Přepólování měniče

Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Přepólování měniče

Příspěvek od Nezmar »

Zdravím
Dnes se mi podařilo připojit opačně baterku k měniči .Prostě fatální chyba.Ozvala se rána,tak jsem to hned odpojil.Připojil jsem správně baterku a zkusil měnič připojit A on normálně funguje.
Je možný že bych měl takový štěstí a on to přežil bez úhony?
Předem dík
Nejraději bych se nakopal
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Nezmar »

Zapoměl jsem že se jedná o Axpert king 5kw
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od mobilik »

Tak to by si mal veľké šťastie.

Už keď tam bola "rána" tak to neveští nič dobré. Niečo muselo odísť, možno tranzistory, alebo nejaké diódy.

Niektoré zariadenia majú ochranu proti prepolovaniu ak odíde, myslím že je to nejaká dióda, tá mohla streliť.
Tie ochrany zväčša ale nefungujú pri veľkých odberoch ako vedia urobiť kondenzátor atď...

Ale nie som znalý až tak problematiky, na to tu si väčší odborníci.

V každom prípade ten menič by som otestoval pod maximálnou záťažou a ešte predtým ho otvoril a vizuálne skontroloval.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Mex
Příspěvky: 230
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Mex »

Pokud to nemá ochranu proti přepólování (což asi nemá, jinak by se neozvala rána), tak bych čekal, že to OK nebude.
Ta rána mohly být bouchnuté nějaké kondenzátory na vstupu (pokud tam jsou).
Bez nich by to pravděpodobně taky nějak fungovalo, což by mohlo vysvětlovat, že ti to jede.
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Nezmar »

Taky jsem si myslel že odešel nějakej kondenzátor,ale z měniče není vůbec nic cítit.Bouchnutý kondik by byl asi cítit .
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od eduard22 »

Připojovat aku poprvé přes žárovku!!!
Aku je proudově velmi tvrdý zdroj a prázdné velkokapacitní kondíky uvnitř jsou v první moment skoro jako zkrat. Tedy proud šílenej, aku dá přes 1000A!, což žádnej kondík, spíše jeho nožičky (přívodní dráty) nedaj.

Možná se naštěstí nestačily zcela nabít opačnou polaritou a tak nedošlo k poškození polovodičů. Přesto se nejspíš trochu nabily ale opačně a pak zapojení správně může znamenat o to větší prdu, neb se nenabíjí z nuly, ale dokonce z opačné polarity..., což je trochu jako zapojení dvou aku paralerně ale proti sobě (s přehozenou polaritou)!

Tím spíše jsi měl po té ráně připojit správně přes žárovku!!!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Nezmar »

Budu doufat že jsem měl štěstí.Nechám to běžet a uvidím.
Dovnitř se mi koukat nechce,musel bych porušit plombu.Měnič je ještě v záruce.
Tohle si budu dlouho pamatovat
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od mobilik »

Eduard, nepíš že žiadny menič nedá pripojenie na tvrdo bez žiarovky keď to dá každý menič a nič sa nestane ani s nožičkami kondenzatorov!

Nikto to tak nerobí, len ľudia ktorým sa chce a vedia o tom.

Inak bežne sa zapájajú meniče natvrdo!
Videl si také niečo niekde v manuale???
Myslíš že všetke firmy sa hrajú zo žiarovkou???
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Mex
Příspěvky: 230
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Mex »

Tak vezmi šroubovák a kukni dovnitř.
A přitom se podívej, jak je ten vstup od baterek zapojený.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od eduard22 »

mobilik píše: stř lis 15, 2023 9:28 pm Eduard, nepíš že žiadny menič nedá pripojenie na tvrdo bez žiarovky keď to dá každý menič a nič sa nestane ani s nožičkami kondenzatorov!

Nikto to tak nerobí, len ľudia ktorým sa chce a vedia o tom.

Inak bežne sa zapájajú meniče natvrdo!
Videl si také niečo niekde v manuale???
Myslíš že všetke firmy sa hrajú zo žiarovkou???
Sem nepsal že žádný měnič , tady je téma Axpert King! A já to myslím pouze k tomuto měniči. Jiným nerozumím.
A já to tak delám jinak je to proudová prda. To je moje i osobní zkušenost.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 222
Registrován: čtv srp 05, 2021 5:49 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od kybos »

mobilik píše: stř lis 15, 2023 9:28 pm ...Nikto to tak nerobí, len ľudia ktorým sa chce a vedia o tom.

Inak bežne sa zapájajú meniče natvrdo!
Videl si také niečo niekde v manuale???
A představ si, že existují firmy (MPP Solar, OptiSolar...), které ke svým střídačům s vyššími výkony (6 kW, 8kW) dodávají i "startovací rezistor", který slouží pro přednabití filtrů před připojením střídače k baterii.
PIP-LC 48V inverter Batt Resist Cable.pdf
(65.23 KiB) Staženo 81 x
Můžeš nahlédnout i do části manuálu...
A zjistíš, že to tak dělají lidé, kteří nejsou ignoranti a drží se pokynů výrobce.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od mirekcafa »

souhlas, baterie připojovat přes žárovku až po zhasnutí vlákna...vždy.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od eduard22 »

mirekcafa píše: čtv lis 16, 2023 12:02 am souhlas, baterie připojovat přes žárovku až po zhasnutí vlákna...vždy.
Omyl!
Jeli ta žárovka slabá sotva 100W a na 230V, připojením jen na 48V, vlákno jen nakrátko slabě zažhne, ale proud tam ještě teče, ale příliš malý a tak se filtry nabíjí déle jen to není vidět na vláknu žárovky.
Takže ještě chvílu po slabém záblesku posečkat a nechat žárovku připojenou ještě několik dalších desítek sekund!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Mex
Příspěvky: 230
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Mex »

kybos píše: stř lis 15, 2023 11:13 pm A představ si, že existují firmy (MPP Solar, OptiSolar...), které ke svým střídačům s vyššími výkony (6 kW, 8kW) dodávají i "startovací rezistor", který slouží pro přednabití filtrů před připojením střídače k baterii.

PIP-LC 48V inverter Batt Resist Cable.pdf
Tak tohle je fakt bezva profesionální provedení. :lol:
To je skoro jak z těch vtipů jak si Ukrajinci na stavbách připojují nabíječky na mobily omotáním drátama a podobně.
KubisKV
Příspěvky: 237
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od KubisKV »

Připojují se žárovky, nebo dodávaný odpor na vstup baterie, co je na tom neprofesionálního? Samozřejmě pro většinu neznalých uživatelů je tento postup tabu. My neprofesionálové tento postup známe a občas ho použiju i já. Zkrátka je to asi pro kondíky přijatelnější, ale není to podmínkou připojení.
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

osobně používám keramický rezistor , žárovka je snadno rozbitná a vzácná :lol: .
Tot téma je již nesčetně-krát probráno . Pomalé startování je racionální i neškodící . Zkoušet odolnost komponentů tvrdým připojením není moudré z mnoha důvodů . Proudová špička může poškodit mnohé komponenty dimenzované na provozní proudy , indukované napětí pulsním proudem může poškodit citlivé komponenty snímání a řízení . Nemluvě o poškozených kontaktech svorek , kabelových ok i styčných plochách pojistkových obpojovačů či jističů . Jednou za uherský rok je v pohodě , ale opakoné zášlehy se sčítají :pissedoff2: .

Elektronům zdar :cloud:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Cmrnda »

Nevím jak v jinejch měničích, ale klasika je paralelní dioda. Celkem novinka jsou dva MOSfety spojené do série, to se používá u nabíječek, regulátorů a pod., unipoláry mohou propouštět tam i zpět.

Nejlepší je použití klasického AC jističe/B, při správném pólování jistič patřičných hodnot několikrát vypadne při nahazování a pak, až se nabijí kondenzátory, už funguje. Jeli polarita obrácená, nahodit nejde nikdy.
Takhle zkoušim i "zkraty" které nepoznám vadaskou i u nízkého napětí. Elektronika je zrádná, najednou se někde něco sepne ze stanBy apod.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 222
Registrován: čtv srp 05, 2021 5:49 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od kybos »

Mex píše: čtv lis 16, 2023 12:19 am Tak tohle je fakt bezva profesionální provedení. :lol:
To je skoro jak z těch vtipů jak si Ukrajinci na stavbách připojují nabíječky na mobily omotáním drátama a podobně.
Pro mé profesionální využití takové provedení plně vyhovuje. Je docela univerzální, bez ohledu na to, zda pro jištění používáš nožovku nebo jistič.
Pokud máš ale nějakou "profesionálnější" představu, jak by takový prvek měl vypadat, pak ti nic nebrání se pustit do jeho výroby a zaplnit díru na trhu profesionálních nabíječů kondenzátorů. Možná navrhneš něco levnějšího a lepšího. Třeba na nás čeká "Profesionální univerzální Mexův nabíječ kondenzátorů". Pro mé použití bych nebyl ochoten připlácet za něco dražšího.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Mex
Příspěvky: 230
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Mex »

KubisKV píše: čtv lis 16, 2023 7:35 am ... co je na tom neprofesionálního? ...
Tak sorry jako. Nevím, jaký je Tvůj standard. Ale dodávat nějaký "výrobek", kde je ošklivě připájený kabel na nohy odporu a není to ani přetaženo aspoň kouskem smršťovačky...
Za takové provedení by se zřejmě styděl i žák 6. třídy v kroužku mladých elektrotechniků. ;-)
KubisKV
Příspěvky: 237
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od KubisKV »

Mex píše: čtv lis 16, 2023 6:43 pm
KubisKV píše: čtv lis 16, 2023 7:35 am ... co je na tom neprofesionálního? ...
Tak sorry jako. Nevím, jaký je Tvůj standard. Ale dodávat nějaký "výrobek", kde je ošklivě připájený kabel na nohy odporu a není to ani přetaženo aspoň kouskem smršťovačky...
Za takové provedení by se zřejmě styděl i žák 6. třídy v kroužku mladých elektrotechniků. ;-)
Můj standard je takový, že bych to ani nepájel😜
Má reakce byla na neprofesionální nabíjení kondíků, né na profesionální pájení. Ale to už je jedno. Zbytečně plevelíme vlákno.
Mex
Příspěvky: 230
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od Mex »

Já jsem ale zpochybňoval "profesionální provedení", nikoli "profesionální princip".

Omezit nabíjecí proud vstupních kondenzátorů nebo magnetizační proud vstupního trafa (podle toho, je-li to spínačák nebo lineární zdroj) je obecně dobré řešení. Taky to třeba na vstupu napájení ze sítě každé slušné zařízení i nějak má udělané.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 222
Registrován: čtv srp 05, 2021 5:49 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od kybos »

Mex píše: čtv lis 16, 2023 6:43 pm
KubisKV píše: čtv lis 16, 2023 7:35 am ... co je na tom neprofesionálního? ...
Tak sorry jako. Nevím, jaký je Tvůj standard. Ale dodávat nějaký "výrobek", kde je ošklivě připájený kabel na nohy odporu a není to ani přetaženo aspoň kouskem smršťovačky...
Za takové provedení by se zřejmě styděl i žák 6. třídy v kroužku mladých elektrotechniků. ;-)
Na obranu výrobce musím zveřejnit skutečný stav věci. To, co bylo nafotografováno v manuálu bylo asi z nějaké ověřovací série. Ve skutečnosti se střídačem přicházejí rezistory s kvalitně zapájenými káblíky a na straně rezistoru dokonce přetažené smršťovačkou. Tu stránku z manuálu jsem zveřejnil jen proto, aby se i Mobilik mohl podívat do manuálu, kde se takové věci vyskytují.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od mobilik »

Áno, Kybos ďakujem.

By som chcel ešte vedieť koľko druhov takých meničom a hlavne manualov existuje...
Sa zobuďte väčšina sa pripája natvrdo, výrobca stým ráta že to musí prežiť, alebo to má ošetrené.
O nič iné mi nejde. Aj keď samozrejme viem že je to lepšie cez žiarovku a nie vždy to tak robim tiež...
Preboha aj auto sa nemá vytáčať studené a väčšinou to prežije, musí s tým výrobca rátať, je to to isté.....
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od eduard22 »

Ode jsi došel na tu většinu???.. Piš jen za sebe!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 222
Registrován: čtv srp 05, 2021 5:49 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: Přepólování měniče

Příspěvek od kybos »

mobilik píše: čtv lis 16, 2023 11:52 pm Áno, Kybos ďakujem.

By som chcel ešte vedieť koľko druhov takých meničom a hlavne manualov existuje...
Sa zobuďte väčšina sa pripája natvrdo, výrobca stým ráta že to musí prežiť, alebo to má ošetrené.
Nemám nikde seznam měničů, u kterých se doporučuje pozvolné nabíjení vstupních filtrů. Pokud si jej chceš vytvořit, pak bych doporučil hledat mezi výkonnějšími typy, které jsou osazeny kondenzátory s nízkým ESR s většími kapacitami. U méně výkonných zdrojů se to konstrukčně šidí PTC termistorem na vstupu, který se případně po rozběhu přemostí kontaktem. Na nepřemostěném PTC termistoru vznikají ztráty, které by byly u výkonných systémů nepřijatelně velké a trvalá spotřeba stykače na přemostění PTC také zrovna nezlepšuje parametry zařízení. Proto je konstrukčně výhodnější zařídit prvotní nabití vstupních filtrů externě (pokud tyto operace nejsou příliš frekventované, nevyplatí se je příliš sofistikovaně řešit).
U čínských měničů nízkého výkonu, kde se používají ve vodičích proudové hustoty nad 10 A/mm2 a nezřídka i hliníkové vodiče s vyšším odporem, které omezí náběhové proudy na únosnou mez skutečně není nutno proudové špičky při náběhu řešit. Naopak ale musí řešit ztráty a chlazení, které u takových strojů musí běžet trvale, aby se interní teploty udržely v přijatelných mezích.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Odpovědět