rozsireni FVE Stridac solax. paraleni zapojeni vchodni a zapadni strany na PV2

Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Odpovědět
Zoha@volny.cz
Příspěvky: 19
Registrován: čtv říj 20, 2022 5:19 am

rozsireni FVE Stridac solax. paraleni zapojeni vchodni a zapadni strany na PV2

Příspěvek od Zoha@volny.cz »

solax x3 g4 ma 2 paralelne zapojene stringy na PV1 a jeden string PV2. PV1 mam plne zatizeny 14 panely 455 Wp paralelne zapojene 2x 7 panelu na jizni strane a PV2 s 8 panely na vychod. Uvazuji o rozsireni na zapadni stranu, kdy logicky vychod nic nedava. tedy pripojit 8 panelu zapadni strany na PV2 paralelne. Instalacni firma dodavatele to odmita a chce vyuzit zbyvajici paralelni string PV1 a dat optimizery Domnivam se, ze tim v odpolednich hodinach prekrocim povoleny proud 25A na PV1 zatimco PV2 nebude davat nic. Mate s tim nekdo zkusenost?
Mex
Příspěvky: 230
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: rozsireni FVE Stridac solax. paraleni zapojeni vchodni a zapadni strany na PV2

Příspěvek od Mex »

Nenapsal jsi kolik panelů chceš přidat.
Jestli je chceš přidat na západ (kde teď máš už 2x7 panelů), tak co ty stringy natáhnout?
Když místo 2x7 uděláš 2x11 panelů, tak tam máš dalších 8 panelů navíc.
Maximální proud ani napětí nepřelezeš (pokud teda máš nějaké běžné panely kolem 50V Voc).
A ještě dosáhneš vyšší účinnosti měniče.

EDIT: Aha, tak nic. Blbě jsem to pochopil. Ty chceš nový string dát na třetí směr.
Takže pak jinak.
Všech 14 panelu do série a na PV2 (který má menší max. proud). Už budeš napěťově dost vysoko, ale pořád v toleranci měniče.
Na PV1 pak paralelně 8 panelů na východ a 8 na západ.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: rozsireni FVE Stridac solax. paraleni zapojeni vchodni a zapadni strany na PV2

Příspěvek od eduard22 »

Proud si zlimituje regl sám, nesmíš překročit jen a hlavně jeho přípustné max napětí na prázdno! (VOC)
(panely jsou nemlich jako baterie - i žárovce jedno kolik k ní zapojíš baterií paralerně, třeba 100ks 8-) , ale shoří jí vlákno vyším proudem jen při nepřípustné sérii baterií - tedy při příliš vysokém napětí!)
Ten jeho max proud spíše určuje že i kdyby si dal hodně (100 ;-) ) paralerních polí panelů v sérii (série kvůli napětí - doporučuji se přiblížit co nejvíce maximálnímu pracovnímu!) , tak to nemá již valný smysl, neb limutujícím pro výkon je ten jeho max proud a tedy i výkon (max napětí z panelů x proud) a víc prostě nedá, ani se 1000 paralerních polí už víc nedostaneš.
Má to (více paralerních polí na jediný PV vstup - string...) "jen" ten efekt, že za šera bude větší plocha světlocitlivých buněk panelů dávat dříve a déle a o něco více než jedno pole a další a další paralerní větve polí panelů již nepřidaj úměrně výkon na vstupu, ale stále jen o něco málo, dle světelných podmínek. Jakože se 100 paralerních polí nedostane stejnak nad max příkon reglu a tedy nemá smysl přidávat tolik panelů pralerně :-/
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět