FVE - počet stringů

Odpovědět
kob004
Příspěvky: 5
Registrován: stř lis 08, 2023 5:46 pm

FVE - počet stringů

Příspěvek od kob004 »

Dobrý den.

rád bych požádat o radu viz. níže.

Aktuálně stojím před realizací následující FVE.

Měnič: GoodWe GW8K-ET Plus (2x Mppt, umožňuje zapojení 2 stringů, rozsah MPPT napětí 200 - 850 V, rozsah pro plnou zátěž 380 – 850V)
FV Panel: 18 x 450Wp (Muenchen energieprodukte MSMD450M6-72), Voc 49.2 V, Vmp 41.4 V
Bateri: Goodwe Lynx Home F Plus - LX F9.8-H

FV panely budou umístěny na dvou plochých střechách, orientace J (JZ). Jedná se o střechu domu (2.NP) a garáže (1. NP), výškový rozdíl cca 3 m. Kvůli místu bude na střeše domu umístěno 10 ks panelů, na střeše garáže 8 ks panelů, méně panelů z důvodu možného stínění stěny domu.

Aktuálně mám od dodavatele navržené dva stringy, 10 x 450W a 8 x 450W. Střídač umožňuje ovšem zapojit všechny panely na jeden string. Ověřeno výpočtem.

Čemu dát přednost? Dodavatel mi na moji "záludnou" otázku nedokázal odpověď. V případě 2 stringů se také nabízí upravit řešení na FVE 10 kWp.

Velice děkuji za každou radu.
Přílohy
datasheet goodwe gw-et hybrid plus.pdf
(540.38 KiB) Staženo 25 x
Datasheet Munchen MSMDxxxM6-72.pdf
(2.15 MiB) Staženo 23 x
Kostěj
Příspěvky: 141
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od Kostěj »

kob004 píše: stř lis 08, 2023 6:03 pm FV Panel: 18 x 450Wp (Muenchen energieprodukte MSMD450M6-72), Voc 49.2 V, Vmp 41.4 V
No 8x41.4V nesedí s údajem "Rozsah MPPT při plném zatížení 380-850V".
Ač jsem zastáncem spíše nižšího napětí, tak tady bych váhal. Ale rozhodně bych ještě ověřil, že údaj "Max DC vstupní výkon 9600W" platí i v případě použití jen jednoho MPPT vstupu.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od eduard22 »

Důrazně doporučuji přiblížit se součtem něpětí panelů naprázdno (VOC) max pracovnímu napětí MPPT reglu (né maximálnímu, ale maximálnímu pracovnímu!!!)
Jinak to bude začínat vyrábět ráno pozdě a odpo brzy skončí a max výkon panelů bude využit tak leda jen chvílu v poledne :-(
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
kob004
Příspěvky: 5
Registrován: stř lis 08, 2023 5:46 pm

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od kob004 »

Kostěj píše: stř lis 08, 2023 6:52 pm
kob004 píše: stř lis 08, 2023 6:03 pm FV Panel: 18 x 450Wp (Muenchen energieprodukte MSMD450M6-72), Voc 49.2 V, Vmp 41.4 V
No 8x41.4V nesedí s údajem "Rozsah MPPT při plném zatížení 380-850V".
Ač jsem zastáncem spíše nižšího napětí, tak tady bych váhal. Ale rozhodně bych ještě ověřil, že údaj "Max DC vstupní výkon 9600W" platí i v případě použití jen jednoho MPPT vstupu.
Toto ověřím, možnost je zvolit panel 440Wp, pak je dostaneme pod 8000W a to už by mělo být v pohodě.
kob004
Příspěvky: 5
Registrován: stř lis 08, 2023 5:46 pm

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od kob004 »

eduard22 píše: stř lis 08, 2023 7:09 pm Důrazně doporučuji přiblížit se součtem něpětí panelů naprázdno (VOC) max pracovnímu napětí MPPT reglu (né maximálnímu, ale maximálnímu pracovnímu!!!)
Jinak to bude začínat vyrábět ráno pozdě a odpo brzy skončí a max výkon panelů bude využit tak leda jen chvílu v poledne :-(
Tak pokud to dobře chápu, jako "lehce poučený laik", max. pracovní napětí MPPT je 850 W? V případě 1 stringu 18* 49,2 (VOC) = 885,6 V ... což je překročeno o 35,6 V a to je špatně?

Děkuji za objasnění
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od eduard22 »

kob004 píše: stř lis 08, 2023 7:21 pm Tak pokud to dobře chápu, jako "lehce poučený laik", max. pracovní napětí MPPT je 850 W? V případě 1 stringu 18* 49,2 (VOC) = 885,6 V ... což je překročeno o 35,6 V a to je špatně?
Děkuji za objasnění
Ano, to je špatně! Protože z ajasného lednového dne to dá i 1,2x víc!!! Tedy 1062V :!: Toto (součet VOC panelů x 1.2) by nemělo překročit max povolené! NIkdy!

Ale zparvidla by součet VOC neměl překročit max pracovní neb to max povolené již počítá u mnohých reglů s koeficientem x 1,2.

Počítejte raději opačně: 850V / VOC 1ks panelu = max (dle mě i min. ;-) ) počet panelů v sérii. 8-) A raději o 1ks panelu méněm vyndeli to necelé č. zaokrouhlit počet panelů radeji směrem dolů!

Tedy konkrétně: 850V / 49,2V = 17,27ks zaokrouhleno na celé kusy: max 17ks panelů v sérii. více ne!!!!! Ale ani né o moc méně, ještě tak o 1 ks méně (16ks) dejme temu 8-)

Já nechápu, že to takto lidi nepočítaj běžně??? :-( Prostě vemu max pracovní napětí měniče a podělím max napětím 1ks panelu a dostanu max počet panelů v sérii.
Jak prosté Watsone :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
kob004
Příspěvky: 5
Registrován: stř lis 08, 2023 5:46 pm

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od kob004 »

Děkuji za vysvětlení. už vím, že je chyba ve výpočtu počtu panelů.

A co se týká počtu stringů, je dle Vašeho názoru jeden stringu OK?
Naposledy upravil(a) kob004 dne stř lis 08, 2023 8:18 pm, celkem upraveno 1 x.
kob004
Příspěvky: 5
Registrován: stř lis 08, 2023 5:46 pm

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od kob004 »

eduard22 píše: stř lis 08, 2023 7:44 pm
Počítejte raději opačně: 850V / VOC 1ks panelu = max (dle mě i min. ;-) ) počet panelů v sérii. 8-) A raději o 1ks panelu méněm vyndeli to necelé č. zaokrouhlit počet panelů radeji směrem dolů!

Tedy konkrétně: 850V / 49,2V = 17,27ks zaokrouhleno na celé kusy: max 17ks panelů v sérii. více ne!!!!! Ale ani né o moc méně, ještě tak o 1 ks méně (16ks) dejme temu 8-)
Pak je asi lepší zvolit jiný panel, třeba 500 W, Vmpp 42.8 a VOC 51,7 ... kdy by to mohlo vypadat asi takto:
500W.jpg
500W.jpg (167.73 KiB) Zobrazeno 1331 x
KubisKV
Příspěvky: 237
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od KubisKV »

Pokud budou obě střechy stejným směrem, tak může být ten string jeden. Kdyby se našlo ještě někde místo, třeba na dalších 10 panelů, ty by bylo možné zapojit na druhý string.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od eduard22 »

Raději dát 17 panelu na jeden string než na každý ze dvou stringů dát několik málo panelů za předpokladem že bude těch 17 pod stejným sklonem a orientace. Panely na jinem v místě pod jiným sklonem a orientaci dátt raději na jiný string
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Sten77
Příspěvky: 152
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: FVE - počet stringů

Příspěvek od Sten77 »

eduard22 píše: stř lis 08, 2023 7:09 pm Důrazně doporučuji přiblížit se součtem něpětí panelů naprázdno (VOC) max pracovnímu napětí MPPT reglu (né maximálnímu, ale maximálnímu pracovnímu!!!)
Jinak to bude začínat vyrábět ráno pozdě a odpo brzy skončí a max výkon panelů bude využit tak leda jen chvílu v poledne :-(
Není to pravda, aspoň u tohoto střídače. Já mám verzi 10 kW. Jeden string 10 panelů, druhý 8. Ten slabší skoro vždy staruje dřív a večer vyrábí déle. Nevím proč to tak je, ale funguje to tak. Střídač začíná startovat a vyrábět od 180V.
Doporučil bych koupit verzi 10kW. Cenový rozdíl není velký. A výkon na jednu fázi je vždy 1/3 výkonu. Při souběhu spotřebičů na jedné fázi se to bude hodit.
Jestli chceš na druhý string víc panelů, tak pokud tam bude stín, tak stačí na zastíněné panely instalovat optimizéry TIGO. Ty to pořeší.....
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Odpovědět