),
případně přímo typ BMS pro skládanou LIFEPO4, se kterou by komunikoval po RS485, podobně jako komunikuje s Pylontech US___?

Díky.
Seplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.html
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od RadarS »

soami píše: stř lis 01, 2023 1:24 pm
RadarS píše: stř lis 01, 2023 8:39 am Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:

Axpert KING nemá CAN komunikaci. Existuje tedy nějaký způsob zapojení, (ne bastlení a programování převodníků, apod),
případně přímo typ BMS pro skládanou LIFEPO4, se kterou by komunikoval po RS485, podobně jako komunikuje s Pylontech US___?

Díky.
Seplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.html
Tak to je dobrá zpráva... díky
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od eduard22 »

unicast píše: stř lis 01, 2023 12:35 pm Ten batterybox bych takhle nestavěl. Články uvnitř mají být provozovány stojící, tohle jim úplně dobře nedělá.
Já bych to takto neměl, ale bratránek má málo místa a svoji hlavu :-/ Instaloval jsem mu sice celou FVE já, ale původne s bezpečným olovem. 8-) (za předpokjladu ž ebude větrat tím vlezem na půdu ve stropě a udělá větrací mřížku i do dveří prádelny!)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od eduard22 »

soami píše: stř lis 01, 2023 1:24 pm Seplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.html
Ta zpráva že: nějaká BMS podporuje Voltronic, je velkou nadějí! (pro samodomo skládaný LiFePo4) Mám souseda, co odemě koupil Kinga II, ale nechce olovo a bude si aku sám levně skládat... Už jsem mu přeposlal ten link.) Díky! :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od RadarS »

Tak pokud je to SEPLOS, tak je to poměrně nadějné. Naproti tomu k té poznámce, jak bateriové články mohou být orientované; tam to zřejmě u LIFEPO tolik nevadí, konkrétně ty svislé, na hloubku úzké SEPLOSácké bedny jsou navrženy na dvě řady na sobě ležících článků...
mopadzi
Příspěvky: 144
Registrován: čtv zář 02, 2021 9:23 am

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od mopadzi »

číňani na nějakou orientaci článků kašlou. Hlavně prodat... u Lifepo4 platí dnem dolu a čudlíky nahoru. Jiná poloha nezajistí zaplavení elektrod. Celkem by mě zajímalo jaké protokoly CAN podporuje Axpert..
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od RadarS »

mopadzi píše: stř lis 01, 2023 7:21 pm číňani na nějakou orientaci článků kašlou. Hlavně prodat... u Lifepo4 platí dnem dolu a čudlíky nahoru. Jiná poloha nezajistí zaplavení elektrod. Celkem by mě zajímalo jaké protokoly CAN podporuje Axpert..
KING nepodporuje CAN, ale BMS Seplos by měla fungovat komunikaci po RS485..
mopadzi
Příspěvky: 144
Registrován: čtv zář 02, 2021 9:23 am

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od mopadzi »

ok tak po RS485 protokolem LIB? nebo?
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
soami
Příspěvky: 98
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od soami »

alan@seplos.com
odpovídá do druhého dne.
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Axpert KING a LIFEPO4

Příspěvek od RadarS »

mopadzi píše: stř lis 01, 2023 8:17 pm ok tak po RS485 protokolem LIB? nebo?
Tak v tom jsem v lese :-), tomu nerozumím ... Já to potřebuju s příslušným nastavením v uživatelském menu propojit stylem "plug and charge" :-)